Как правильно выбрать опоры под трубопроводы?
Bagettt
 
Регистрация: 06.12.2009
Сообщений: 50

ОСТ 36-146-88. Опоры стальных технологических трубопроводов
ГОСТ 14911-82. Опоры трубопроводов подвижные
СЕРИЯ 4.903-10. Подвижные опоры для трубопроводов тепловых сетей подземной и надземной прокладок
ОСТ 36-94-83. Стальные подвижные опоры стальных технологических трубопроводов
ГОСТ 16127-78. Детали стальных трубопроводов. Подвески
Серия 5.900-7. Опорные конструкции стальных трубопроводов

вот что имеется и как среди этого разнообразия выбрать подходящее.
Для одного крепления можно выбрать до 5 разных конфигурации опор.
Ситуация следующая: предположем имеется стена толщиной 500мм и по ней (прям по верху,не по стенам) надо пусть трубу 89, какое крепление выбрать и нужно ли оно в принципе?! труба напорная качает ливневые стоки.

Последний раз редактировалось Bagettt, 25.03.2010 в 16:54.
Просмотров: 35343
 
Непрочитано 26.04.2015, 14:32
#21
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
прошу помочь с классификацией опор : всегда считал,что хомут не является неподвижным креплением трубопровода (как например показано в ОСТ 36-146-88) .
но увидел сейчас серию 4.903-10 в.4 , где хомутовая опора отнесена к неподвижным ,при этом в ПЗ говорится о приварке упоров . Какая тогда функция хомута ? Фиксация от бокового смещения ?
Нагрузки воспринимают упоры, а не хомуты. Хомуты предотвращают смещение при монтаже, а также прижимают трубу сверху, чтобы приваренный снизу тоненький упор упирался в опорную конструкцию.
Но хомутовые опоры боковые нагрузки не воспринимают.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2015, 15:01
#22
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


спасибо. Не очень удачное название типа опоры - хомутовая неподвижная. Выделено второстепенное ,а главное - упоры приварные - нет.
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2015, 18:58
#23
RusPiper


 
Регистрация: 03.04.2010
Сообщений: 5


Хомутовые опоры по ОСТ 36-146-88 и хомутовые опоры по серии имеют значительные конструктивные различия, определяющие возможность применения опоры в качестве неподвижной. Не стоит ориентироваться на названия. Ограничения установленные в ОСТ 36-146-88 распространяются на те опоры, на которые распространяется данный ОСТ.
RusPiper вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2021, 15:23
#24
Богдан86


 
Регистрация: 03.12.2017
Сообщений: 22


Добрый день. Подскажите, пожалуйста, а в каких случаях допускается ставить такие опоры, как во вложении
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ПО.png
Просмотров: 97
Размер:	14.7 Кб
ID:	239002  
Богдан86 вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2021, 10:45
#25
Бом


 
Регистрация: 31.08.2020
Сообщений: 834


Как все запущено, однако...
ТС, поскольку он не улавливает тему про динамические нагрузки в связи с темой опор, рекомендую перешагнуть через "теорию" и сразу начать с программных комплексов - например Старт.
Можно и без проги, но тогда нужно понимать физику процессов.
Хотя без понимания возникнут проблемы с конструированием топологии системы.
Так что желательно таки физику понять.
Бом вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2021, 11:31
1 | #26
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от Богдан86 Посмотреть сообщение
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, а в каких случаях допускается ставить такие опоры, как во вложении
Если труба неизолированная и не требуется ограничивать боковое смещение.
ShaggyDoc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Как правильно выбрать опоры под трубопроводы?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Спор о порядке следования слоев материалов под фундамнтной плитой. Тема для рассуждения. Святослав_ Конструкции зданий и сооружений 23 13.07.2009 15:16
Как правильно собрать нагрузку на фундамент под неравномерно загруженную стену oolliiyy Основания и фундаменты 1 01.05.2009 19:53
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
Как правильно построить 3д гайку? skalder AutoCAD 22 24.01.2008 19:24