15.10.2015, 11:25 | #1 | |
Необходимость верхнего армирования плиты ленточного фундамента.
Планета Нибиру
Регистрация: 14.12.2006
Сообщений: 965
|
||
Просмотров: 15374
|
|
||||
Надо подобрать ширину ленты чтобы уменьшить до нормативной и сделать деформационные швы.
В ленточном фундаменте армируют консоли выступа подушки нижней рабочей поперечной арматурой, продольная как распределительная. См. ГОСТ 13580-85.
__________________
Доверяй, но проверяйся |
||||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Причем верхняя "в случае выгиба" и просто "между колоннами", как говорит Инженер-96 (хотя зачем колонны на ленту?) будет продольная рабочая, вдоль ленты. А нижняя - еще и в направлении ширины ленты рабочей будет.
----- добавлено через 52 сек. ----- wvovanw, если поставить один ряд колонн на одну монолитную ленту - получим вполне себе частный случай плиты. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
Offtop:
Цитата:
на картинке ведь четко нарисован ленточный фундамент, зачем плитный и колонны сюда приплетать? |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294
|
Верхняя арматура в ленте под стену не нужна. Т.к. работает на изгиб в коротком направлении.
Арматура в бетоне нужна только для восприятия растягивающих усилий. В такой ленте растянута только нижняя грань. При больших изгибающих моментах может возникнуть "обратный" момент. Но на него, как правило, работает бетон. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Для восприятия неравномерных осадок и выгибов армируется шов между лентой и ФБС (в продольном направлении), а по верху ФБС устраивается армированный пояс. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965
|
А не жирно ли будет ставить конструктивно верхнюю? к примеру если общая длина 2 км
----- добавлено через ~2 мин. ----- Согласен, но вот часто вижу ленточный фундамент с верхним и нижним армированием, и не пойму зачем верхнюю то лепят (при условии опирания стены на ленту). |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
Arikaikai, я не утверждаю, а говорю только по конкретно заданному вопросу, потому как изначально разговор велся о ленте, на которую опираются стены. С какого там появились колонны, вопрос не ко мне.
----- добавлено через ~2 мин. ----- вот из-за этого поста пошел бардак |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет фундамента. Нужно ли учитывать его собственный вес при определении армирования? | Romka | Основания и фундаменты | 36 | 23.12.2021 13:16 |
Расчет поперечного армирования монолитной ж/б фундаментной плиты в Stark | Boris Sergeich | Железобетонные конструкции | 2 | 04.04.2018 09:06 |
Реконструкция ленточного фундамента в плиту | Куртан | Основания и фундаменты | 11 | 06.10.2009 22:51 |
скиньте пример армирования ленточного фундамента | TARGET | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 07.09.2009 15:55 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |