Здравствуйте! Имеется нежелательное соединение - пластина из нержавейки 12Х18Н10Т и черная сталь С245.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1 этап-Model.jpg
Просмотров: 138
Размер:	65.4 Кб
ID:	198820
Среда: открытый воздух (заводская среда с содержанием сернистого ангидрида от 0,5 до 10 мг/м3), Московская область.
Можно ли приблизительно узнать скорость межкристаллитной коррозии у данного соединения? Или узнать приблизительный срок службы, ссылаясь на какую-нибудь нормативную литературу?

P.S. Всё что нашёл в интернете, это исследование, где измерялась скорость коррозии Ст. 45 в контакте с 12х18н10т в 5% растворе ортофосфорной кислоты. Может возможно как-то применить к моей ситуации?

Просмотров: 5540
 
Непрочитано 13.02.2018, 07:49
1 | #21
Liukk

нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 1,707


Цитата:
Сообщение от deep_tool Посмотреть сообщение
В ряду электроотрицательности металлов титан стоит левее железа, так что в гальванопаре он должен быть анодом.
А причём тут чистые металлы, если речь идёт о сплавах, в том числе и титана?
Цитата:
Сообщение от deep_tool Посмотреть сообщение
Но разрушалась нержа. Стало быть, дело не в электрохимических потенциалах исходных металлов.
Вот что интересно: 08Х18Н10Т по данным "судпрома" не стойка к морской воде, а вот титан стоит в морской воде без проблем. Правда речь идёт о машиностроительной стойкости (10 лет без ремонта и следов коррозии). У меня в датчике давления, с морской водой контактирует мембрана толщиной 0,05мм и она должна стоять лет десять! Вот из-за это весь сыр-бор и получился. А нержа с титаном у меня контактирует только на воздухе ( в отсеке корабля, где люди живут и работают) и тем не менее, без защитного покрытия по титану возникает коррозия детали из 08Х18Н10Т, контактирующей с деталью из титанового сплава 3М

----- добавлено через ~2 ч. -----
И вообще о чём спор идёт, есть же ГОСТ 9.005 и таблица из него, по допустимости и недопустимости контактов разнородных металлов, даже есть в download'е https://dwg.ru/dnl/14039

Последний раз редактировалось Liukk, 13.02.2018 в 09:33.
Liukk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2018, 14:49
#22
uimuim


 
Регистрация: 25.01.2014
Сообщений: 54


Цитата:
Сообщение от singelschucher Посмотреть сообщение
Не помню уже. Вроде в районе двадцатки килорублей вроде.
Попробую с кафедрами по контактировать.
Цитата:
Сообщение от deep_tool Посмотреть сообщение
Важно, при какой температуре работает аппарат. Повышенная температура + кислая среда + растягивающие напряжения - прямая дорога к коррозионному растрескиванию.
аппарат останавливают раз в год, а так его стенка как батарея горячая. Может оно и к лучшему, вода испарятся быстрее будет. Напряжения в деталях несильные, т.к. подвижный узел.
Цитата:
Сообщение от deep_tool Посмотреть сообщение
Лучший способ определить, как поведёт себя ваш аппарат - найти похожие действующие и посмотреть, в каком они состоянии.
Было бы здорово. Но увы, эксклюзивная поставка ;)
Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
У этих товарищей http://m.schoeck.ru/ru/produkcija/--189 весь принцип работы изделий построен на вваривании куска нержавы между обычной арматурой. И ничего, весь мир пользуется. А вообще надо разность потенциалов смотреть и её , кстати, можно уравнять куском цинковой пластины, которую менять раз в 2 года. Где-то даже технологию такую читал, по-моему в судостроении применяют. А ещё вот тут 3-й пост интересный http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=23182
В первом варианте, полное замоноличивание конструкции, поэтому коррозии не будет. Во втором, тоже нужно делать обоснование, которое не проще чем в текущем. В третьем варианте, просто на заметку.
uimuim вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2018, 17:31
1 | #23
deep_tool

технолог
 
Регистрация: 14.05.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 347


Цитата:
Сообщение от uimuim Посмотреть сообщение
Было бы здорово. Но увы, эксклюзивная поставка
На этом заводе больше нет ни одного аппарата из нержи? Или с похожим способом крепления площадок обслуживания (или что там крепится)? Не верю, что рассматриваемый узел - эксклюзивный. В личном архиве нашлись несколько фотографий контакта нержи с чернухой, но не аппараты, и атмосфера на объектах без кислых газов.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG1.jpg
Просмотров: 24
Размер:	246.1 Кб
ID:	199219  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG2.jpg
Просмотров: 19
Размер:	253.5 Кб
ID:	199220  
deep_tool вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.02.2018, 21:02
#24
uimuim


 
Регистрация: 25.01.2014
Сообщений: 54


Цитата:
Сообщение от deep_tool Посмотреть сообщение
На этом заводе больше нет ни одного аппарата из нержи?
Нету (недешёвое это удовольствие).
Цитата:
Сообщение от deep_tool Посмотреть сообщение
Не верю, что рассматриваемый узел - эксклюзивный.
Так не узел эксклюзивный, а аппарат.
Цитата:
Сообщение от deep_tool Посмотреть сообщение
В личном архиве нашлись несколько фотографий контакта нержи с чернухой
Да и у меня такое же вырисовывается, вопрос в другом, сколько такое решение будет существовать.
uimuim вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2018, 09:27
#25
Liukk

нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 1,707


Цитата:
Сообщение от uimuim Посмотреть сообщение
Да и у меня такое же вырисовывается, вопрос в другом, сколько такое решение будет существовать.
Так я уже неоднократно отвечал на это вопрос. В сухом воздухе коррозии не будет. А при наличии влаги на поверхности контакта двух разнородных материалов - см ГОСТ 9.005 и, повторяю, он есть в download'е https://dwg.ru/dnl/14039
У меня у самого в установке вакуумного оджига стоит вакуумный затвор из стали 20, а трубы и фланцы из 08Х18Н10Т, Но у меня нет среды с содержанием сернистого ангидрида от 0,5 до 10 мг/м3. Моя установка стоит в сухом отапливаемом помещении ещё с советских времён и ни следа коррозии!
Liukk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Межкристаллитная коррозия соединения из разнородных металлов в заводской среде

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Механические (муфтовые) соединения строительной арматуры типа «GRAST». kalgan Железобетонные конструкции 51 18.05.2018 09:15
Обоснование типа болтового соединения. Detonator Металлические конструкции 36 12.06.2017 06:01
Требования сварного соединения арматурных стержней и колец жёсткости при изготовлении круглых каркасов для БНС REMEL220 Железобетонные конструкции 16 09.09.2014 21:37
Сварка тонкого листа из разнородных металлов T-Yoke Машиностроение 21 04.10.2011 19:43