Непрочитано 13.02.2017, 11:51
Узел примыкания балки покрытия (с уклоном) и главной балки
DarKxXxLorD
 
Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
 
Регистрация: 05.12.2010
Сообщений: 367

Приветствую. Вот не могу найти типовой вариант, как сделать этот узел, а точнее, место примыкания балок, т.к. одна из них под наклоном. Опорный столик сварить?

В расчётах заложено было шарнирное опирание балки покрытия, а не сбоку. Расчётную схему изменять не хочу. Есть мнения?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1212.png
Просмотров: 918
Размер:	3.3 Кб
ID:	183584  

__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь
Просмотров: 17890
 
Непрочитано 14.02.2017, 16:38
#41
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


у ФАХВЕРКа сперли карандаш! А так он меня опередил, можно еще через пластину\уголок, если позволяет по срезу.
Homel вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2017, 16:40
#42
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Так чем плох мой вариант из #2 при малых уклонах?)
 
 
Непрочитано 14.02.2017, 16:47
#43
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Так чем плох мой вариант из #2 при малых уклонах?)
какой-то синей полоской
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2017, 17:11
#44
s7onoff


 
Сообщений: n/a


wvovanw, да я взял картинку автора, передвинул кусок вниз и нарисовал там брусок. Всё.

Вы с Фахверком предлагаете хорошие решения для мощной промки, больших пролетов и всего такого.

На таких сараях половину узлов можно не рисовать, а обозначить как "приварить по месту". И строителям нужно как можно проще, а не подрезать под углом в 1.5% нижний пояс двутавра с навариванием десятка ребер.

А горизонтальный брусок для упирания распора в верхний пояс подстропилки, который показан в #18 - вреден в данном случае. Зачем нам крутить двутавр? Пусть там будет что-нибудь вроде линейного шарнира лучше, чтоб кручения было минимум. Угол автор отрисовал в самом начале и он раз в пять меньше, чем на картинках у вас. Что-то вроде 3 градусов. У Фахверка - 16.

По #34 - тот же момент - ты упираешь балку в верхний пояс подстропилки и заставляешь её крутиться от горизонтального смещения стропилки. На колонне норм, на балке плохо. На балку нужно передать всё усилие строго на стенку подстропилки. Вот ставим на подстропилке брусок вдоль стенки и на него сверху стропилку просто кладем. Болты для фиксации.
 
 
Непрочитано 14.02.2017, 17:15
#45
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Вот так
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2017-02-14-014.png
Просмотров: 175
Размер:	5.5 Кб
ID:	183722  
 
 
Непрочитано 14.02.2017, 17:19
#46
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


s7onoff, мы с ФАХВЕРКом от фонаря малевали, потому и углы такие
А так все правильно, узел из серии на рампы такой же как и у тебя.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2017, 17:23
#47
s7onoff


 
Сообщений: n/a


wvovanw, там какая-то непонятная "прокладка", а у меня строго квадрат 20х20))

И да, ребра в стропилке точно не помешают, в подстропилке в зависимости от уровня усилий и стенки. Хотя тоже наверное лишними не будут...
 
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2017, 19:04
#48
DarKxXxLorD

Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
 
Регистрация: 05.12.2010
Сообщений: 367
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Вот так
Угол и правда маленький, но сделал как у фахверка. Только добавил на всякий пожарный высокопрочный болт и справа, как у тебя. Думаю, шарниру это не повредит, а запас не помешает.
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь
DarKxXxLorD вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2017, 19:09
#49
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
сделал как у фахверка
можно посмотреть?
Цитата:
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
добавил на всякий пожарный высокопрочный болт
пожарные требования тут ни при чем (это я так шучу). Почему высокопрочный?
 
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2017, 19:34
#50
DarKxXxLorD

Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
 
Регистрация: 05.12.2010
Сообщений: 367
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™


Ну я старательно скоприровал. А высокопрочный - потому что не до конца в теме Ну и ещё потому, что, копаясь в своем архиве, нашел пару примеров.
ЗЫ А вообще полезно иногда брать что-то не своё, здорово расширяет кругозор.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 0001.png
Просмотров: 209
Размер:	10.1 Кб
ID:	183728  
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь
DarKxXxLorD вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2017, 19:43
#51
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Подрезание полки и приваривание её обратно прямо-таки вот практически так, как она и была - это знатнейшее извращение.


Болты высокопрочные М24 О_О

Ну что же Вы, это ж не фланец даже. Куда?!

Да и что такое "высокопрочные"?



и ГОСТ 2591 обновился 11 лет назад.
 
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2017, 19:48
#52
DarKxXxLorD

Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
 
Регистрация: 05.12.2010
Сообщений: 367
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™


Ну не знаю, сделано. А каким ГОСТом сейчас оперируете? Разве не "ГОСТ 22353-77 Болты высокопрочные класса точности В"?
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь
DarKxXxLorD вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2017, 19:54
#53
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
ГОСТ 22353-77
Этот тоже не действует
 
 
Непрочитано 14.02.2017, 20:14
#54
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


DarKxXxLorD, а зачем ВПБ для такого узла?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2017, 22:28
#55
gnomm


 
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220


а не проще торец колонны поднять вверх? на торец опереть прогон, а по бокам колонны сделать обычные узлы примыкания балок?

а то сейчас вы (автор темы и советчики) полную хрень изобретаете, ихмо)
gnomm вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2017, 00:11
#56
s7onoff


 
Сообщений: n/a


gnomm, а не проще почитать цели автора сначала, а затем вносить рацпредложения? Тем более что автор зачем-то раз 10 одно и то же (именно то, почему нельзя подстропилку разрезной хреначить) повторил, когда его совсем о другом спрашивали.
 
 
Непрочитано 15.02.2017, 07:31
#57
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
Приветствую. .. Есть мнения?
Привет.
Мнение есть. И однозначное.
Однозначно потому, что имеем опирание конца балки. Если бы опирание было в пролете балки, там да, с клином бы как-то нужно было бы повозиться, и флуда развести еще на 5-6 страниц.
А здесь решение очевидно - подпиливаем нижний пояс (горизонталим) и ложим. И все. Не надо никаких брусков, брусочков, столиков и прочей порнографии.. затяжка без контроля, с контргайкой. Болты размещаем максимально ближе к краям профилей, то бишь рассредотачиваем, для лучшей шарнирности сопряжения.
Шарнирность будет обеспечена. Сдвиг будет восприниматься, податливость при сдвиге будет, но граничная.
Ваш последний узел подчистить - брус убрать, болты заменить - и в производство.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2017, 08:01
#58
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,826


Резать полку под 1-2 градуса это мазохизм.
Вот такие узлы, как вариант.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-02-15_115941.jpg
Просмотров: 173
Размер:	45.4 Кб
ID:	183744  
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2017, 08:07
#59
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
Резать полку под 1-2 градуса это мазохизм.
Вот такие узлы, как вариант.
Согласен, при 1-2 градусах. Но 1-2 - это не уклон.
Да, можно и как Вы предлагаете поизощряться - тоже неплохой мазохизм, с элементами садизма.
P.S. Ваш 2-й вариант пожалуй, таки не порнография. Пардон.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2017, 08:20
| 1 #60
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


начали уже по второму кругу узелки скидывать, которые уже давно обсудили))
wvovanw вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел примыкания балки покрытия (с уклоном) и главной балки

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел крепления наклонной балки покрытия Yuzer Конструкции зданий и сооружений 14 10.04.2014 20:45
Узел примыкания двутавровой балки к колонне ГСП dukat88 Конструкции зданий и сооружений 4 29.05.2012 16:12
Узел примыкания второстепенной балки ALEXIY245 Конструкции зданий и сооружений 1 26.01.2011 11:03
Узел примыкания ж/б балки к диафрагме? Michail Железобетонные конструкции 23 22.08.2007 13:28
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08