28.06.2017, 11:14 | #1 | |
Необходимо ли разносить стыки поясов в сварной балке
Регистрация: 23.08.2010
Сообщений: 964
|
||
Просмотров: 2203
|
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870
|
А что в ГОСТах не указаны размеры зазоров при устройстве тех или иных швов? Соответственно найдете там и ответ на свой вопрос о необходимости устройства зазора между стенкой и полкой для лучшего проплавления металла, при устройстве сварного шва.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Вовас, слышал звон - да не знаешь, где он?
ТС. Документ (прям вот действующих, нормативный, обязательный к применению) - не скажу. По сути - разнесение нужно. Оно ведь что дает... По большому счету, оно просто как бы убирает стык всего профиля. Где ствк полок - там стенка "целиковая", где стыкованная стенка - там "целые" полки. Это повышает надежность элемента. да, остаются требования к подготовке кромок на полках и стенке... Но вероятность "отказа" снижается на порядок. Offtop: P.S. Нормативного документа, предписывающего снимать штаны перед дефекацией, я тоже не назову - да и вряд ли такой существует. Но все нормальные люди их таки снимают. Хотя и никакой закон не мешает гадить прям в штаны. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870
|
Да, похоже я поспешил, простите
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Считается. Теоретически.
Однако вероятность "отказа", скажем, из-за некачественного производства работ при разнесенных стыках на порядок ниже. Если можно конструктивно повысить надежность конструкции при незначительных доп. затратах (а здесь и затрат-то нету, надо лишь в раскрое учесть разнесение стыков - 5 минут доп. работы технолога, включая перекур) - это надо делать. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Приварка анкерных болтов к двутавровой балке перекрытия. | Lehandr | Металлические конструкции | 6 | 20.04.2016 08:39 |
Каким образом усилить сварной шов в балке | ДмитрийМ | Металлические конструкции | 71 | 22.08.2015 10:03 |
Переход к напряжениям вдоль какого направления для пластин лежащих в разных плоскостях необходимо задавать? | petia | SCAD | 10 | 02.07.2015 19:17 |
Задание отверстий в балке (пк Мономах) | ALEXIY245 | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 02.02.2012 16:13 |
Стыки поясов ферм из уголков в разбежку... Как?... | Chief Justice | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 26.12.2006 09:17 |