| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как можно нарастить по высоте и усилить металлическую колонну?

Как можно нарастить по высоте и усилить металлическую колонну?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.12.2014, 07:03 #1
Как можно нарастить по высоте и усилить металлическую колонну?
давид. s
 
Регистрация: 10.12.2014
Сообщений: 27

Здравствуйте Уважаемые форумчане!

Есть ситуация, помогите разобраться...

кратка информация: Существует цех по производству дизельных электростанций, размерами 42х12 м с подвесной кран балкой, колоны из балок 30Б1 высотой 7.6 м, стены- панели железобетонные.

Заказчик собирается накрыть здание большим навесом, с последующим увеличением существ. здания по габаритом и высоте... (не знаю поняли вы меня или нет см. рис1) И тем самым, крайние колонны цеха он хочет оставить те же, изменив их высоту для крепления стропильных ферм.

вопрос: Подскажите пожалуйста, как можно нарастить колонны до нужной высоты, и вообще можно ли это сделать? и как? и еще, раз меняется высота и конструкция, меняются и нагрузки, следовательно - как можно усилить сечение крайних этих колонн?

Заранее всех благодарю!!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: рис 1.png
Просмотров: 649
Размер:	71.0 Кб
ID:	140389  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ЦЕХ1.jpg
Просмотров: 506
Размер:	115.7 Кб
ID:	140390  

Просмотров: 10729
 
Непрочитано 11.12.2014, 07:07
#2
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415


Выполнить расчет, получить услилия и по ниму уже подбирать, усилять и т.п.
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2014, 07:11
#3
давид. s


 
Регистрация: 10.12.2014
Сообщений: 27


Растет навеса выполнен! крайние колоны колонны тоже усилил двумя швеллерами (могу скинуть)! просто хотелось бы ваши варианты усиления услышать!
давид. s вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2014, 07:40
#4
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415


Вот литература по усилениям: http://dwg.ru/dnl/7418

Если у Вас уже есть какие-то решения, по которым имеются сомнения, выкладывайте.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2014, 07:49
#5
s7onoff


 
Сообщений: n/a


А фундаменты пересчитать?
 
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2014, 08:00
#6
давид. s


 
Регистрация: 10.12.2014
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
А фундаменты пересчитать?
фундаменты тоже будут посчитаны и усилены, но этим буду заниматься не я! и это все пока в процессе рассмотрения и расчетов!
давид. s вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2014, 08:03
#7
давид. s


 
Регистрация: 10.12.2014
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Если у Вас уже есть какие-то решения, по которым имеются сомнения, выкладывайте.

если возможно назвать это решением... возникает вопрос обварки швеллеров с силу неудобства, как это будет происходить на строй. площадке!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_1.png
Просмотров: 258
Размер:	36.4 Кб
ID:	140392  
Вложения
Тип файла: rar Section1.rar (343 байт, 41 просмотров)
давид. s вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2014, 08:08
#8
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Короче способов добавить оголовок на колонну - куча. Накладки со сваркой по расчету проще всего, фрикционные для стильных футуристов, полный провар с контролем для любителей экстрима и т.д. и т.п.

Лучше над конструкцией думайте, а то пока на картинках просто рисунки.

Ого, вон Вы чего придумали... Я думал просто поднять надо. А чем старое сечение не устраивает? По каким критериям не проходит?
 
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2014, 08:11
#9
давид. s


 
Регистрация: 10.12.2014
Сообщений: 27


и еще один вопрос, можно ли усиление произвести не на всю длину колонны, а по частям?? это в следствии того, что между колонными будет мешаться распорки и вертикальные связи..
или как вариант, можно демонтировать связи, и потом после усиления прикрепить их уже непосредственно к швеллерам...

----- добавлено через 33 сек. -----
и если я несу бред, вы так и прямо мне напишите))))
давид. s вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2014, 08:13
#10
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415


Цитата:
Сообщение от давид. s Посмотреть сообщение
если возможно назвать это решением... возникает вопрос обварки швеллеров с силу неудобства, как это будет происходить на строй. площадке!
Плохое решение. Нет возможности подлезть электродом и нормально выполнить сварные швы.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Швы.JPG
Просмотров: 441
Размер:	57.3 Кб
ID:	140394  
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2014, 08:13
#11
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Усиление должно быть осознанным. Что именно усиливаете, по каким причинам, чего добиваетесь и т.д.
 
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2014, 08:19
#12
давид. s


 
Регистрация: 10.12.2014
Сообщений: 27


я чет затупил)) колонна не проходит по предельной гибкости в плоскости XOY, тем самым, чтобы это исправить, можно же вдоль расположения колон пустить больше распорок и связей, и мудрить с усилением вовсе не надо! я правильно думаю?
давид. s вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2014, 08:23
#13
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415


Цитата:
Сообщение от давид. s Посмотреть сообщение
я чет затупил)) колонна не проходит по предельной гибкости в плоскости XOY, тем самым, чтобы это исправить, можно же вдоль расположения колон пустить больше распорок и связей, и мудрить с усилением вовсе не надо! я правильно думаю?
Угу, если X0Y у Вас из плоскости рамы (в плоскости связей).
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2014, 08:24
#14
давид. s


 
Регистрация: 10.12.2014
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Угу, если X0Y у Вас из плоскости рамы (в плоскости связей).
так и есть!

----- добавлено через ~9 мин. -----
Спасибо всем за отзывчивость! коллективно всегда все быстро доходит))

----- добавлено через ~16 мин. -----
а не могли бы еще пожалуйста скинуть литературу какую-нибудь или серии по стыковке и наращиванию металлических колонн? чтобы можно было посчитать стык!

Последний раз редактировалось давид. s, 11.12.2014 в 08:47.
давид. s вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2014, 09:53
#15
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415


Цитата:
Сообщение от давид. s Посмотреть сообщение
а не могли бы еще пожалуйста скинуть литературу какую-нибудь или серии по стыковке и наращиванию металлических колонн? чтобы можно было посчитать стык!
Горев 1 том, 6.8.4 Стыки колонн (стр. 402)
Беленя, 3.2 (стр. 355)
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2014, 12:26
#16
давид. s


 
Регистрация: 10.12.2014
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Горев 1 том, 6.8.4 Стыки колонн (стр. 402)
Беленя, 3.2 (стр. 355)
я смотрел горева и беленя! там есть стыки, но там нету их расчета.... вы не могли бы скинуть какие-нибудь примеры расчета?
давид. s вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2014, 12:48
#17
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415


Как уже заметил Arikaikai в посте №8 , имеется 3 распространенных типа стыков. Вот их краткое описание:
1. Швы с полным проваром. Данный стык не является расчетным и при использовании УЗК является равнопрочным, без УЗК рекомендуется принимать 85% (точно не помню цифру) от прочности.
2. Стык на накладках можно выполнить по нормалям, там же имеется расчет. http://dwg.ru/dnl/4459. Так же можно посмотреть по типу стыков балок (имеется в Гореве, Белене)
3. Стык на высокопрочный болтах. По типу стыков балок. Расчет в той же самой литературе

Последний раз редактировалось Evgeny31, 11.12.2014 в 13:36. Причина: Дополнение с ссылкой на первоисточник :)
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2014, 12:52
#18
давид. s


 
Регистрация: 10.12.2014
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Имеется 3 распространенных типа стыков:
1. Швы с полным проваром. Данный стык не является расчетным и при использовании УЗК является равнопрочным, без УЗК рекомендуется принимать 85% (точно не помню цифру) от прочности.
2. Стык на накладках можно выполнить по нормалям, там же имеется расчет. http://dwg.ru/dnl/4459. Так же можно посмотреть по типу стыков балок (имеется в Гореве, Белене)
3. Стык на высокопрочный болтах. По типу стыков балок. Расчет в той же самой литературе

спасибо Вам большое!!

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от давид. s Посмотреть сообщение
при использовании УЗК является равнопрочным, без УЗК рекомендуется принимать 85% (точно не помню цифру) от прочности.

Вы не могли бы пояснить, немного не понял! что такое узк?
давид. s вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2014, 13:01
#19
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Ультразвуковой контроль. Хотя, кому я пишу, меня все равно никто не читает(
 
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2014, 13:12
#20
давид. s


 
Регистрация: 10.12.2014
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Ультразвуковой контроль.
Спасибо!

----- добавлено через 48 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Хотя, кому я пишу, меня все равно никто не читает(

Почему? я читаю! я все ответы пользователей читаю! и все они для меня познавательны!
давид. s вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как можно нарастить по высоте и усилить металлическую колонну?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как нарастить металлическую колонну? CIT Металлические конструкции 39 14.01.2013 21:31
Можно ли располагать фундамент под металлическую лестницу над фундаментом под здание? serg321 Основания и фундаменты 13 14.12.2011 18:06