| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > как запроектировать металлический балкон в кирпичном доме

как запроектировать металлический балкон в кирпичном доме

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.02.2013, 09:49 #1
как запроектировать металлический балкон в кирпичном доме
adik-013
 
Регистрация: 08.02.2013
Сообщений: 6

Добрый день господа!

Столкнулся вот с какой проблемой: заказчик требует сделать металлический балкон под гардероб. Пролет 7 метров ширина 1.3м. я взял полезную нагрузку в 350 кг, шкафы под одежду и женское стремление побольше их загрузить я думаю в итоге в такую нагрузку и выльются. Основная идея заключается в использовании двутавра и швеллера как основных несущих элементов. Вопросов основных у меня 2:
1. может ли кто проверить подобранное сечение? (другими словами достаточно ли 350 кг?)
2. как закрепить швеллер и двутавр к кирпичной стене?

Вложения
Тип файла: pdf гардероб1-Model.pdf (57.0 Кб, 307 просмотров)

Просмотров: 3683
 
Непрочитано 12.02.2013, 10:16
#2
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


3.Согласно СНиП II-22-81 "Каменные и армокаменные конструкции" Проектирование элементов каменных конструкций, работающих на изгиб по неперевязанному сечению НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.02.2013, 10:27
#3
adik-013


 
Регистрация: 08.02.2013
Сообщений: 6


а металлическую пластину 16-20мм выступающую см на 40 с каждой стороны я имею права положить?
adik-013 вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2013, 10:28
#4
nani


 
Регистрация: 23.01.2013
Сообщений: 69


к slava217 "Согласно СНиП II-22-81 "Каменные и армокаменные конструкции" Проектирование элементов каменных конструкций, работающих на изгиб по неперевязанному сечению НЕ ДОПУСКАЕТСЯ"


Под этим вы понимаете, что консоли в каменных стенах закладывать нельзя?


к adik
1. Если это в Украине тогда по ДБН В.1.2-2: 2006 табл. 6.2 + коэф по п. 6.7
2. Почему в работе консоль длиной 7 м, а не консоли длиной 1,3 м? (Сечение я не рассчитывал)

Последний раз редактировалось nani, 12.02.2013 в 10:49.
nani вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2013, 10:30
#5
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от nani Посмотреть сообщение
Под этим вы понимаете, что консоли в каменных стенах закладывать нельзя?
Ей богу, это не я.
Но есть ведь еще и АРМОКАМЕННЫЕ конструкции... Просто я автору намекнул, что исходных данных недостаточно.
По сути, на его чертеже показан кирпичный ПРОСТЕНОК между колоннами..Хотя, может быть, я и не прав.
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.02.2013, 10:41
#6
adik-013


 
Регистрация: 08.02.2013
Сообщений: 6


правы
adik-013 вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2013, 10:44
#7
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Тогда просто постарайтесь избежать изгибающих моментов... Бросьте балочку со стены на стену в районе 15й ступени или на плиту обопритесь.
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.02.2013, 10:51
#8
adik-013


 
Регистрация: 08.02.2013
Сообщений: 6


балка в районе 15 ступени не получится, а про опору на плиту не понял: у меня двутавр одной стороной опирается на плиту, а другой на стену, в месте опирания на стену я предполагаю установить опорную пластину, но в таком случая у меня возникает мостик холода, поэтому возникает следующий вопрос: а как можно прикрепиться к стене "впритык"? может столик какой-то предусмотреть?
adik-013 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.02.2013, 10:51
#9
adik-013


 
Регистрация: 08.02.2013
Сообщений: 6


балка в районе 15 ступени не получится, а про опору на плиту не понял: у меня двутавр одной стороной опирается на плиту, а другой на стену, в месте опирания на стену я предполагаю установить опорную пластину, но в таком случая у меня возникает мостик холода, поэтому возникает следующий вопрос: а как можно прикрепиться к стене "впритык"? может столик какой-то предусмотреть?
adik-013 вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2013, 10:55
#10
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Столик называетс "Закладная деталь" Но я подозраеваю, что Вам все равно придется кладку обжимать. Посмотрите, как считаются закладные.
А вот изгибающий момент будет действовать на обе кирпичные стены
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2013, 11:02
#11
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 804


Узел опирания балки в стене
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 626
Размер:	390.9 Кб
ID:	96543  
zebs вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.02.2013, 11:19
#12
adik-013


 
Регистрация: 08.02.2013
Сообщений: 6


Спасибо zebs, как раз хотел делать как показано на 27 узле!

Slava217, обязательно посмотрю расчет закладных, спасибо за дельные советы!

узел примыкания двутавра к плите остался не решенным! к кого-нибудь есть соображения по этому поводу?

Последний раз редактировалось adik-013, 13.02.2013 в 10:20.
adik-013 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > как запроектировать металлический балкон в кирпичном доме

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как усилить балкон в панельном доме? АВЮ Конструкции зданий и сооружений 23 06.09.2011 06:15
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? T-Yoke Инженерные сети 14 22.06.2011 09:07
Несущие деревянные перегородки в кирпичном доме 1936г. постройки Tatyana_M Деревянные конструкции 9 29.12.2009 14:32
Монолитные перекрытия в кирпичном доме Alexsander Kha Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 28 07.11.2009 09:24