Непрочитано 02.05.2017, 10:22 #1
Есть ли меры по сокращению разрыва от пожарных резервуаров до зданий?
poncka123456789
 
Регистрация: 17.05.2016
Сообщений: 2

Здравствуйте! Мне нужно для МЧС расширить гараж.
Гараж представляет собой деревянное здание и располагается на расстоянии 15 м от пожарного резервуара.
Согласно СП 8.13130.2009
9.11Расстояние от точки забора воды из резервуаров или искусственных водоемов до зданий III, IV и V степеней огнестойкости и до открытых складов горючих материалов должно быть не менее 30 м, до зданий I и II степеней огнестойкости - не менее 10 м.

Тоесть мы уже в сущ. положении не проходим по нормам.

Пристроить мне нужно новые боксы так, что расстояние сократится до 8 м (так земельный участок выделен).
Есть ли какие-то мероприятия, которые позволят разместить здания на растоянии 8 м?
Просмотров: 2763
 
Непрочитано 02.05.2017, 17:06
#2
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Отодвинуть место забора воды. Иначе никак
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2017, 15:11
#3
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от Владимир. Посмотреть сообщение
Отодвинуть место забора воды. Иначе никак
Дык МЧС же, запросить у пожарников СТУ, они свои там договорятся)
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2017, 15:30
#4
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Дык МЧС же, запросить у пожарников СТУ
СТУ не запрашиваются, а разрабатываются, что стоит денег и много времени
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2017, 15:33
#5
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от Владимир. Посмотреть сообщение
СТУ не запрашиваются, а разрабатываются, что стоит денег и много времени
Ну я то и имел ввиду, ВНИИПО или Академия для почти своих то помогут. А денег, когда официальные отступления от норм были дешевыми?
Я лишь подсказал возможный вариант
Николай Г. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Есть ли меры по сокращению разрыва от пожарных резервуаров до зданий?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Компоновка 3 зданий, противопожарное расстояние, противопожарная стена Tyhig Архитектура 2 15.04.2013 15:54
Ищу "Конструкций наружных стен зданий для районов Краснодарского края". MasterZim Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 22.07.2011 11:03
у кого есть "Серия 1.423-6 Железобетонные центрифугированные колонны кольцевого сечения для одноэтажных зданий без мостовых кранов" поделитесь,прошу VanDen Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 08.06.2011 18:22
Ищу: Ильяшев А. С. Пособие по проектированию промышленных зданий. Есть у кого? Artemka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.03.2011 06:48