| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
09.12.2014, 10:47 | #1 | |
Расчет болтового соединения (профили стыкуются под углом)
Регистрация: 06.02.2014
Сообщений: 35
|
||
Просмотров: 8023
|
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Определяем усилие приходящее на один болт из группы 4-х болтов передающих усилие от наклонного стержня:
1)из расчета стержневой системы определяем усилия N, Q, M для наклонного стержня в точке пересечения осей стержней; 2)определяем составляющую от продольной силы действующую на болт: Q(N)=N/4, составляющая направлена вдоль оси наклонного стержня; 3)определяем составляющую от поперечной силы действующую на болт: Q(Q)=Q/4, составляющая направлена поперек оси наклонного стержня; 4)определяем составляющую от момента действующую на болт: Q(М)=М_б/(4*a), где M_б=М+Q*e (e - расстояние от центра группы болтов до точки пересечения осей стержней), а - расстояние от центра группы болтов до оси болта. Составляющая направлена перпендикулярно линии соединяющей центр группы болтов с осью болта. 5) векторно складываем составляющие Q(N), Q(Q) и Q(M) для получения результирующего усилия на один болт. Аналогично находим усилие действующие на болт из нижней группы болтов. Если узел в стержневой схеме рассматривался как жесткий для расчета статически неопределимой системы, то нужно обеспечить отсутствие проскальзывания в ботовом соединении путем использования высокопрочных болтов (фрикционное соединение) или болтов повышенной точности. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Можно немного упростить схему из поста 2. Если Вам нужно найти усилия действующие на каждый болт из нижней группы 4-х болтов, то усилия действующие на группу нужно взять из стержневой схемы для точки расположенной на раcстоянии e от узла. Затем эти усилия разложить на составляющие по схеме п.2 и векторно вычислить сумму составляющих (при этом момент раскладывается на четыре одинаковых силы по схеме как на Вашем рисунке).
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.02.2014
Сообщений: 35
|
Цитата:
А как быть в случае соединения профилей со смещенным центром масс?- см вложения*. Как я полагаю вся сложность здесь в определении положения точки с нулевым моментом. Что-то подобное нашел в зарубежной литературе, но там все на немецком... *Если нужно - могу выложить полностью - Institut für Baustatik und Stahlbau Stahlbau I Skriptum zur Vorlesung Jürgen Priebe Uwe Starossek September 2008 |
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Немецким не владею, но по рисункам похоже на фланцевое соединение двутавра. Для фланцев своя методика определения усилий в болтах. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.02.2014
Сообщений: 35
|
Добрый день, ZVV, не могли бы вы посмотреть расчет во вложении и дать комментарии.
анализ болтового соединения.pdf |
|||
|
||||
Регистрация: 06.02.2014
Сообщений: 35
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
- q_res - правильно; - q(N) - правильно; - q(Q) - правильно; - q(M) - неправильно; усилие приходящее на болт пропорционально расстоянию от центра рассматриваемого болта до центра группы болтов. Для Вашего случая в знаменателе должно быть 4,4*a. Но у применимости расчета есть нюансы. Если в стержневой схеме рассматривалась статически неопределимая конструкция и рассчитываемый узел принимался как жесткий, то усилия полученные в расчете (N,Q,M) можно использовать только обеспечив жесткое соединение соответствующим конструктивным исполнением узла. Так для двутавровых, коробчатых и им подобных сечений это означает соединение полок стыкуемых элементов, в которых и сконцентрированы усилия от изгибающего момента. Соединение только стенок двутавров (коробчатых сечений) не дает жесткого соединения (см. например серию 1.400-10/76 узлы 44..47). |
|||
|
||||
КМ,КЖ,КМД,КР,АС,ППР и др. Регистрация: 29.01.2014
Россия
Сообщений: 44
|
Цитата:
Какая толщина стенки у профиля -2.1 мм? Какая толщина стенки у трубы стального угла? Это я к тому, что у тебя ограничение несущей способности болтового соединения будет по смятию тонких стенок этих труб. Поэтому считаю, что в твоем случае, нужно выполнить не срезное, а фрикционное болтовое соединение. Но для этого нужно обеспечить плотность прилегания стенок стального угла к стенкам алюминиевого профиля в зоне болтового соединения. Помню где-то зазор между трущимися поверхностями заполняли эпоксидкой с песком, для повышения к-нта трения мю. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,337
|
если размеры труб подобраны правильно, так, чтобы минимизировать зазоры между закладными и алюминиевым профилем, то болты, фактически считать и не надо. Все нагрузки после сборки узла будет воспринимать стальной сварной элемент, а болты нужны только для фиксации оного и крепления связей
Последний раз редактировалось Хмурый, 13.01.2015 в 12:22. |
|||
|
||||
КМ,КЖ,КМД,КР,АС,ППР и др. Регистрация: 29.01.2014
Россия
Сообщений: 44
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,337
|
CFIFT, так а чего там? максимум выдёргивания составит 550 кгс. Даже, если профиль из АД31Т1, то одного болта М16 хватит за уши.
PS я-бы пустотелые заклёпки использовал. Выглядят эстетичней PPS на сколько я понимаю, на нормальные узлы не хотят раскошеливаться и городят дичь Прикладываю каталог. В нем есть узлы. А так- всё это есть на сайте производителя Последний раз редактировалось Хмурый, 13.01.2015 в 20:36. |
|||
|
||||
КМ,КЖ,КМД,КР,АС,ППР и др. Регистрация: 29.01.2014
Россия
Сообщений: 44
|
ХмурыйА откуда знаете, что это узел с каталога. Топикстартер этого не сообщал, так же не указал ни величину усилий, ни сечения. Как же я могу судить, что там менее 550 кг, и что это за конструкция, и размеры. Если бы он указал на конкретный узел с конкретной серии или каталога, то и советы другие были бы, может быть точно такие, как Ваши.
|
|||
|
||||
КМ,КЖ,КМД,КР,АС,ППР и др. Регистрация: 29.01.2014
Россия
Сообщений: 44
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.02.2014
Сообщений: 35
|
Цитата:
И по применимости, вопрос, правильно ли я Вас понял, что рассчитать и доказать(к примеру в экспертизе) в рамках российских норм и правил жесткое исполнение такого узла затруднительно?(узел см. ниже). анализ болтового соединения.pdf CFIFT, Цитата:
У меня - см. вложение недостаточно даже 6 болтов. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как влияют зазоры в собранном пакете болтового соединения на несущую способность | Константин_Сергеевич | Металлические конструкции | 134 | 09.06.2016 02:30 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |
Расчет соединения на самонарезающих винтах | andri83 | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 12.01.2006 23:55 |
Расчет сварного соединения | OlegM | Металлические конструкции | 43 | 18.03.2005 12:42 |