Чем и как компенсировать перерубленную арматуру в перекрытии (система КУБ)?
CTonbI4
 
Регистрация: 27.01.2012
Сообщений: 20

Здравствуйте! Имеется 9-ти этажный дом построенный по технологии КУБ. При прокладке системы отопления монтажники просверлили отверстия диаметром 100-150 мм в надколонных плитах перекрытия в непосредственной близости от колонн, при этом перерубили верхнюю и нижнюю арматуру (16-18мм). В зону отверстия попало по одному стержню. Имеется ли какой способ привести все исходное положение? Необходимо ли теперь производить усиления перекрытия? И если необходимо, то какой способ порекомендуете? Спасибо.
Просмотров: 6659
 
Непрочитано 02.10.2012, 16:03
#2
yuura

строительное проектирование
 
Регистрация: 24.01.2008
Донецк
Сообщений: 121


ничего не нужно усиливать для такого отверстия, усилия перераспределятся на соседнюю арматуру, тем более, что отверстия круглые...
yuura вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2012, 16:10
#3
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052


Цитата:
Сообщение от yuura Посмотреть сообщение
тем более, что отверстия круглые
Не могли бы Вы развить эту мысль? В чем принципиальная разница в форме отверстия и несущей способности Ж/Б?
Цитата:
Сообщение от yuura Посмотреть сообщение
усилия перераспределятся на соседнюю арматуру
- а она (арматура) изначально подбиралась на эти (возросшие) усилия? Просто про систему "КУБ" не в курсе. (Скрытый ригель какой-нибудь?)
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.10.2012, 16:13
#4
CTonbI4


 
Регистрация: 27.01.2012
Сообщений: 20


CTonbI4 вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2012, 16:19
#5
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052


а теперь - без шуток.
То что на фото - криминал, чреватый обрушением.
Усиление - обязательно.
проект усиления должна выполнять специализированная организация (специалист) за подписью и печатью!
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.10.2012, 16:27
#6
CTonbI4


 
Регистрация: 27.01.2012
Сообщений: 20


Как лучше выполнить усиление? Городить раму из металла с передачей нагрузки на колонны очень не хочется. Достаточно ли будет просто подвести балку по "ригель" с завязками на колонны?
CTonbI4 вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2012, 16:27
#7
yuura

строительное проектирование
 
Регистрация: 24.01.2008
Донецк
Сообщений: 121


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
а теперь - без шуток.
То что на фото - криминал, чреватый обрушением.
Усиление - обязательно.
проект усиления должна выполнять специализированная организация (специалист) за подписью и печатью!
так может тогда уже разобрать его?
yuura вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2012, 16:30
#8
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052


Цитата:
Сообщение от CTonbI4 Посмотреть сообщение
Как лучше выполнить усиление? Городить раму из металла с передачей нагрузки на колонны очень не хочется. Достаточно ли будет просто подвести балку по "ригель" с завязками на колонны?
такие вещи "на коленке" не проектируют. Затронута работа ВСЕГО каркаса. И усилять ЭТО должно на основании комплекта чертежей с подписью и печатью, а не на основании форумских советов
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2012, 16:34
#9
yuura

строительное проектирование
 
Регистрация: 24.01.2008
Донецк
Сообщений: 121


Цитата:
Сообщение от CTonbI4 Посмотреть сообщение
Как лучше выполнить усиление? Городить раму из металла с передачей нагрузки на колонны очень не хочется. Достаточно ли будет просто подвести балку по "ригель" с завязками на колонны?
а автор проекта вкурсе?
yuura вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.10.2012, 16:44
#10
CTonbI4


 
Регистрация: 27.01.2012
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от yuura Посмотреть сообщение
а автор проекта вкурсе?
В курсе... Заломил неадекватный ценник за проектные работы по усилению. Вот я и интересуюсь настолько ли все печально.
CTonbI4 вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2012, 16:45
#11
yuura

строительное проектирование
 
Регистрация: 24.01.2008
Донецк
Сообщений: 121


а кроме него все равно никто не имеет права (без его согласия), вот если бы было техническое заключение независимого исполнителя...
хотя страшного ничего нет в вашем случае...
yuura вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.10.2012, 16:50
#12
CTonbI4


 
Регистрация: 27.01.2012
Сообщений: 20


Дом уже сдан и продан... Необходимо выполнить распланировку помещений, отделку, вентиляцию и т.д. Предыдущий подрядчик оставил после себя вот такой сюрприз...
CTonbI4 вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2012, 16:53
#13
yuura

строительное проектирование
 
Регистрация: 24.01.2008
Донецк
Сообщений: 121


а вы кого представляете?
yuura вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2012, 16:55
#14
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052


Цитата:
Сообщение от yuura Посмотреть сообщение
а кроме него все равно никто не имеет права (без его согласия)
далеко не факт
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.10.2012, 16:56
#15
CTonbI4


 
Регистрация: 27.01.2012
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от yuura Посмотреть сообщение
а вы кого представляете?
Подрядчик (новый).
CTonbI4 вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2012, 16:58
#16
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052


а что говорит владелец здания? Это как бы его головная боль
Такая дырочка единична? внимательно смотрели?
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2012, 16:58
#17
yuura

строительное проектирование
 
Регистрация: 24.01.2008
Донецк
Сообщений: 121


письмо заказчику, пусть принимает решение
yuura вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.10.2012, 17:06
#18
CTonbI4


 
Регистрация: 27.01.2012
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
а что говорит владелец здания? Это как бы его головная боль
Такая дырочка единична? внимательно смотрели?
Да ему все равно, лишь бы здание стояло. Такая "дырочка" идет через все этажи!
CTonbI4 вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2012, 18:31
#19
Ravl

конструктор
 
Регистрация: 03.06.2008
Київ
Сообщений: 267


У меня был похожий случай. ВК-шники кодга вели стояки просверлили насквозь ребро в сантехнической плите ПРС. Написал в журнале авторского надзора разобрать плиту и сделать монолитный участок(чертеж приложил).
Ravl вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2012, 19:27
#20
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Можно ли изнасиловать женщину на площади? Нет. Замучают советами.
Завтра постараюсь выложить конкретное предложение.

Это мое предложение. Критикуйте.
В данном предложении предусматривается перераспределение усилий на соседнюю арматуру. Поступал так.
Вложения
Тип файла: pdf Усиление.pdf (286.3 Кб, 218 просмотров)

Последний раз редактировалось Регистр, 03.10.2012 в 09:05.
Регистр вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Чем и как компенсировать перерубленную арматуру в перекрытии (система КУБ)?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Чем закончились сейсм. испытания КУБ 2,5? stoper Конструкции зданий и сооружений 130 25.06.2018 04:13
Конструктивная система КУБ 2.5 majiai IP Конструкции зданий и сооружений 2 09.04.2012 09:36
Система КУБ 2.5 high_zero Конструкции зданий и сооружений 1 14.03.2012 20:38
Система КУБ, увеличение этажности, узлы усиления фундамента Stranix Конструкции зданий и сооружений 1 21.04.2011 12:41