| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ферма "Молодечно". Расцентровка осей раскосов

Ферма "Молодечно". Расцентровка осей раскосов

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.09.2013, 14:17
Ферма "Молодечно". Расцентровка осей раскосов
ZeroLine
 
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 71

Здравствуйте!

Подскажи, на какое значение допускается выполнение расцентровки осей раскосов на фермах типа "Молодечно" без перерасчета. На сколько мне не изменяет память, это 25% от высоты профиля пояса.

По факту в этой теме ведется обсуждение расчета и конструирования узлов стальных ферм из гнутосварных профилей

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.04.2015 в 16:35.
Просмотров: 489567
 
Непрочитано 13.07.2016, 11:38
#781
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
можно задать вопрос по расцентровке со стойками-допустимо ли подрезать раскосы по стойке или делать между раскосом и стойкой 20 мм с учетом эксцентриситета-?
Вот это посмотрите https://dwg.ru/dnl/4443 на стр. 52 ясно написано, что расстояние между смежными кромками раскосов не менее 6t-20 мм, а если толщина полки пояса t будет 5 мм и менее, то не менее 6t мм.
Обычно ставят раскосы с зазором между ними и стараются их отцентровать по оси нижнего пояса насколько это возможно. А стойку опирают либо просто на стальной лист (ставят его горизонтально и вваривают между раскосами), либо делают столик из стальных листов - полка с ребрами вниз. Полку столика вваривают между раскосами, а ребра столика приваривают к раскосам и к полке столика. Иногда ребра столика варят еще и к полке пояса. Короче, стараются сохранить центровку раскосов и стойки в узле, но при этом элементы не лезут друг на друга, а раскосы не подрезают по стойке. Раскосы в любом случае - варят к полке пояса. Смотрите СП 16.13330.2011 приложение Л.

Впрочем, иногда даже сознательно идут на расцентровку. Раскосы ставят как описано выше, а стойку сдвигают и приваривают к полке раскоса.

Мое мнение - фермы из прямоугольных труб надо делать с треугольной решеткой без стоек. Ну, или стойки и раскосы только одного направления в каждой половине фермы. А стойка и два сходящихся раскоса в узле - это идет из ферм с уголками и фасонками. Просто некоторые инженеры СНиП "Стальные конструкции" не читают и в серии не смотрят. А потом лепят в КМ фермы из труб будто они из уголков.

Последний раз редактировалось Leonid555, 13.07.2016 в 11:48.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2016, 12:08
#782
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Вот это посмотрите https://dwg.ru/dnl/4443 на стр. 52 ясно написано,
- автор источника ссылается на стальной СНиП:
Цитата:
13.9*. Расстояние между краями элементов решетки и пояса в узлах сварных ферм с фасонками следует принимать не менее а = 6t - 20 мм, но не более 80 мм (здесь t - толщина фасонки, мм).
Между торцами стыкуемых элементов поясов ферм, перекрываемых накладками, следует оставлять зазор не менее 50 мм.
Сварные швы, прикрепляющие элементы решетки фермы к фасонкам, следует выводить на торец элемента на длину 20 мм.
- фермы из ГПС фасонок не имеют, так что это достаточно притянуто.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2016, 12:14
#783
инженер гарин

Разработка КМ, КМД
 
Регистрация: 10.08.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,247
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™


Автор Бирюлев В.В. Проектирование Металлических Конструкций на стр. 105 пишет см. скрин - зазор делается во избежание двойных резов....т.е. можно прибегнуть к двойным резам и не делать зазор?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 613
Размер:	32.1 Кб
ID:	173300  
инженер гарин вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2016, 12:49
#784
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
т.е. можно прибегнуть к двойным резам и не делать зазор?
Можно, но считать придется по еврокоду. Если в КМ сечения подобраны без учета расцентровки - то без двойных резов, скорее всего, не обойтись. Если разводить стержни решетки и делать расцентровку - придется пересчитывать ферму.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2016, 12:51
#785
Инжинер канструктoр

Расчет смет на продавливание
 
Регистрация: 11.07.2016
Сообщений: 88


Цитата:
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
можно прибегнуть к двойным резам и не делать зазор?
могу ошибаться, но при разработке кмд нужно уменьшать трудоёмкость изделия.


Offtop: да и рабочие спасибо скажут
__________________
в наше время проще стать гипом, чем толковым специалистом
Инжинер канструктoр вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2016, 13:57
#786
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- автор источника ссылается на стальной СНиП:
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- фермы из ГПС фасонок не имеют, так что это достаточно притянуто.
Притянуто или нет - это на совести автора. Во всяком случае он предлагает достаточно осторожный подход, а не просто - везде ляпать зазор по 20 мм. В нашей экспертизе с его мнением не спорят. Мне этого достаточно. Хотите - обращайтесь за разъяснениями к авторам СНиП.

Цитата:
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
зазор делается во избежание двойных резов....т.е. можно прибегнуть к двойным резам и не делать зазор?
Может быть и можно. Но в наших НОРМАХ такой вариант не рассматривается. Хотите считать не по НОРМАМ? Воля ваша. Тогда заказывайте спецтехусловия, в которых специализированная организация даст вам добро. И считайте хоть по еврокоду, хоть по нормам какой-нибудь Новой Гвинеи.
Вы просили совет? Я вам его дал - есть способы выполнения этого узла без двойных резов. При этом соблюдаются наши НОРМЫ. Ваш случай довольно тривиальный. Ничего необычного. Всё уже придумали и неоднократно осуществили до вас. И на форуме это уже ОЧЕНЬ много раз обсуждалось.
Не нравится? Делайте по-своему. Флаг вам в руки, ветер вам в спину, электричку вам навстречу!
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Если разводить стержни решетки и делать расцентровку - придется пересчитывать ферму.
Даже если придется, и что? Инженеры уже разучились фермы считать?
Нет, ну можно конечно развести эдакую переписку с разработчиками КМ, потребовать у них учесть расцентровки в расчете, указать на сложности с двойными резами, объснить что их км - ниочем и т.д. и т.п. И ждать когда они ответят. (Если ответят вообще!) Но грамотный инженер сам пересчитывает ферму. А расчет потом согласовывает с разработчиками КМ. (Или не согласовывает. Все берет на себя. Особенно если и профили элементов фермы менять не нужно.)

Последний раз редактировалось Leonid555, 13.07.2016 в 14:08.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2016, 14:16
#787
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Но грамотный инженер сам пересчитывает ферму. А расчет потом согласовывает с разработчиками КМ. (Или не согласовывает. Все берет на себя. Особенно если и профили элементов фермы менять не нужно.)
А нагрузки у Вас есть чтобы ферму пересчитывать. Да и полномочий отходить от профилей указанных в КМ у разработчика КМД нет.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2016, 14:42
#788
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
А нагрузки у Вас есть чтобы ферму пересчитывать. Да и полномочий отходить от профилей указанных в КМ у разработчика КМД нет.
Вообще то в КМ дают схему фермы, указывают реакции в узлах и усилия в элементах.
В конце-концов если ферму считали как простую шарнирно-стержневую систему, то зная усилия в стержнях ничего не стоит вычислить нагрузки на узлы. Просто методом вырезания узлов. Я уверен, что в данном конкретном случае разработчики КМ ферму как конструкцию с жесткими узлами не считали и возникающие в ее элементах моменты не учитывали.
Вы правы - менять профили без согласования с разработчиками КМ нельзя. Это уже предмет для обсуждения с участием заказчика.
А инженер гарин может просто взять "Руководство по проектированию стальных конструкций из гнутосварных замкнутых профилей. ЦНИИПСК 1978" https://dwg.ru/dnl/3335 , и посмотреть на рисунок 10, где и нарисован его узел в понимании наших нормотворцев. И пересчитать элементы с учетом эксцентриситета вот как там указано. После чего можно сделать морду кирпичем и требовать замены профилей. Это тоже возможный подход, но уже чисто формальный и не современный.

Последний раз редактировалось Leonid555, 13.07.2016 в 14:55.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2016, 13:26
#789
инженер гарин

Разработка КМ, КМД
 
Регистрация: 10.08.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,247
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™


спасибо, товарищи. Уже все посмотрел, прочитал и пересчитал ферму.
инженер гарин вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2016, 04:13
#790
KACKADEP


 
Регистрация: 19.05.2011
Томск
Сообщений: 70


Оставлю это здесь, картинка из AISC-360-10 ,стр. 432 , к учету эксцентриситетов при расчете ферм из ГСП.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 7890.jpg
Просмотров: 838
Размер:	84.4 Кб
ID:	177190  
KACKADEP вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2016, 12:37
#791
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Offtop: Небось для слаборазвитых стран эта АИСЦ.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2016, 16:51
#792
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
для слаборазвитых
- аха .
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2016, 18:01
#793
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


KACKADEP, сожги свою картинку и больше не выкладывай всякую хрень.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2016, 20:44
#794
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Нам остаётся только мечтать, чтобы наши разработчики норм так же разжёвывали в пособиях свои творения.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2016, 07:50
#795
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,000


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Нам остаётся только мечтать, чтобы наши разработчики норм так же разжёвывали в пособиях свои творения.
в справочниках расписано https://dwg.ru/dnl/3136
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: экс.jpg
Просмотров: 659
Размер:	35.4 Кб
ID:	177237  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2016, 11:26
| 1 #796
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


wvovanw, я вообще. Часто нормы сверхлаконичны.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2016, 12:13
#797
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Offtop:
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Часто нормы сверхлаконичны.
зато ещё советское образование ПГС весьма многогранно....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2016, 16:39
#798
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Часто нормы сверхлаконичны.
Зато в них нет свкрхглупостей из постов 790 и 795.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2016, 10:02
#799
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,000


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Зато в них нет свкрхглупостей из постов 790 и 795.
где ты там глупость увидел?
Offtop: Кидай предъяву Кузнецову)))
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2016, 12:03
#800
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Бахил, кстати да. Тоже Кузнецовскую галиматью не смог осилить.
BYT вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ферма "Молодечно". Расцентровка осей раскосов

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стропильная ферма. Точное центрирование осей элементов у опорного ребра Сеченов Металлические конструкции 6 12.01.2013 14:46
ферма из квадратной трубы, могут ли быть пояса меньше раскосов ? rapov Конструкции зданий и сооружений 13 29.03.2011 20:54