Непрочитано 14.08.2017, 14:48 #1
VST-технология неясна работа стен и перекрытия.
Vtrk
 
Инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.05.2006
Сообщений: 163

По данной технологии стены (толщиной 152мм (бетон)+24мм с обоих сторон несьемная опалубка) заармированы сеткой Ф5 с шагом 150х150мм основное армирование, сверху монолитная плита заанкерена в стену т.е узел жесткий. Так как стены заармированы меньше минималного процента армирования значит считаются как бетонные, а в зоне анкеровки как железобетонные что ли?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел анкеровки.jpg
Просмотров: 118
Размер:	86.4 Кб
ID:	192196  

__________________
Тот, у кого есть мозги и руки, никогда не пропадет от голода и скуки.
Просмотров: 1365
 
Непрочитано 14.08.2017, 15:39
#2
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Класс бетона стен и перекрытия какой?
Класс арматуры стены?
Посчитайте усилия в узле в упругой стадии и потом проверьте расчетом выдержит ли стена такие усилия.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2017, 16:50
#3
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


это технология такой узел подразумевает или ваше изобретение?
даже плиты в высотных жб зданиях анкеруются в жб стены чаще условно, не заводя арматуру ниже низа плиты, потому как не удобно в строительстве.
здесь лучше сделать так же и считать плиту как шарнирно опертую в запас.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.08.2017, 09:09
#4
Vtrk

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.05.2006
Сообщений: 163


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
это технология такой узел подразумевает или ваше изобретение?
.
Узел выкопировка из технологии.


А растягивающие напряжения в верху стены (реакция от плиты), армировать пока сам бетон не сможет их воспринять как советуют в посту 1? Необычная схема получается.
__________________
Тот, у кого есть мозги и руки, никогда не пропадет от голода и скуки.
Vtrk вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2017, 10:19
#5
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Vtrk Посмотреть сообщение
А растягивающие напряжения в верху стены (реакция от плиты), армировать пока сам бетон не сможет их воспринять как советуют в посту 1? Необычная схема получается.
умопомрочительная фраза... мой мозг помрачился и ничего не понял...

есть смысл анкеровать таким образом арматуру, если сверху еще этаж есть, тогда стена сжата в месте анкеровки вышерасположенной стеной и всей нагрузкой с верхних этажей.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.08.2017, 15:56
#6
Vtrk

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.05.2006
Сообщений: 163


Все правильно, растягивающие напряжения возникающие в слое 1 не превышают расчетную прочность бетона на растяжение, надо только проверить стадию монтажа когда нет пригруза (вышележащих этажей) сверху.
Просто интересно получается, где все нормально проходит (напряжения меньше допустимых), считаем сечение как бетонное, как только появляются проблемные места в виде углов, проемов, опирания плит сечение уже железобетонное с соответствующим армированием.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Напряжения растяжения.jpg
Просмотров: 32
Размер:	383.4 Кб
ID:	192255  
__________________
Тот, у кого есть мозги и руки, никогда не пропадет от голода и скуки.
Vtrk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > VST-технология неясна работа стен и перекрытия.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Акты скрытых работ Витос Прочее. Архитектура и строительство 324 05.03.2015 12:24
Ищу Серию 1.131-4/82 "Панели внутренних продольных стен из тяжелого бетона для жилых зданий с шагом поперечных стен 2,4-6,6" ёйте Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 11.12.2013 10:24
какова технология возведения кирпичных самонесущих стен на рампе? как возводится кирпичная кладка на наклонных поверхностях? kim1690 Каменные и армокаменные конструкции 11 20.02.2013 18:59
Технология облицовочной кладки стен при крупнопанельном домостроении с несущими стенами из трехслойных панелей demonizeR Технология и организация строительства 16 15.05.2012 09:55
Моделирование сборного перекрытия в Лире 9.4 arhont Лира / Лира-САПР 1 19.02.2009 15:31