Создать эту тему меня подвинуло одно обстоятельство: в 75% случаев после 10 минут изучения представленной документации я вынужден написать резюме смысла: "Расчетные материалы в представленном виде не могут быть оценены ввиду недостаточности информации". Начинаются звонки, уточнения, теряется время с обеих сторон ... А ведь представляя необходимый объем и форму с первого раза, всего этого вполне можно и избежать. Впрочем, никого ни в чем убеждать не собираюсь, не согласны - действуйте по своему разумению

Речь в дальнейшем пойдет о расчетах "металла", но очень многие положения могут вполне быть применены и для других видов конструкций. Постепенно постараюсь изложить и обосновать свое представление об этом вопросе. Тем более, что на 100% уверен: оформлять расчеты по определенным правилам надо всегда, хоть только для себя, хоть для любых других сторон Несмотря на некоторое первичное увеличение трудоемкости, мне лично это часто экономит в результате много времени - время для ответа на любой вопрос состоит в основном из времени поиска нужной папки . Еще добавлю, что следуя этому правилу, уже и забыл когда получал замечания по своим расчетам. По крайней мере обоснованных и в части неполноты.


ВВЕДЕНИЕ.

Для полноценной возможности работы с расчетом необходимо, чтобы он содержал минимально необходимый объем информации. При этом весьма желательно его самодостаточность, под которой я понимаю практическое отсутствие необходимости лезть еще в какие-то дополнительные материалы. То есть вся иформация имеется, а вот сравнивать ли ее с чертежами уже дело эксперта или иного лица, пользующегося расчетом.

При этом жестих нормативных требований по оформлению расчета строительных металлоконструкций на сегодня нет. Если я не прав - поправьте, буду требовать на экспертизе их исполнения . На мелочи я стараюсь не обращать внимание, но зачастую они приводят к "битию ног" для проектировщика. Предположим, нет оглавления и нумерации страниц, ну и Бог с ним. Но вот когда я пишу замечание об отсутствии чего-то, а мне по телефону говорят, что оно находится "где-то в середине расчета", то ... ну в общем вы меня поняли, а ответить-то еще обязанны и письменно . Опять же при этом не имею возможности конкретизировать ошибку/неточность, указав конкретную страницу, сами часто не находят...

В целом информацию в типовом расчете можно укрупненно разделить на следующие обязательные разделы:

1. Сбор нагрузок.
2. Расчетные схемы сооружения с нагрузками по их видам.
3. Статический/динамический расчет по программам с определением РСУ/РCН
4. Проверка принятых в расчет сечений по обем группам предельных состояний по действующим нормам.
5. "Конструктивные" расчеты элементов и узлов, не вошедших в расчетную схему.


Весьма желателен (я в своих расчетах это всегда делаю, но требовать на экспертизе не в праве) свод принятых сечений с расчетными усилиями и усилими раскрепления для КМщиков. Если расчетчик и конструктор одно лицо, то, казалось бы, это излишнее, но в плане дальнейшего пользования данным расчетом я бы не стал этим пренебрегать. Испытано "на своей шкуре" и легко доходит до головы "через руки" в cлучае, когда через год-два надо что-то согласовать/изменить .


РАЗДЕЛ 1 СБОР НАГРУЗОК.

Вроде бы наличие этого раздела в расчете само собой разумеющееся требование. Но... Вот сейчас у меня на работе лежат расчетные материалы в 11(!) томах и там сбора нагрузок нет. Там еще много чего нет, но одного этого уже достаточно для возврата материалов на доработку.

По хорошему в начале расчета (или в приложении к нему) должно иметь место подписанное задание от заказчика с условиями строительства и нагрузками. Но это должно больше волновать проектировщика, чем эксперта, тем более только по расчетам.

Глупость, где там в сборе нагрузок ошибаться, скажете вы и ... будете не правы. Вот список типичных ошибок реально совершенных проектировщиками:

1. В некоторых случаях для одной области могут присутствовать различные снеговые и ветровые районы. Конкретное же место строительства вполне может располагаться где-то на границе и по карте не может быть достоверно отнесено к тому или иному району. В этом случае надо либо принимать по большему, либо запасаться справкой из ГМЦ о реальных нагрузках. А в Краснодарском крае, там и вовсе свои СНиПы как по обычным атмосферным нагрузкам так и по сейсмике.

2. Принимают тип местности по ветру "B" и при этом учитывают сдувание снега. В большинстве случаев этого делать нельзя, а если и можно то нада запасаться справкой, что рядом ничего не построят. Будите брать? Да кто же Вам ее даст .

3. Завышают распределенную нагрузку на покрытие от технологии. Если посчитать ее, то получится от силы 15-20 кг/м2. Если есть большие сосредоточенные нагрузки в неопределенных местах, то их и надо учитывать несколькими взаимоисключющими загружениями, приложенных в возможных точках. По одной реальной экспертизе проектировщики умудрились принять нагрузку "от мужика с инструментом" в размере 150 кг/м2

4. Забывают учесть снеговые мешки у перепадов высот и повышенные снеговые отложения у фонарей, в ендовах т.д..

5. При наличии значительных нагрузках на перекрытия отсутствуют подписанные схемы их значений и привязки от технологов.

6. Неучет продольного ветра, который при легких (а тем более холодных) кровлях может вызвать полную смену знаков во всех элементах фермы.

Конечно, это да-а-а-леко не все ошибки и неточности, да и на некоторые из них, приводящие к завышению нагрузок, можно и "закрыть глаза", но так или иначе эксперт должен оценить этот раздел и только после согласия с цифрами идти дальше.


РАЗДЕЛ 2. РАСЧЕТНЫЕ СХЕМЫ СООРУЖЕНИЙ И НАГРУЗКИ НА НИХ.

Этот раздел вызывает, обычно, наибольшее количество вопросов. Мне нужно видеть:

- полную геометрию расчетной схемы со всеми размерами;
- условия опирания конструкций на фундаменты и их сопряжения между собой;
- принятые типы конечных элементов и их жесткости;
- нумерацию элементов и узлов;
- схемы приложения внешних нагрузок по загружениям и их значения;
- таблицу РСУ или РСН с принятыми коэффициентами;


Что я вижу чаще всего в действительноси? Это 3D картинки здания/сооружения из которых непосвященному никакой информации получить практически невозможно. Некое скопление линий, затуманенное массивом налазящих друг на друга цифр. Еще не один проектировщик за все время при личных беседах не показал мне, условно говоря, 845 элемент или 576 узел, которые меня "страсть как интересуют". Ей Богу, просто голая картинка более информативна, там хоть общая компановка просматривается.

Хорошо, верю хоть и с трудом, что исходные тщательно проверялись непосредственно в программе. А что прикажете делать эксперту? У него чаще всего имеется какая-нибудь одна программа, у экспертизы - ни одной. Да и не обязан знать я все программы по определению. Так что передача файла-исходника дела, как правило, не решает.

Что же делать в такой ситуации "бедному" проектировщику? Достаточно простых выходов может быть несколько.

1. В 90% случаев пространственная схема является избыточной и ничего не дает. Переход на плоскую схему снимает проблемы вывода из программы практически всей информации, ну может кроме размеров. Но их и проставить ничего не стоит или можно привести таблицу координат узлов. С моей точки зрения это лучшее решение, но настаивать на нем я не имею никакого права. Проектировщик имеет полное право использовать вычислительные мощности "на полную катушку" и применять "прогрессивные" пространственные расчетные схемы.

2. Вторым по очереди я предлагаю выделить расчетную рамы (ну может пару) и только для них по плоским сечениям привести всю интересующую меня информацию. Это вполне логично и должно быть достаточно просто для расчетчика - ведь он обязан был проанализировать расчет и выявить худшие элементы по каждой группе конструкций .

3. Если схема имеет показания для расчета по пространственной схеме, то выход один - давать информацию по плоским вертикальным и горизонтальным сечениям.

4. В редких случаях, как исключение, готов принять и рассмотреть непосредственно схему в программе, но только в Скаде и только в присутствии разработчика.

Скажу вообще "криминал", который даже в качестве совета никому не предлагаю, но сам всегда использую. Сначала можно нарисовать это все не в расчетной программе, а, например, просто в Автокаде, потом тщательно проверить, а только потом заносить в компьютер без всяких конверторов. Вы не поверите, но раньше именно так и работали. Представляте как время-деньги разбазаривали, кретины .

Основные ошибки этого раздела связаны как непосредственно со схемой, так и с приложением нагрузок:

1. Неверное задание типа КЭ или расстановка шарниров (не соответствующие конструктиву), приводящие к неверной работе конструкции.
2. Неучет эксцентриситетов примыкания раскосов к поясам в узлах бесфасоночных ферм и шарнирных ригелей сбоку колонн.
3. Задание очень гибких элементов в общей расчетной схеме при наличии динамики и учете при этом минимального количества форм колебаний.
4. Неучет вариантов частичного загружения (снег на 1/2 пролета, шахматный порядок учета временных нагрузок на перерытия многоэтажных зданий и т.д.).
5. Неучет пульсации ветра в случаях предусмотренных СНиПом.

Ну и наконец, расчетная схема очень часто просто не рациональна. Но это уже не вполне предмет рассмотрения Госэкспертизы, хотя сей факт в заключении может быть и отмечен.

Если у эксперта по этому разделу нет полной ясности, рассматривать расчет дальше бессмысленно.


РАЗДЕЛ 3. СТАТИЧЕСКИЙ/ДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ.

Собственно из-за этого раздела и приглашают в экспертизу сторонних экспертов-расчетчиков. Чтобы оценить данный раздел мало просто суммы знаний, нужно понимание работы конструкций, которое есть далеко не у всех. Но даже если такое понимание есть, этот раздел все равно самый сложный для оценки. Вдовавок тут возникают дополнительные внетехнические вопросы, которые всем видятся весьма по-разному. Поэтому тут привожу только свои оценку и подходы по такого рода вопросам, не претендующиее на какую либо истину.

Вопрос 1. По каким программам можно считать и можно ли обойтись вообще без них. Я считаю, что при понимании "процесса" и умении оценить результат считать можно как угодно. Сертификат же в нынешней ситуации во-первых, не обязателен, а во-вторых, ничего не гарантирует. Впрочем об этом было уже много разговоров. Я, например, высказывал свое мнение здесь: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=50285&page=3. А что касается ручного расчета, то некоторы конструкции гораздо быстре посчитать именно вручную. В общем в этом вопросе стараюсь быть к проектировщикам лояльным, в отличие от многих моих коллег-экспертов.

Вопрос 2. Нужно ли требовать лицензию на применное ПО. Здесь у меня позиция однозначная: есть отдел "К", есть СРО - вот пусть они и контролируют сей вопрос. Я этим заниматься не собираюсь, тем более, что это требование обходится "на раз". Но должен признаться, что и в этом вопросе я в меньшинстве.

В качестве совета можно сказать тут лишь одно: поскольку у вас есть лицензионная программа (в чем я ни секунды не сомневаюсь ), то гораздо проще предотвратить эти придирки (без всяких ковычек) и приложить таки копии лицензии и сертификата. Выступая проектировщиком я так всегда и делаю.

Теперь о самом процессе проверки. Не имя всего набора программ, проверку (точнее оценку) приходится производить вручную. Вот тут-то мне и нужны те данные, которые я перечислил в предыдущем разделе: размеры, сечения, сопряжения, нагрузки. Я сам определяю расчетные элементы, вычисляю тем или иным способом для них внутренние усилия, определяю номер этого элемента и сравниваю с .... а вот сравнить, зачастую, и не с чем . Нет раздел под названием "Результаты статического расчета" присутствует в оглавлении и занимает зачастую десятки страниц. Но вот форма подачи ....

Вот такой же 3D "ежик" как и в расчетной схеме, только теперь он стал цветным, что не сделало его более читаемым. Тут же приведена цветовая шкала с весьма приличным шагом. А вот эпюры с подписанными значениями, но опять все сливается и ничего не разобрать. Доказать проектировщику, что он не прав, плевое дело - достаточно попросить написать на бумажке численные значения сочетаний N, M, Q.

А что же нужно мне? Да почти ничего:

1. Табличку с усилиями по загружениям для опорных сечений худших рам. Это весьма желательный элемент для итогового контроля загружений и если его нет, то во мне тут же зреет подозрение, что сами авторы результаты свого расчета не проверяли (ведь "машина" насчитла).
2. Табличку с перемещениями нескольких характерных узлов для оценки деформативности.
3. Таблицу РСУ/РСН, где присутсвовали бы сочетания для наиболее нагруженных элементов.

"И это все, ребята!". А цветными "комиксами" и эпюрами пользуйтесь сколько угодно сами для анализа вашей конструкции - мне они не интересны . Есть, правда, и исключения: пластинчатые и оболочечные элементы - вот тут изополя вполне оправданы для первичного анализа и выбора худших элементов, для которых в конечном итоге цифровая информация все равно необходима. Но в металле это редкость.

Если информации достаточно и цифры не слишком (на ~1-15 % в зависимости от конструкции и анализируемого силового фактораа) отличаются от полученных вручную, можно переходить к экспертизе проверки сечений по результатам статического расчета. Отличаются на больший процент и в меньшую сторону - объясняю как сам получил их и прошу проектировщика "просветить" меня куда делась, скажем, треть продольной силы, собранной с грузовой площади одноэтажной рамы с шарнирным примыканием ригеля .


РАЗДЕЛ 4. ПРОВЕРКА ПРИНЯТЫХ СЕЧЕНИЙ.

В силу определенных обстоятельств я могу только предположить как проверяют данный раздел другие эксперты. По-видимому, им ничего иного не остается, как требовать таки с проектировщика сертификат на программу проверки. Гарантий это никаких не дает, но чуть-чуть бумажкой прикрыться можно. Если опыт у эксперта большой, он может всегда оценить сечения (по прочности, формуле Ясинского и т.д.) и если оценка сверху его не удовлетворяет, применить, если есть, альтернативную программу, а если нет попросить это сделать проектировщика. Бездоказательно требовать заменить сечение на большее эксперт никакого права не имеет.

Что делать эксперту, если сечения проверены вручную. Да то же самое. Проверять или по своей любимой программе или вручную. Но уж никак не заставлять применять программу, тем более конкретного производителя. Никаким документом такая обязанность проектировщика не предусмотрена..

Лично я никаких сертификатов и здесь не требую, а просчитываю сечение по своей программе. Проходит - хорошо, нет пишу об этом в заключении или указываю на сей факт проектировщику при личной встрече, предварительно убедивщись в своей правоте путем ручного расчета по худшему параметру. Иногда, правда, на первичном просмотре при наличии критических замечаний по предыдущим разделам, ведущим к необходимости доработок, могу без сравнения расчетов (сранивать есть смысл только после исправлений) написать что-то вроде: "Программа "Кристалл" не выполняет редуцирование площади, проверить устойчивость стенки сварного сечения и при необходимости учесть редуцирование".

Во внезависимости от того кто как проверяет, расчет каждого элемента должен содержать минимально небходимый набор исходных данных:

1. Номер элемента по расчетной схеме.
2. Принятое сечение.
3. Класс прочности стали или расчетное сопротивление.
4. Одно или нескольких расчетных сочетаний внутренних усилий.
5. Коэффициент условий работы для рассматриваемого элемента.
6. Геометрические параметры (расчетные длины, пролеты для той или иной проверки).
7. Некоторые специальные данные в отдельных случаях (длина зоны местного давления, тип приложенной нагрузки и т.д.)
8. Принятые предельные значения, например, для гибкости или прогиба
.

При ручном расчете проблем не возникает - СНиП "заставляет" авторов расчета волей-неволей приводить эти данные. Достаточно, обычно, данных и в программах. Исключением является Лира - очень часто мне попадаются таблицы с урезанными исходными: только нумерация элемента, его сечение, и, кажется, еще его физическая длина. Может чего и забыл - лировцы извиняйте - но на какие собственно усилия посчитаны элементы, здесь точно не сыскать. При ясной и понятной расчетной схеме и четкой таблице РСУ/РСН можно, конечно, и самому поискать. Иногда так и делаю, но это если проверяемых элементов не много. А вот расчетную длину взять, вроде, чаще всего и вовсе негде. Самое интересное, что если расчет проверялся и анализировался, то в такой лировской табличке от руки очень часто написаны недостающие данные, а значения внутренних усилий выделены при этом в таблицах РСУ/РСН .

Как уже говорил выше, беру в результате исходные и считаю по своей программе. Только вот этот "результат" наступает иной раз ой как не сразу. Вот типичные проблемы, возникающие у проектировщиков:

- не верно применены коэффициенты условий работы и надежности по назначению;
- не выявлен худший элемент данной группы;
- не выявлено худшее расчетное сочетание усилий;
- нет определения расчетных длин элементов, а принятое Мю= 0.7, 1.0, 2.0 имеют весьма отдаленное отношение к данному случаю;
- для ферм с замкнутоми сечениями и бесфасоночными узлами не сделана проверка последних, которая может привести к замене сечений;
- проверки для данного типа НДС выполнены не полностью;
- отсутствует проверка на предельно допустимые деформации;


Тем не менее я все же исхожу из принципа, что расчет не самоцель, а лишь промежуточный этап проектирования и в случае личного присутствия проектировщика предлагаю проверку с явно завышенными значениями. Если наша программа при этом показывает, что все ОК, то "закраваю глаза" на данные неточности и согласовываю расчет (точнее принятые сечения). А не проходит с такими цифрами - извольте уточнить и представить исправленные материалы.


РАЗДЕЛ 5. "КОНСТРУКТИВНЫЕ" РАСЧЕТЫ ЭЛЕМЕНТОВ И УЗЛОВ.

Под конструктивными я понимаю здесь расчеты тех элементов и узлов, которые нецелесообразно включать в общую схему, так их работа вполне автономна. Например, при расчеты шарнирно опертой стойки фахверка с включением ее в пространственную схему и при обособленном расчете должны получаться одинаковые результаты. Почему называю конструктивными? Да просто считаю что их должен уметь выполнять безо всяких программ любой конструктор-КМщик и делать это в процессе разработки соответствующих чертежей. При этом подразумеваю, что расчет основных несущих конструкций должен выполнять все же человек, специализирующийся на этом деле.

При экспертизе расчетов к такого рода элементам и узлам я подхожу несколько по-разному. Список элементов достаточно ясен, а вот какие узлы должны быть разработаны и соответственно просчитаны на стадии "П", полной ясности нет. К конструктивным элементам обычного каркаса, рпсчет которых должен присутствовать отношу:

- прогоны;
- профнастил нестандартных пролетов;
- стойки фахверка;
- горизонтальные и вертикальные связи по покрытию;
- вертикальные связи по колоннам;
- ригели фахверка;
- дополнительные балки покрытия;
- балки перекрытия;
- нестандартные подкрановые балки;
- нестандартные пути подвесного транспорта;


Понятно, что для конкретного объекта этот список может быть шире, уже, либо не иметь места вовсе. Для специфических сооружений он может быть и совсем другим, например, для круглого силоса я попрошу с вас расчет опорного кольца с учетом стесненного кручения (расчет с учетом бимоментов). Правда, это уже не будет "конструктивным" расчетом.

В обычном каркасе последние два пункта мне пока не встречались, но про остальные могу сказать, что, как правило, ошибок тут мало. Исключение составляет расчет прогона - в абсолютном большинстве случаев проектировщики не учитывают коэффициент неразрезности настила при определении нагрузок на него. И второй распространенной ошибкой является неверное значение снеговой нагрузки при расчете прогиба. Собственно последнюю ошибку делают и при определении прогиба стропильных/подстропильных ферм, но там данная неточность не ведет, как правило, к изменению конечного результата.

С узлами, как уже сказал, определенности нет. Мой подход тут следующий: oбязателен лишь расчет узлов, влияющих на сечение основного элемента, например, бесфасоночные узлы ферм из элементов замкнутого профиля. С прочими узлами "разбираюсь" следующим образом: узел разработан в составе представленной документации и подлежит расчету - соответствующие материалы "в студию", не разработан - ну "на нет и суда нет"... Пусть эксперт, смотрящий конструктив, определяет нужен ли этот узел на стадии "П" или нет, а я всего лишь расчетчик


ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Выше я постарался изложить свое видение содержания материалов по экспертизе расчетов. Конечно это никакая не догма, и другие эксперты могут в отдельных положениях придерживаться иной точки зрения. Но именно в отдельных, так как для коректной и достоверной оценки расчета должна четко прослеживаться следующая цепочка: полный и понятный сбор нагрузок - читаемые расчетные схемы со всеми маркировками - понятные схемы загружений по видам нагрузок - результаты статического расчета для критических элементов в цифровом виде - проверка сечений по результатам статического расчета - "досчет" элементов и узлов не вошедшие в "машинный" расчет.

Слишком много требований? А проектирование, знаете ли, вообще дело не очень простое. Выбрали эту специальность и специализацию - извольте соответствовать . Все понятно, нет времени, надо зарабатывать деньги, но тем ни менее находятся проектировщики, которые эти требования блюдут в своей повседневной работе и, страшно сказать, получают положительное заключение с первого раза без предоставления чего-либо дополнительно.

Что же еще надо сделать, чтобы свести саму возможность придирок экспертов по формальным поводам к минимому. Мне это видится так.

1. Проверьте наличие на титульном листе шифра и названия объекта, подписи ГИПа и печати организации-проектировщика.
2. Проверьте, что сами расчеты подписаны как минимум исполнителем и проверщиком.
3. Проверьте наличие оглавления и нумерации страниц.
4. Если отсутствует, "состряпайте" очень краткую пояснительную записку, где изложите условия строительства (снег, ветер, сейсмика, подработка), степень ответственности сооружения и основные конструктивные решения с точки зрения расчетчика (опирание на фундаменты, примыкание ригелей, наличие связей и дисков).
5. Приложите, если имеются, копии лицензий и сертификаты на расчетные программы.
6. Если имеются задания заказчика или технологов, не забудьте и его.
7. Можно дополнить расчетные материалы парой планов и разрезов с маркировкой элементов и таблицами сечений
.

При этом помните, что никаких жестких правил оформления расчета строительных конструкций не существует и на придирки эксперта типа: "не указана цель расчета", можно смело отвечать "если эксперт не понимает целей расчета, то....". Кстати, абсолютно реальный давний случай, правда в телефонном разговоре. Стоит ли говорить, что в окончательном письменном заключении этого замечания не было


И самое последнее: ЕСЛИ СОДЕРЖАНИЕ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ФОРМЕ, НИКАКИЕ УКРАШАТЕЛЬСТВА И СЕРТИФИКАТЫ ВАС НЕ СПАСУТ ОТ ПЕРЕДЕЛОК! Ну при добросовестности и квалифицированности эксперта, конечно.

Как сделать, чтобы содержание было верным? Полно, неужели я должен растолковывать инжененерам такие элементарные вещи

Последний раз редактировалось IBZ, 30.03.2011 в 15:20. Причина: Дополнение
Просмотров: 460103
 
Непрочитано 08.12.2013, 09:39
#381
bahil


 
Сообщений: n/a


Кстати американцы особо не заморачиваются. Особенно в одноэтажной промке. Считают минимум на 20т/м2 всё покрытие. Чтобы потом геморой не иметь при реконструкции. Возможно и нам надо этим путём. Дали технологи нагрузку - приложи на всё покрытие и вперёд. Собственно что мешает? По-моему это лучше чем измываться с взаимо-исключаемыми загружениями.
 
 
Непрочитано 08.12.2013, 10:21
#382
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Везет вам ребят. Я еще ни одного технолога в лицо не увидел. Обычно приходит заказчик или человек от заказчика, которого технологом не назовешь. Хорошо если дадут прайс-лист на оборудование - его размеры/вес нагуглить можно. А так - "оборудование может поменяться", "расположение может поменяться", "назначение здания может поменяться". Или "не знаю, ну посчитай сколько там паллет может уместиться в высоту". Нормальное задание от технологов вообще когда-нибудь увидеть - мечта.
 
 
Непрочитано 08.12.2013, 11:23
#383
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Дали технологи нагрузку - приложи на всё покрытие и вперёд. Собственно что мешает? По-моему это лучше чем измываться с взаимо-исключаемыми загружениями.
в итоге так и приходиться . Но осадочек остается..
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2013, 12:10
2 | #384
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Дали технологи нагрузку - приложи на всё покрытие и вперёд. Собственно что мешает? По-моему это лучше чем измываться с взаимо-исключаемыми загружениями.
в итоге так и приходиться . Но осадочек остается..
а потом появится сумрачная личность и заявит о том что он все с оптимизирует, сэкономит столько то тон металла/арматуры/бетона обольет вас грязью в лице заказчика и отъедит срубив бабла по легкому.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2013, 12:50
#385
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960


13forever

А реально оптимизация вообще проводится? Ну я имею ввиду тем, кто считает себя "облитым грязью"?
Вообще говоря такая задача на порядок сложнее нежели просто расчёт конструкций.

Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 08.12.2013 в 12:58.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2013, 13:53
#386
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


yrubinshtejn
Смотря что понимать под оптимизацией. Как правило во главу всего ставятся сроки, а расход металла никому не интересен. Да и зачастую тот кто проектирует просто не имеет времени на оптимизацию чего либо, плюс к этому убогость исходных данных. После того как проект сделан, а технолог определился с оборудованием, КМ уже ушел на разработку КМД. Вот тут то и появляются "оптимизаторы", при чем вовсе не факт что их работа, (по сути им надо раскритиковать готово), на порядок сложнее чем работа автора проекта.

В посте №384 я хотел сказать что проектирование на нагрузку в 20м/2 очень чревато впоследствии для своей же репутации. Голову надо включать анализируя нагрузки. И вникать в суть процесса.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"

Последний раз редактировалось 13forever, 08.12.2013 в 14:37.
13forever вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2013, 14:08
#387
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960


Цитата:
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
Смотря что понимать под оптимизацией.
В "ПИ" под исполнителя отражая экономический эффект всех составляющих - производство, монтаж,эксплуатацию. Этого ни кто практически сегодня не делает.

Цитата:
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
во главу всего ставятся сроки
Именно это я держал в уме. Сняли с языка
Цитата:
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
Вот тут то и появляются "оптимизаторы"
Согласен.
Цитата:
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
при чем вовсе не факт что их работа
Абсолютно согласен.
Цитата:
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
по сути им надо раскритиковать готовое, на порядок сложнее чем работа автора проекта.
Про качество КМов история известная.
Цитата:
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
чревато впоследствии для своей же репутации.
Вы имеете ввиду - выглядеть смешно? Есть такая вероятность. Но чтобы этого избежать - нужен авторитет. Но такое возможно при наличии исполнения регламента процесса,т.е. время.
Цитата:
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
анализируя нагрузки. И вникать в суть процесса.
grozd62 верно сказал про изменения на стадии эксплуатации.

Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 08.12.2013 в 14:29.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2013, 14:10
#388
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
В посте №384 я хотел сказать что проектирование на нагрузку в 20м/2 очень чревато впоследствии для своей же репутации. Голову надо включать анализируя нагрузки. И вникать в суть процесса.
Всё так. К сожалению, у нас менталитет временщиков. Построил на сегодняшний момент, а что будет лет через 5 по-фигу. А когда встаёт задача реконструкции, то вспоминаешь проектировщиков нехорошими словами.
 
 
Непрочитано 08.12.2013, 14:36
#389
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Всё так. К сожалению, у нас менталитет временщиков. Построил на сегодняшний момент, а что будет лет через 5 по-фигу. А когда встаёт задача реконструкции, то вспоминаешь проектировщиков нехорошими словами.
весьма спорно знаете ли. Если при расчете и проектировании думать всерьез о будущих реконструкциях, которые могут быть связаны с изменениями технологического процесса, экономической составляющей, политическими веениями то проект сделать будет просто невозможно. А самое главное в том что на вопрос Заказчика на кой черт так много, Вы выдавите из себя что то про будущую реконструкцию, он скажет что думая о будущем Вы заложили столько материала что проект просто нерентабелен в настоящем.

Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Про качество КМов история известная.
качество КМД тоже не новая тема, согласен.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2013, 14:38
#390
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960


Цитата:
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
качество КМД тоже не новая


Offtop: КМД терпеть не могу если честно.
Считаю эту стадию как вчерашний день и от этого легче.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2013, 15:39
#391
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
а потом появится сумрачная личность и заявит о том что он все с оптимизирует, сэкономит столько то тон металла/арматуры/бетона обольет вас грязью в лице заказчика и отъедит срубив бабла по легкому.
Таких надо отстреливать ещё на подходе

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
весьма спорно знаете ли.
Да я и не утверждаю, что именно так и надо проектировать. Просто мысли вслух. Если заказчик планирует эксплуатировать ближайшие сто лет, то он сам будет на этом настаивать. Если у него цель "отбить" вложения за пару лет и "свалить", тогда, да придётся "оптимизировать".
 
 
Непрочитано 20.12.2013, 15:27
2 | #392
Stepik-ssv


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 200


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
спросите, пожалуйста
Сразу сорри за долгое молчание, но проектировщики уезжали, а услышать такое хотел своими ушами.)

Рассказали мне про расчеты целую лекцию с примерами.
Действительно, стараются все больше считать плоскими схемами, а если считают 3д, то как-то проверяют по упрощенной модели снова в плоских схемах. Правда инженер с которым вел беседу, мигрант и Турции получивший там образование и стаж лет 15. Было много слов о том как все-таки считали без пространственных расчетных схем при строительстве таких сооружений.

Последний раз редактировалось Stepik-ssv, 20.12.2013 в 15:29. Причина: поправил ссылку
Stepik-ssv вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 15:33
#393
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Stepik-ssv Посмотреть сообщение
стараются все больше считать плоскими схемами, а если считают 3д, то как-то проверяют по упрощенной модели снова в плоских схемах

Цитата:
Сообщение от Stepik-ssv Посмотреть сообщение
Рассказали мне про расчеты целую лекцию с примерами.
Конспектировали? Это ведь важно.... Какой у них там коэффициент пространственной работы каркаса? И о примерах, если можно, расскажите.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2013, 09:50
1 | #394
Stepik-ssv


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 200


ФАХВЕРК, это была скорее "лекция" общеобразовательная "обо всем" Offtop: вау, смотри как это сделали! вот это умищи до такого додуматься! вау, как красиво! и как они только это посчитали, с какими работами именно тот человек и его учителя сталкивались. И постепенно пошла в "картинки" красивых, как с конструкторской, так и эстетической и функциональной необходимости. Так-как практически все обьекты были показаны на немецком (которого я не знаю), а всего много (от обычной школы - лифты-шлюзы - до центров БМВ и Фольцваген), то всего всего не вспомню покажу.

В частности про этажерку просто в двух словах сказал, что да, посчитал бы в плоских сечениях и 3д, как контрольный, а вот с динамикой в 2д было бы много расчетов с рамами в 2-х плоскостях и сбором масс.
Но он больше civil инженер и практика у него в основном в гражданских, а не промышленных зданиях и его личное мнение я рассматриваю больше как частное мнение основанное на его личном опыте. Так как видел проект из Германии структурной композиции с претензией на красоту. Была задача адаптировать немецкий проект для изготовления. Когда попросили у заказчика данные о расчетной схеме и методе расчета, то сказали считала известная немецкя компания пол года считала пространственную схему и там все в порядке и пересчитывать нет времени - эта композиция должна стоять на месте через 2-3 месяца. А там хотелось продуть ее еще и в трубе...
Stepik-ssv вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2014, 11:43
#395
Sigrlin

инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.06.2013
иваново
Сообщений: 71


Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, для расчета на собственные колебания металлических конструкций требуется ли дополнительно вводить какие-то сочетания нагрузок? Я считаю в Ing+ (MicroFe)
Sigrlin вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2014, 12:07
#396
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Sigrlin Посмотреть сообщение
собственные колебания
не зависят от
Цитата:
Сообщение от Sigrlin Посмотреть сообщение
нагрузок
даже в
Цитата:
Сообщение от Sigrlin Посмотреть сообщение
Ing+ (MicroFe)
 
 
Непрочитано 16.06.2014, 14:44
#397
Sigrlin

инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.06.2013
иваново
Сообщений: 71


Спасибо, а то меня тут смутили вопросом, решила уточнить)))
Sigrlin вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2014, 08:52
#398
OlegP


 
Регистрация: 11.04.2011
Сообщений: 31


Здравствуйте, такой вопрос: вправе требовать эксперт расчет узла крепления стропильной и/или подстропильной фермы к колонне при проверочном расчете каркаса здания по разработанной методике в своей научной работе?
OlegP вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2014, 09:20
#399
s7onoff


 
Сообщений: n/a


OlegP, не знаю, как остальные, но я прочитал три раза, но не понял. Вы выполняете научную работу, при это проектируя здание и используете какую-то разработанную методику, а потом все это сдаете в экспертизу? В целом - если Вы сдаете в экспертизу проектную документацию (она же - стадия П), то вне зависимости от наукоемкости проекта, в ней должно быть все, что расписано в 87 постановлении. В том числе основные узлы несущих конструкций.
 
 
Непрочитано 08.07.2014, 09:52
#400
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от OlegP Посмотреть сообщение
в своей научной работе
- "своей" - эксперта или Вашей? Давайте посмотрим узел, которому посвящена научная работа.
eilukha вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Экспертиза расчета металлоконструкций.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
Лучшая программа для расчета металлоконструкций. Lexa85 Расчетные программы 47 09.07.2009 11:03
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05