Непрочитано 06.02.2013, 19:54 #1
ПОверочный расчет иностранной теплицы. Хлипкие сечения!
Dan_iil
 
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 164

Делаю поверочный расчет турецкой теплицы. Сечение нижнего пояса при пролете 9.6м труба 48х2. По нашим нормам (СНиП РК 3.02-12-2010 "Теплицы и парники") при учете ветровой нагрузки в нижнем поясе появляется усилие сжатия!!! При том что нижний пояс из плоскости совсем не развязан. Но по факту теплицы стоят и уже не один год. К примеру французская фирма "Ришель" во всю продает теплицы подобной конструкции. Может кто-нибудь сталкивался с иностранными теплицами. ПОСОВЕТУЙТЕ КАК БЫТЬ...

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: сжатие в нижнем поясе.JPG
Просмотров: 435
Размер:	81.2 Кб
ID:	96118  

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
теплица.dwg (522.3 Кб, 4622 просмотров)

Просмотров: 7392
 
Непрочитано 06.02.2013, 20:07
#2
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Большое сжатие? Ветер может быть в комбинации загружений без остальных нагрузок?
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2013, 20:08
#3
Dan_iil


 
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 164


дело в том что постоянные нагрузки это собственный вес фермы и вес пленки которые почти ничего не весят
Dan_iil вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2013, 20:35
#4
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799


а коррозия? толщ. стенки 2 мм как-то малова-то (или может быть, ферма оцинкована?).
Насчет нагрузок: а огурцы кверху не подвязывают?
__________________
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2013, 20:42
#5
Dan_iil


 
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 164


огурцы подвязывают но снип требует принимать их как кратковременное загружение
Dan_iil вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2013, 21:06
#6
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Dan_iil,
Доброго времени суток,

Немного информации по турецким теплицам - в Атырау
http://caspionews.kz/?p=9834
Цитата:
Атырау. 14 февраля. ИА CaspioNews (Алдияр Аманиязов) – В ночь с 1 на 2 февраля под слоем снега и от ветра развалилась недостроенная теплица, расположенная на территории крестьянского хозяйства «АтырауАгроОнемдери» в Махамбетском районе.
Как рассказал редакции ИА CaspioNews глава крестьянского хозяйства Владимир Розметов, эта теплица строилась при поддержке АО «КазАгроФинанс» на государственные деньги. Всего на строительство агропромышленного объекта было затрачено 500 млн. тенге, из которых 150 млн. тенге являются средствами крестьянского хозяйства «АтырауАгроОнемдери».Глава крестьянского хозяйства «АтырауАгроОнемдери» Владимир Розметов:
- Теплица должна была быть запущена 3 октября 2008 году. По договору в этот день они должны были мне её сдать. А строила эту теплицу турецкая компания «Озтопрак». В первый раз, в 2008 году они ничего не успели построить. В 2009 году наступил кризис, турки исчезли. Бросили всё и уехали. Сказали, что у них кризис, у них нет денег и их счета закрыты. И в 2010 году эта недостроенная теплица обрушилась в первый раз. В тот год, в 2010 году, АО «Казагрофинанс» кое-как этих турков опять пригласил, и они начали достраивать. Но это громко сказано – достраивать. Приехали 4-5 человек и создавали здесь вид. А мы потом узнали: у них в Турции экономический вопрос рассматривается до трёх лет. Они просто тянули время.
Но, почему-то, «Казагрофинанс» всячески защищал эту турецкую компанию. У нас сложилось такое впечатление, что «Казагрофинанс» сильно боится эту турецкую компанию, чтобы они что-нибудь лишнее не сболтнули.
Изначально, когда закупали теплицу, нам говорили, что это будет голландская теплица. Но когда привезли, и нас поставили перед фактом, это оказалась дешевая турецкая теплица, которая предназначена только для тропиков. Голландская теплица предназначена для регионов с суровым климатом – она выдерживает морозы до – 50 градусов. Это теплица со сдвоенным стеклом и усиленными стойками, которые выдерживают не только ветровые нагрузки, но и снеговые нагрузки. А турецкая теплица – тропическая. У нее даже наружные сливники влагу сливают наружу. А в голландской теплице вода стекает вовнутрь, прогревается и опять используется. Потому что снаружи она превратиться в сосульки. И вообще, сама конструкция турецкой теплицы предназначена для теплых стран – она легкая и хрупкая.
Площадь теплицы – ровно один гектар. На неё было потрачено 500 млн. тенге. Из них около 150 млн. тенге – наши средства. Мы заплатили «Казагрофинансу» более 50 млн. тенге в виде аванса, на укрепление теплицы после турков потрачено 40 млн. тенге, и более 50 млн. тенге затрачено на газопровод, электричество, водопровод и строительство котельной. Итого мы потратили более 140 млн. тенге. Или почти один миллион долларов, который мы потеряли. И государство потеряло на этой теплице сотни миллионов тенге. А взамен ничего не получено.
Основная вина здесь АО «КазАгроФинанс» – там нет ни одного инженера, ни одного производственника, одни банковские работники и юристы. Я лично направил руководству АО «КазАгроФинанс» 20 (двадцать) писем, и ни на одно из них не получил ответа. У них такая мания величия – они гигантская структура, и мнение «мелких» крестьян они во внимание не принимают.
В минувшую субботу, 11 февраля, я был у руководства АО «Казагрофинанс». Один из руководителей при мне своим подчинённым заявил: «Хватит мне цацкаться с этой компанией! Я против вас направлю все административные ресурсы, чтобы заткнуть твой язык!». Получается, что я про вот это всё должен молчать? Я не знаю, чего мне ждать. Всё, эта теплица непригодна. Кроме прямых убытков, мы понесли убытки в прибыли. Нами подсчитано, что за три года наша прибыль должна была составить 108 млн. тенге. Как минимум!
Сама идея была прекрасна. И глава государства правильно говорит про помощь крестьянину. Но эти деньги попали не в те руки. Попали к коррумпированным людям, и вот что они сотворили. На сегодня на этом всё заглохло – ничего не двигается, ничего не делается. У меня такое мнение, что руководство АО «Казагрофинанс» думает, что это всё находится в провинции, где никто не увидит, и никто не узнает. Но я пойду до конца.
От редакции ИА CaspioNews:
Руководитель крестьянского хозяйства Владимир Розметов, практически, обвиняет руководство АО «КазАгроФинанс» в том, что сотни миллионов тенге государственных средств и, почти, миллион долларов крестьянина сейчас закопаны в снег. Надеемся, что дождёмся комментариев от руководства АО «КазАгроФинанс». Не исключено, что в эту «патовую» ситуацию вмешаются правоохранительные и надзорные органы. Будем следить за дальнейшими событиями.
Источник: www.caspionews.kz
(фото и видео принадлежит редакции ИА CaspioNews)
Цитата:
В Атырауской области у теплицы, построенной «КазАгроФинансом» в крестьянском хозяйстве «КазАгроӨнімдері» и рухнувшей в феврале, появились варианты для восстановления.
Как сообщил руководитель крестьянского хозяйства Владимир Розметов, в сложной ситуации делается все возможное, чтобы теплица не погибла полностью.
Один из вариантов, который предложило атырауское крестьянское хозяйство акционерному обществу «КазАгроФинанс», это выделить 70 миллионов тенге. На эти деньги «КазАгроӨнімдері» берет на себя обязательства укрепить фундамент теплицы, частично ее разобрав. После чего она могла бы быть принята на баланс хозяйства.
Есть еще один вариант. В. Розметов пригласил в Атырау одну из самых известных в Казахстане совместных компаний, специализирующуюся на строительстве тепличных комплексов в Акмолинской области и давно успешно их эксплуатирующих. В это совместное предприятие входят Казахстан, Голландия и Российская Федерация. Голландцы предоставляют технологии, часть оборудования, россияне изготавливают металлические каркасы теплиц, казахстанцы собирают эти теплицы и эксплуатируют. Представители этой компании осмотрели теплицу, предложив ее разобрать и соорудить на ее месте новую, максимально использовав все компоненты старой. Расчеты этой компании, имеющей специализированную строительную фирму, были представлены в «КазАгроФинанс». Каким будет решение акционерного общества пока не известно.
Напомним, что теплица общей площадью 1 гектар, построенная с множеством нарушений, начала обрушаться в начале февраля после снегопада. Процесс этот продолжается. Полностью уже рухнуло более 15 процентов общей площади теплицы. На 50 процентах площади потрескались стекла. Началось скручивание металла.
http://www.zakon.kz/4479277-u-rukhnu...u-teplicy.html
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: теплица-Розметов-1.jpg
Просмотров: 270
Размер:	47.1 Кб
ID:	96120  Нажмите на изображение для увеличения
Название: теплица-Розметов-2.jpg
Просмотров: 271
Размер:	52.1 Кб
ID:	96121  Нажмите на изображение для увеличения
Название: теплица-Розметов-3.jpg
Просмотров: 266
Размер:	35.8 Кб
ID:	96122  
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2013, 21:26
#7
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Dan_iil Посмотреть сообщение
Но по факту теплицы стоят и уже не один год.
по факту расчетное сочетание нагрузок может так никогда и не возникнуть за весь срок службы сооружения.
по факту сопротивление стали в наиболее нагруженном сечении может оказаться заметно больше расчетного.
по факту в расчетной методике заложены неслабые запасы.

Ну и еще много чего по факту.

Вывод: если неправильно построено/спроектировано/посчитано - по факту может стоять и даже не шататься. А может и упасть. Смотря на сколько неправильно и "как повезет".
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2013, 11:24
#8
Dan_iil


 
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 164


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Вывод: если неправильно построено/спроектировано/посчитано - по факту может стоять и даже не шататься. А может и упасть. Смотря на сколько неправильно и "как повезет".
я с вами согласен. но в снипе есть такой пункт, что если материал ограждения теплицы не стекло, т.е. не чувствителен к деформациям не потрескается и не лопнет если теплицу поведет, то можно расчет ограничить только 1 группой предельных состояний. т.е. предельные гибкости не учитывать.
Dan_iil вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2013, 11:58
#9
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


устойчивость относится к первой группе предельных состояний.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2013, 12:12
#10
Dan_iil


 
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 164


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
устойчивость относится к первой группе предельных состояний.
а гибкость ко второй группе
Dan_iil вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2013, 12:19
#11
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Dan_iil Посмотреть сообщение
а гибкость ко второй группе
Гибкость вообще ни к какой группе не относится, это характеристика элемента для проверки устойчивости и только
 
 
Непрочитано 07.02.2013, 12:42
#12
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Dan_iil Посмотреть сообщение
а гибкость ко второй группе
"гибкость" и "прогибы" - разные вещи.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2013, 13:24
#13
Dan_iil


 
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 164


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Гибкость вообще ни к какой группе не относится, это характеристика элемента для проверки устойчивости и только
А устойчивость относится к I группе предельных состояний.
в ЛИР-СТК подбор элементов по гибкости выполняется как для 2-го предельного состояния
Dan_iil вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2013, 13:52
#14
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Это не совсем верно, на мой взгляд.
Деформации при изгибе от действия продольной силы в сжатых элементах напрямую связаны с напряжениями в элементе - чем больше деформации изгиба, тем выше напряжения.
Предельные же гибкости влияют на деформации при монтаже, перевозке и т.д. Чем выше гибкость - тем больше возможные "изначальные" деформации - тем выше напряжения после нагружения в проектном положении.

Вот в растянутых - да, там, в общем-то, пофиг на эту гибкость с точки зрения несущей способности - они "выпрямляются" под нагрузкой.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2013, 14:24
#15
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Это не совсем верно, на мой взгляд.
Согласен. Разработчикам ЛирСТК нужно было просто куда-то отнести проверку предельной гибкости, в СНиПе же она есть, но ясно не сказано к какой группе эта проверка относится. А так можно сказать, что момент инерции тоже относится ко второй группе предельных состояний.
 
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2013, 14:34
#16
Dan_iil


 
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 164


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Вот в растянутых - да, там, в общем-то, пофиг на эту гибкость с точки зрения несущей способности - они "выпрямляются" под нагрузкой.
у меня проблема в том, что нижний пояс растянут, но в сочетаний постоянные нагрузки + ветер. В поясе появляется сжатие 0,5т. при том что расчетная длина из плоскости 4,8м. По прочности и устойчивости проходит труба 48х2 а по предельной гибкости [180] получается труба 83х3,5. Как быть не знаю.
Dan_iil вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2013, 15:06
#17
Novich


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 249


Ветровая нагрузка кратковременная и максимального значения будет достигать в крайне небольшой промежуток времени. За это время ферма не успеет критично деформироваться, а после окончания ветрового порыва займет свое "нормальное" положение. Еще один факт за то, чтобы оставить как есть - синтетичность понятия "предельная гибкость". Устойчивость физически обоснована, а гибкость нет. Это искуственно введенный параметр не отражающий всей действительности, и зачастую приводящий к парадоксальным решениям(увеличение стенки профиля ухудшает работу элемента).
Но в нормах ничего такого не указано, поэтому де-юре ферма аварийная, а де-факто - рабочая. Я бы попытался оставить коль по устойчивости проходит.
Novich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2013, 15:15
#18
Dan_iil


 
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 164


Novich спасибо за совет. просто как это все госэкспертизе доказать.
Dan_iil вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2013, 15:55
#19
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Dan_iil Посмотреть сообщение
у меня проблема в том, что нижний пояс растянут, но в сочетаний постоянные нагрузки + ветер. В поясе появляется сжатие 0,5т.
0,5 тонны? откуда такое сжатие во всем нижнем поясе? По Вашей картинке 0,087 тонны и то не по всей длине пояса. Расчетная длина, в таком случае, никак не будет равняться длине пояса.
Цитата:
Сообщение от Dan_iil Посмотреть сообщение
просто как это все госэкспертизе доказать.
Если эксперт толковый попадется, то ничего доказывать не нужно будет. Если нет, нужно будет определить реальную расчетную длину нижнего пояса и проверить предельную гибкость отталкиваясь от нее.
 
 
Непрочитано 07.02.2013, 18:06
#20
[email protected]


 
Регистрация: 10.01.2013
Сообщений: 91


Цитата:
Сообщение от Dan_iil Посмотреть сообщение
Novich спасибо за совет. просто как это все госэкспертизе доказать.
А может лучше будет раскрепить нижний пояс из плоскости установкой проволочных связей? Затраты ведь не будут большими.
nlakmus1946@qmail.com вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > ПОверочный расчет иностранной теплицы. Хлипкие сечения!

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет кирпичного элемента произвольного сечения Дмитрий Каменные и армокаменные конструкции 6 17.01.2006 11:49