Непрочитано 04.06.2014, 12:25 #1
Можно ли делать дымоудаление с естественным побуждением тяги в трёх этажной автостоянке?
Domovoj
 
Регистрация: 25.05.2009
Сообщений: 243

Идет строительство автостоянки. Пройдена экспертиза. Сделано естественное дымоудоление через шахты. Три этажа. С одного торца, стоянка на все три этажа в земле. Полностью ни один этаж под землей не находиться.
Пришел пожарник из ГАСН, говорит : согласно СП 7.13130.2013 п.7.2 и п.7.11 должно быть дымоудаление с механическим побуждением. Как доказать что он не прав (или я может я не прав).
Как бы есть СП 154.13130.2013 (п. 6.3.3 Все системы приточновытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать с механическим побуждением тяги), но он про подземные и встроенные автостоянки.
Ещё вопрос : встроенный магазин, 100 м2 в автостоянке с непосредственным выходом на улицу - надо делать дымоудаление или нет? Не могу понять до конца п.7.2 з) и п.7.3 е) СП 7.13130.2013.
Просмотров: 3467
 
Непрочитано 04.06.2014, 13:24
#2
Krapivnik


 
Регистрация: 04.11.2008
Город П
Сообщений: 616


А п.7.10 СП 7.13130.2013 вроде прямо указывает:
"В многоэтажных зданиях следует применять вытяжные системы с механическим побуждением"
Krapivnik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2014, 15:07
#3
Domovoj


 
Регистрация: 25.05.2009
Сообщений: 243


Как бы слово
Цитата:
следует
вроде как не обязывает. Хотелось бы знать на 100%
Domovoj вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2014, 15:25
#4
Krapivnik


 
Регистрация: 04.11.2008
Город П
Сообщений: 616


Цитата:
Сообщение от Domovoj Посмотреть сообщение
Как бы слово вроде как не обязывает. Хотелось бы знать на 100%
Если бы было написано "при необходимости следует", то тогда можно и посомневаться, а так я это как требование читаю.
Вот пример из ПБ 09-540-03:
Цитата:
Для резервуаров с ЛВЖ, работающих без давления в блоках I категории взрывоопасности, следует предусматривать меры, предотвращающие образование взрывоопасных смесей либо исключающие источники воспламенения.
Не следует же отсюда, что можно оставить источник воспламенения в резервуаре ЛВЖ если очень хочется

Вот сравните формулировку из старого СНиП 41-01-2003:
Цитата:
В многоэтажных зданиях следует предусматривать, как правило, вытяжные системы с механическим побуждением.
"как правило" не зря в новой редакции убрали
Krapivnik вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Можно ли делать дымоудаление с естественным побуждением тяги в трёх этажной автостоянке?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19