| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > Обрушение строящейся школы в посёлке Мурино

Обрушение строящейся школы в посёлке Мурино

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.05.2017, 13:43
Обрушение строящейся школы в посёлке Мурино
kruz
 
Северо-Запад
Регистрация: 24.04.2007
Сообщений: 4,370

В Ленингадской области, точнее в Мурино (такое жилое гетто вблизи Петербурга)
Цитата:
7 мая, произошло обрушение строящейся школы на улице Новой, которая возводится между домом № 7 корпус 3 и домом № 7 корпус 4 в жилом комплексе "Новое Мурино". Судя по фотографиям очевидцев, рухнул целый этаж здания.
В ГУ МЧС подтвердили информацию об обрушении школы на улице Новой. "На место выехали спасатели", - сообщили в пресс-службе ведомства.


Просмотров: 199369
 
Непрочитано 15.05.2017, 15:56
#401
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,811
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


yrubinshtejn,
Еще раз повторюсь, плевать хотело заклепочное соединение на трение, сдвигоустойчивость обеспечивается нулевыми люфтами.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2017, 16:00
#402
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Еще раз повторюсь
И я в сотый раз хочу сказать всем. Пишите ВСЁ по максимуму в текстовой части ПД, что и как интерпритируете. Чтобы не было вопросов.

П.с. Я прав, когда говорю, что ПД имеет более высокий статус чем СП и остальные нормы.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2017, 16:24
1 | #403
romabrew

Стеклоалюминий
 
Регистрация: 23.11.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 67


Над разобраным уже накатали гидроизоляцию.
Начали разбирать актовый зал.
Быстро работают.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Плиту первого этажа по ходу уже осмотрели. По ходу там все норм, раз закатали
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_1847.jpg
Просмотров: 452
Размер:	239.1 Кб
ID:	188101  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_1848.jpg
Просмотров: 178
Размер:	203.8 Кб
ID:	188102  
romabrew вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2017, 16:35
#404
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,639


Цитата:
Сообщение от romabrew Посмотреть сообщение
Плиту первого этажа по ходу уже осмотрели. По ходу там все норм, раз закатали
а может закатали, чтобы не видно было, что там трещины?
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2017, 16:37
#405
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от romabrew Посмотреть сообщение
Плиту первого этажа по ходу уже осмотрели. По ходу там все норм, раз закатали
не это они дефекты таким образом скрыли , снаряд же не падает в одно место дважды Кстати зачем там ГИ по перекрытию первого этажа , они второй этаж рухнувший строить не собираются получается?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2017, 16:39
#406
gogaru


 
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
а может закатали, чтобы не видно было, что там трещины?
Временная кровля. Если там что-то и сломалось это снизу видно. Там теперь стока проверяющих, что-то пытаться скрыть себе дороже выйдет.
От обрушения внизу могло бетон выбить в местах падения ферм, а такой кусок любой подвесной потолок сломает.
gogaru вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2017, 16:42
#407
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от gogaru Посмотреть сообщение
Временная кровля.
обычная пленка не утроит?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2017, 16:43
#408
gogaru


 
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218


Цитата:
Сообщение от romabrew Посмотреть сообщение
Над разобраным уже накатали гидроизоляцию.
Начали разбирать актовый зал.
Быстро работают.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Плиту первого этажа по ходу уже осмотрели. По ходу там все норм, раз закатали
Одень каску, возьми старый студенческий с красной корочкой и сфотографируй выпуски арматуры под колонны. Там теперь стока проверяющих тебя и не заметят.))

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
обычная пленка не утроит?
Как пленку крепить, её сдует. А так закатали в один слой и нормально.
gogaru вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2017, 16:57
#409
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от gogaru Посмотреть сообщение


Как пленку крепить, её сдует
кирпичами придавили и все, я сто раз так делал и ничего не сдуло кирпичи кстати от разрушенной стены можно вполне использовать для этого дела
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2017, 17:01
#410
romabrew

Стеклоалюминий
 
Регистрация: 23.11.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 67


Кровля да, временная. однозначно. Пока новую ферму не спроектируют, изготовят, а на первом этаже уже отделка наверно сделана, или склад может быть. чтобы ничего не замочило. Пленка не прокатит

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от gogaru Посмотреть сообщение
возьми старый студенческий
Offtop: мой студенческий к сожалению съела собака еще на пятом курсе
romabrew вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2017, 17:21
#411
gogaru


 
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218


Offtop:
Цитата:
Сообщение от romabrew Посмотреть сообщение
Offtop: мой студенческий к сожалению съела собака еще на пятом курсе
Тогда придай лицу строгий вид.
gogaru вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2017, 17:22
#412
romabrew

Стеклоалюминий
 
Регистрация: 23.11.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 67


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от romabrew Посмотреть сообщение
Плиту первого этажа по ходу уже осмотрели. По ходу там все норм, раз закатали
а может закатали, чтобы не видно было, что там трещины?
не так выразился, надо было так:
Плиту первого этажа по ходу уже "осмотрели". По ходу там все "норм", раз закатали
99 процентов, что конструкции первого этажа пострадали. Я вот только не знаю, что в таких случаях делают. восстанавливают или нет. если трещины есть, то они скорее внизу плиты раскроются
romabrew вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2017, 17:31
#413
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,639


Цитата:
Сообщение от romabrew Посмотреть сообщение
если трещины есть, то они скорее внизу плиты раскроются
на первом этаже уже подвесной потолок смонтирован наверняка - трещин не увидеть
а сверху на плите вполне могли быть трещины - над колоннами по эпюре моментов, и рядом с колоннами от поперечной силы в момент удара ферм о перекрытие
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2017, 17:33
#414
Romegv

км
 
Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Тогда это не сдвигоустойчивое соединении с точки зрения конструкции узла с применением болтов и заклёпок.
При сдвигоустойчивом соединении в ненагруженном состоянии конструкции в контактирующих элементах узла работают силы трения, которые работают против сдвига и при возникновении нагрузок.
Заклёпками такие соединения не достигаются. О чём и сказал Огурец.
сваркой можно сделать сдвигоустйчивое. Отверстия под болты в диаметр если сверлить, то тоже сдвига не будет.
Romegv вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2017, 17:39
#415
gogaru


 
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
на первом этаже уже подвесной потолок смонтирован наверняка - трещин не увидеть
а сверху на плите вполне могли быть трещины - над колоннами по эпюре моментов, и рядом с колоннами от поперечной силы в момент удара ферм о перекрытие
От такого удара должно сразу рухнуть или бетон снизу отколоть. Если стоит то все нормально.
Тем более там перекрытие с учетом динамической нагрузки и резонанса от 30 прыгающих на скакалке, этож спортзал.
gogaru вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2017, 23:16
1 | #416
romabrew

Стеклоалюминий
 
Регистрация: 23.11.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 67


Цитата:
Сообщение от gogaru Посмотреть сообщение
учетом динамической нагрузки и резонанса
хотя впервые слышу про такое, спорить не буду. может не те снипы читал

немного в сторону от школы, но не могу не выложить.
там же в том же месте, 27-этажный дом во дворе с этой же школой (тот с которого кирпичи падают). Тот же застройщик. Рекламная вывеска на крыше......барабанная дробь....... тупо привалена бордюрным камнем. Ни анкеров, никакого крепления к крыше. только бордюрный камень. вот интересно, количество камней рассчитывали по старому снипу или новому СП? и учли ли пульсацию ветра, не забыли ли? Может камней надо в 1.4 раза больше? А может наоборот перезаложились, перебдели так сказать? Может у них перерасход камней на крыше, можно было и сэкономить. И экспертизу наверно удачно прошли с таким решением.
В общем я охренел, когда узнал
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: вывеска.jpg
Просмотров: 216
Размер:	379.1 Кб
ID:	188116  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20170515_194242-_1001x1780.jpg
Просмотров: 218
Размер:	157.1 Кб
ID:	188117  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20170515_194246-_1001x1780.jpg
Просмотров: 168
Размер:	184.6 Кб
ID:	188118  Нажмите на изображение для увеличения
Название: rcadIsNNmng-.jpg
Просмотров: 247
Размер:	219.6 Кб
ID:	188119  Нажмите на изображение для увеличения
Название: elmQogHl3Xg-.jpg
Просмотров: 194
Размер:	174.7 Кб
ID:	188120  

romabrew вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2017, 23:33
| 1 #417
singelschucher


 
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165


romabrew, да застройщики все такие колхозники. То кирпичи валятся, то пролёт забыли на эвакуационной лестнице, то лифты падают, то вентиляция промерзает. Ни одного же нормального застройщика! Новостройки опасны для жизни! За что люди миллионы платят! Сотку за проезд по ЗСД, где каждые 20 метров под десяток миллионов рублей стоят, людЯм дорого, а 3-6 лимонов за конуру + проценты по ипотеке им кажется даровым благом.
__________________
* * *
___________
Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку.
singelschucher вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2017, 23:42
#418
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от romabrew Посмотреть сообщение
немного в сторону от школы, но не могу не выложить.
там же в том же месте, 27-этажный дом во дворе с этой же школой (тот с которого кирпичи падают). Тот же застройщик. Рекламная вывеска на крыше......барабанная дробь....... тупо привалена бордюрным камнем. Ни анкеров, никакого крепления к крыше. только бордюрный камень. вот интересно, количество камней рассчитывали по старому снипу или новому СП? и учли ли пульсацию ветра, не забыли ли? Может камней надо в 1.4 раза больше? А может наоборот перезаложились, перебдели так сказать? Может у них перерасход камней на крыше, можно было и сэкономить. И экспертизу наверно удачно прошли с таким решением.
В общем я охренел, когда узнал
Да Вы хотя бы просто в яндекс.картинках посмотрите, поиск "реклама на кровле". Кстати, заодно расскажите, как будете крепить конструкцию к какой-нибудь уже существующей уже лет 20 кровле (да и новой тоже, если проектировщикам задание на закладные или анкера не выдавали). Дырявить анкерами кровлю ни один собственник не позволит. 99% что все закончится вот таким вот "бордюрным камнем" (1% оставляю на какую-нибудь экзотику, вроде торчащего монолитного парапета или подобное)
https://www.reklama-media.ru/wp-cont...2013/06/25.jpg
http://photo.adiso.kz/photo/resource...kryshe.1.b.jpg
http://tver.bdmproekt.ru/wp-content/...5/09/img-4.jpg
http://dison-msk.ru/img/katalog/roof1.jpg

Цитата:
Сообщение от romabrew Посмотреть сообщение
Может камней надо в 1.4 раза больше?
А если Вы с длиной сварного шва ошибетесь в 1.4 раза, будет сильно лучше? А если болтов в 1.4 раза меньше? Или сечение перегружено в 1.4 раза? А если "количество камней" в подпорной стенке в 1.4 раза меньше?

Последний раз редактировалось Meknotek, 15.05.2017 в 23:55.
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2017, 06:56
| 1 #419
Art1st

Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г.
 
Регистрация: 14.11.2013
Новосибирск
Сообщений: 734


Offtop: Офигеть. А я и не знал что так делают. Это ж целая ниша для терроризма. Жесть абсолютная. Вот бы было "весело", скольхозь какой-нибудь дедушка себе на дачу эти камни ночью, а утром каааааак дунь ветерок.
Art1st вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2017, 10:53
| 1 #420
romabrew

Стеклоалюминий
 
Регистрация: 23.11.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 67


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Да Вы хотя бы просто в яндекс.картинках посмотрите
те вы думаете, что это нормально?

Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Кстати, заодно расскажите, как будете крепить конструкцию к какой-нибудь уже существующей уже лет 20 кровле (да и новой тоже, если проектировщикам задание на закладные или анкера не выдавали)
ну речь то идет как раз о новом доме. Однозначно надо было ставить закладные до кровли. И я в своей практике только такое и встречал. Я понимаю конечно, откуда растут ноги, что когда делали кровлю о рекламе и закладных и не думали, потому что как всегда надо было срочно. Либо другой вариант:кровельщики может о закладных то и спросили, но видимо ответ был таков: "рекламу делают рекламщики-вот пусть они и думают, а нам некогда, нам надо кровлю закатывать". Ну это уже обычная координация работ и подрядчиков. А насчет того как крепиться в смонтированную крышу: вырезать локально участок кровли, ставить закладные, восстанавливать. Либо не ставить рекламу вообще
Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
А если Вы с длиной сварного шва ошибетесь в 1.4 раза, будет сильно лучше?
Ну, Вы меня не так наверно поняли. Я к тому что никаких расчетов там и не было, а камни навалены "конструктивно". Сколько влезло, столько и положили. Что было под рукой, то и положили
romabrew вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > Обрушение строящейся школы в посёлке Мурино

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение. игорёк Конструкции зданий и сооружений 1218 12.11.2023 23:50
При обследовании школы 70-х годов постройки обнаружены оконные перемычки неопределенной конструкции. Помогите найти типовую серию школы или конструктивное решение по устройству "консольных "перемычек" Игорь 1972 А Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 19.09.2016 00:52
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов в здании школы нюра87 Архитектура 14 04.07.2012 12:23
Очень низкая температура в помещениях школы. Что делать? sapr71rus Инженерные сети 11 31.05.2012 11:56
ВЛ-10кВ по территории школы totaren Инженерные сети 10 02.03.2011 06:40