Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Какой тип Автоматической пожарной сигнализации надо устанавливать в жилом доме?

Какой тип Автоматической пожарной сигнализации надо устанавливать в жилом доме?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.11.2013, 12:03 #1
Какой тип Автоматической пожарной сигнализации надо устанавливать в жилом доме?
BuTaMuH
 
Регистрация: 22.02.2013
Сообщений: 11

Здравствуйте все и каждый в отдельности!
Суть вопроса. 6-ти этажный жилой дом (что естественно, менее 28м в высоту)...согласно СП 5.13130.2009, Приложению А, п. А.4, "В зданиях и сооружениях, указанных в перечне, следует защищать соответствующими автоматическими установками пожарной сигнализации все помещения независимо от площади"...а в перечне (Таблице А.1) нет жилого здания высотой ниже 28м, но согласно пункту А.4 - извещатели стоять должны ...как бы с этим я не спорю...Но далее, в разделе 13 этого же СП 5, в п. 13.1.10 написано, что тип пожарных извещателей надо принять согласно Приложения М....а там жилых зданий вообще нет...Как быть? Какой тип извещателя необходимо ставить.
В здании есть лифт, через клапан в стенах которого идет подпор воздуха в безопасную зону для МГН, которые типа не могут эвакуироваться по лестнице и ожидают спасателей в этой зоне. Но чтоб включился подпор при пожаре, надо известить его об этом, а как известить, есть не написано через какие извещатели оповещать. может конечно я не допонял сути. Но помогите пожалуйста.
Просмотров: 6850
 
Непрочитано 09.11.2013, 15:49
#2
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Согласно приложению А, п. А.4, в зданиях и сооружениях, указанных в перечне, следует защищать соответствующими автоматическими установками пожарной сигнализации все помещения независимо от площади.
В таблице А.1 п.6.2 есть только жилые здания высотой более 28 м.
Следовательно жилые здания высотой менее 28 м автоматическими установками пожарной сигнализации защищать не надо.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2013, 09:58
#3
BuTaMuH


 
Регистрация: 22.02.2013
Сообщений: 11


Да, я этот пункт так и понял, что более 28 метров...Но в таком случае, как узнать, за счет каких извещателей включится автоматика и подпор воздуха в моем случае? это и поставило в тупик...а накопал я только то, что в теме указал
BuTaMuH вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2013, 10:53
#4
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от BuTaMuH Посмотреть сообщение
за счет каких извещателей включится автоматика и подпор воздуха
Ну видимо ни как, обычно дома с лифтами, как правило, строят 9-ти и более этажные, высотой более 28 м.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2013, 19:46
#5
BuTaMuH


 
Регистрация: 22.02.2013
Сообщений: 11


у кого есть еще мысли, господа?
BuTaMuH вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2013, 14:23
#6
Oleq59


 
Регистрация: 11.11.2013
Сообщений: 1


Смотри СП 3.131130 п 3.3
Oleq59 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Какой тип Автоматической пожарной сигнализации надо устанавливать в жилом доме?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Требования по пожарной безопасности для замены дверей и окон в жилом доме. Аглая C. Прочее. Архитектура и строительство 8 25.11.2011 19:08
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? T-Yoke Инженерные сети 14 22.06.2011 09:07
Время срабатывания АУП и Пожарной сигнализации Route Инженерные сети 7 21.12.2010 14:01