Расстояние от ГРП до подземных резервуаров V=900м3 с нефтепродуктами
Регистрация: 27.01.2010
Сообщений: 14
|
||
Просмотров: 6757
|
|
||||
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 336
|
Согласно 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" , таблица 13 "Противопожарные расстояния от зданий, сооружений и строений до складов горючих жидкостей" для складов вместимостью от 800 м3 до 2000м3 расстояние до зданий и сооружений I, II степени огнестойкости - 40м. Здание ГРП согласно п.6.2.3. СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» должно быть не ниже II степени огнестойкости.
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.01.2010
Сообщений: 14
|
vlads
По табл.12 123-ФЗ ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ расстояние от складов нефтепродуктов до технологических установок категории А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности 100м. ГРП можно отнести к этой категории? |
|||
|
||||
адм-технический персонал Регистрация: 16.02.2010
Нижегородская область
Сообщений: 5
|
Есть еще такой документ, содержащий требования по противопожарным расстояниям между зданиями, сооружениями и строениями:
СП 4.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (утв. и введен в действие приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 174) |
|||
|
||||
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 336
|
Таблица 13 не подойдет(сразу не глянул )
На мой взгляд ГРП не относится к технологическим установкам, так как не использует газ в качестве топлива или газ в качестве сырья. ГРП относится к категории А. В ПБ 12-529-03 Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления даны соответствующие термины и определения : Газорегуляторный пункт (ГРП) - технологическое устройство, предназначенное для снижения давления газа и поддержания его на заданных уровнях в газораспределительных сетях. Газоиспользующее оборудование (установка) - оборудование, где в технологическом процессе используется газ в качестве топлива. В качестве газоиспользующего оборудования могут использоваться котлы, турбины, печи, газопоршневые двигатели, технологические линии и другое оборудование. |
|||
|
||||
Здравствуйте!
Решил спросить в этой теме, т. к. у меня похожий случай: у меня отдельная котельная на газу с резервированием дизельным топливом. Какое расстояние должно быть от подземной ёмкости с резервируемым топливом до ГРП? Читаю СП 4 и не понимаю, могу я сделать ГРП встроенным в здание? В этом случае надо ли мне будет соблюдать противопожарное расстояние? Последний раз редактировалось baaba, 10.01.2014 в 14:53. |
||||
|
|