Кирпич
 
инженер-проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2006
Сообщений: 215

Коллеги, подскажите пожалуйста. рамная конструкция под внутренние сети. (нагрузки бывают очень серьезные) Можно ли данный узел рассматривать как жесткий в плоскости расположения болтов? болты и бетон нагрузки держат. мое мнение, что это шарнир. и саму раму надо считать как шарнирно опертую

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: пример.jpg
Просмотров: 257
Размер:	45.7 Кб
ID:	186109  

Просмотров: 4607
 
Непрочитано 06.04.2017, 09:34
#21
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Кирпич Посмотреть сообщение
Ильнур, можешь про оценку податливости узла рассказать. чтобы правильно оценить. спасибо
Максимально точно податливость узла можно вычислить методом КЭ, замоделировав все окружение узла, в т.ч. бетон и анкеровку болтов. Приложив единичный момент, смотрим угол поворота. Далее берем например EN 1993-1-8 и смотрим, как классифицируется наш узел. Если попадает в жесткие, значит жесткий. Если в шарниры - то шарнир. Если полужесткий - нужно податливость учесть в общем расчете.
А не классифицировать по междометиям Бахила.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2017, 10:05
#22
Кирпич

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2006
Сообщений: 215


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Максимально точно податливость узла можно вычислить методом КЭ, замоделировав все окружение узла, в т.ч. бетон и анкеровку болтов. Приложив единичный момент, смотрим угол поворота. Далее берем например EN 1993-1-8 и смотрим, как классифицируется наш узел. Если попадает в жесткие, значит жесткий. Если в шарниры - то шарнир. Если полужесткий - нужно податливость учесть в общем расчете.
А не классифицировать по междометиям Бахила.
Ильнур. EN 1993-1-8 посмотрел. да, есть методика оценки через вращательную жесткость. но там в основном для двутавров все...
есть какой-то метод оценки для любых конструкций? может не такой точный, но хотябы предварительно оценить
Кирпич вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2017, 10:15
#23
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Кирпич, Горева глянь, Том 2
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot003.jpg
Просмотров: 71
Размер:	305.6 Кб
ID:	186152  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot0031.jpg
Просмотров: 67
Размер:	262.9 Кб
ID:	186153  
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2017, 11:54
#24
Кирпич

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2006
Сообщений: 215


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Кирпич, Горева глянь, Том 2
Так в Гореве идет подбор толщины пластины. Проверяем по прочности на момент.
а как заданную пластину на податливость проверить? по прочности понятно, но Ильнур предлагал немного другое
Кирпич вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2017, 12:32
1 | #25
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Кирпич Посмотреть сообщение
Так в Гореве идет подбор толщины пластины. Проверяем по прочности на момент.
а как заданную пластину на податливость проверить? по прочности понятно, но Ильнур предлагал немного другое
В принципе, если соблюсти каноны конструирования узлов (конкретные узлы сооружений рассматриваются в учебниках), не превышать давление на подливку (бетон) 1000 т/кв.м, правильно определять давления под участками плиты, и т.д. и т.п., то признаком достаточной жесткости служит то, что напряжения в изгибаемых деталях не превышают R.
Сварные швы тоже должны обеспечивать прочность. Болт должен быть заанкерен по правилам для болтов крепления сооружений.
Все это работает, если эпюра давлений принимается треугольной. А не как в Пособии к СНиП "Сооружения", где эпюра как в ж/б сечениях.
Естественно, универсальной методики для всех случаев, узлов и народов нет, иначе бы и не возникали вечные разговоры о "жесткий/шарнирный" в течение столетий...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2017, 17:21
#26
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Кирпич, если рама не посчитана, то замоделируй свой узел "как есть" - балкой на трёх опорах.
Если же у тебя готовый момент, то жёсткое защемление - вот и конструируй его как абсолютно жёсткий.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)

Последний раз редактировалось Бахил, 07.04.2017 в 06:51.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2017, 06:09
2 | 1 #27
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
... конструируюй его как абсолютно жёсткий...
Понял, да? - абсолютно. Штоп ни-ни. Например, вживи в фундамент чугунный протез 1мх1м, и в него ввари свою стойку. Или саму стойку вбетонируй в ростверк, метра на эдак 1,5, а лучше 2. Только так можно обеспечить абсолютную жесткость защемления. И то еще Бахил посмотрит, абсолютно ли... Все иное - шарнир, и баста.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2017, 06:56
#28
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
. Или саму стойку вбетонируй в ростверк, метра на эдак 1,5, а лучше 2.
Тоже вариант. Для такой "колонны" самое то.
Бетон тут явно лишний. Достаточно прикопать на полметра.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)

Последний раз редактировалось Бахил, 07.04.2017 в 07:13.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2017, 07:57
#29
Semchik


 
Регистрация: 19.11.2012
Сообщений: 214


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Понял, да? - абсолютно. Штоп ни-ни. Например, вживи в фундамент чугунный протез 1мх1м, и в него ввари свою стойку. Или саму стойку вбетонируй в ростверк, метра на эдак 1,5, а лучше 2. Только так можно обеспечить абсолютную жесткость защемления. И то еще Бахил посмотрит, абсолютно ли... Все иное - шарнир, и баста.
Класс=))))
__________________
"Век живи - Век учись - Всё равно дураком помрёшь!!":-))
Semchik вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2017, 07:59
#30
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
вживи в фундамент чугунный протез 1мх1м, и в него ввари свою стойку. Или саму стойку вбетонируй в ростверк, метра на эдак 1,5, а лучше 2
это у кого ещё обострение))))
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2017, 12:08
1 | 1 #31
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
..это у кого ещё обострение...
У Бахила - требует абсолютности.
И еще заявляет:
Цитата:
Достаточно прикопать на полметра.
Абсолютность защемления при прикопке на уровне земли не только неверна, но и антинаучна - появляется еще и податливость вдоль поверхности земли.
Поэтому по весне следует привести в порядок мысли о сути защемления.
Британские ученые считают, что абсолютность защемления абстрактна, максимальное реальное приближение - вольфрамовый лом, вживленный бриллиантовый ростверк (еще при взращивании бриллианта).
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2017, 12:44
#32
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Британские ученые считают, что абсолютность защемления абстрактна, максимальное реальное приближение - вольфрамовый лом, вживленный бриллиантовый ростверк (еще при взращивании бриллианта).
ник25 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Определение типа опирания рамного узла

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Усиление рамного узла (КМ) Конструктор-ППРщик Конструкции зданий и сооружений 53 08.05.2013 11:50
Определение Nгор (расчет узла 10 по серии 2.440-2 в.1) ZVV Металлические конструкции 23 20.01.2013 11:04
Помогите найти методику расчёта рамного узла SHURF Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 23.07.2010 11:56
Теплоизоляция узла опирания плиты. pericl17 Прочее. Архитектура и строительство 16 07.12.2007 15:42