| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666
|
Цитата:
Требование заказчика - только трубы 50x2 и 50x3 (наверное у него только такие трубы есть). Я говорил по поводу коррозии, но его этот вопрос не интересует. По поводу сварки таких тонких профилей заказчик говорит, что у него квалифицированные сварщики и это не мой вопрос. Я просто хочу швы по нормам посчитать, чтобы они проходили для успокоения своей совести. Посчитал швы как угловые ручной дуговой сваркой с учетом непроваров по каждой стороне принял по 1см, всего 4см - получается, что запас шва катетом 3мм -20%. В принципе нормально Подумал и понял!!!!! - какая разделка кромки при толщине металла 2-3мм. Там и так полное проплавление металла будет без разделки кромки Это понятно. Разделывать только стенку раскоса. Последний раз редактировалось vlasctelin, 23.07.2017 в 18:13. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 419
|
Есть программа - Robot Structures называется, там можно посчитать такой узел и оформить расчетную записку. Если скинете усилия - я могу быстро прикинуть. По еврокоду.
2мм я бы не использовал - это уже тонкостенные конструкции. 5т = 50 kN? и 50х2? Внизу скинул расчет. Принял на каждый столбец по 50 КН + на нижний пояс столько же (прод. сила). 2мм шов у меня не по нормам, потому расчет на 3мм шов (50х3 профиль). Последний раз редактировалось dambra, 23.07.2017 в 18:47. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666
|
Цитата:
Мне тоже не нравится толщина 2 мм,но вот у заказчика такие предпочтения Усилия во вложении. Левый раскос и пояса - 50x3, правый раскос и стойка -50x2 Последний раз редактировалось vlasctelin, 23.07.2017 в 19:56. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
vlasctelin, если у Вас конструкция узла с перехлестом стержней решетки, то считать их только по Еврокоду. Отечественные нормы такой вариант конструкции узла не рассматривают. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666
|
Конструкция узла будет с расцентровкой осей. Сейчас рассчитываю вариант, который учитывает расцентровку осей, но думаю, что моменты там появятся совсем небольшие
|
|||
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649
|
Сейчас проще даже посчитать такую ферму целиком - оболочечными элементами (хоть даже в SCAD, или даже в открытых программах - https://youtu.be/OVd5j71cdXM )
Единственно что строить модель поэлементно сложно - нужен полноценный твердотельный CAD с мешером.
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
простите что вмешиваюсь, а как Вы обходите вот это требование СП....
б) катет углового шва kf должен удовлетворять требованиям расчета и быть, как правило, не меньше указанного в таблице 38; при возможности обеспечения большей глубины провара катет шва (от 5 мм и более) в тавровом двустороннем, а также в нахлесточном и угловом соединениях допускается принимать меньше указанного в таблице 38, но не менее 4 мм; при этом дополнительным контролем должно быть установлено отсутствие дефектов, в том числе технологических трещин;
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 419
|
если вы проварите трубу со стенкой 2-3мм швом t=4mm, Вы прожжете металл только. Другое дело, что 2мм шов никто не сделает "вручную" и в итоге все равно прожгут трубу - но автор сказал что это его не касается. Почему Вы хотите использовать угловой шов там где нужно использовать шов "Т",?
|
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
низя максимум шов 1,2t. Вот 3мм пожалуйста 4мм шов, а 2мм увы, уже не получится
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666
|
Цитата:
У него же основной аргумент: - У меня из двойки фермы стоят, а ты меня тут нормами сотрясаешь. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649
|
Только если сетка мелка и схема проработана в деталях. Раньше время расчета было существенным, но сейчас по времени на среднем компьютере получается что можно применять широко.
Преимущества такого метода - в наглядности. Гораздо трудней ошибиться (чем если все расцентровки и прочее считать приблизительно).
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
|
||||
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 461
|
Цитата:
и далее просуммировать процент использования стойки сверив <1 Последний раз редактировалось Казбек, 28.07.2017 в 11:25. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Цитата:
Думаю даже в "тяжелых" пакетах просчитать узел такой будет практически невозможно. Еще на 1/10 нагрузки мы получим пластику. Как ее учесть так же, как ее учли те, кто разработал формулы - вопрос, конечно, интересный. А в СКАДе такое считать - это вообще смех. Нет, слезы. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
На мой взгляд, премлемо посчитать по еврокоду и накинуть процентов 20 запаса на неполноту знания идентичности предпосылок расчетов, используемых в отечественных нормах и еврокоде. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как сконструировать узлы данной фермы | vitman23 | Металлические конструкции | 2 | 25.03.2014 12:10 |
необходимо запроектировать треугольную металлическую ферму из гнутосварных профилей с жестким опиранием на стальные колонны | kim1690 | Металлические конструкции | 19 | 17.02.2013 18:16 |
Как и в какой программе рассчитать ферму из гнутых с-образных тонкостенных профилей? | zakhozhikh | Расчетные программы | 6 | 13.11.2012 08:03 |
Рекомендации по проектированию стальных ферм с поясами из широкополочных двутавров и решеткой из гнутосварных профилей | iz104 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 24.11.2009 00:25 |
Чертежи ферм из гнутосварных профилей | Дмитрий | AutoCAD | 8 | 08.09.2003 23:17 |