| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
29.12.2014, 23:21 | #1 | |
Расчет на прочность при срезе болтового соединения на болтах А2-50
начинающий проектировщик навесные фасады
Алчевск, Украина
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 32
|
||
Просмотров: 8394
|
|
||||
начинающий проектировщик навесные фасады Регистрация: 21.11.2012
Алчевск, Украина
Сообщений: 32
|
вид стали нержавеющих болтов
Вид стали А2 или А4 и предел прочности - 50, 70, 80,примером может прослужить: А2-70, А4-80. На крепления, которые имеют четко выраженную резьбу наноситься цветная маркировка для A2 – зеленым цветом, для A4 – красным. Значение для предела текучести не указывается. Например, значение 70 – самое стандартное и демонстрирует максимальную прочность крепежа из нержавеющей стали. |
|||
|
||||
Тельферы, кран-балки Регистрация: 02.03.2007
Russia
Сообщений: 65
|
Мне кажется не очень правильно рассчитывать допустимое напряжение по пределу прочности...
----- добавлено через ~22 мин. ----- В ваших расчётах Н/мм2 = МПа, а у вас = кгс/см2. 50 кгс/см2 = 500 Н/мм2, тогда Rcp=0,58*500=290 Н/мм2 (МПа). Максимальная нагрузка на болт (опять же по пределу прочности, что нехорошо): Площадь сечения болта 68 - это точно? У меня получилось по внутреннему диаметру резьбы 8,16 мм - 52,3 мм2. 290*52,3=15167 Н = 1516,7 кгс Подумайте о коэффициенте запаса прочности. И ещё бы схемку посмотреть. |
|||
|
||||
начинающий проектировщик навесные фасады Регистрация: 21.11.2012
Алчевск, Украина
Сообщений: 32
|
Кронштейн две пластины 8 мм труба 100Х50х3 усиленна двумя накладками 5мм. Смотрите вложение
Даже если брать предел текучести 250Н/мм^2 то выходит максимальная нагрузка примерно 730 кг на один болт, что в принципе похожее и указанно в рабочей нагрузке. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
Расчет нагельного соединения | AEugen | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 12.05.2012 02:51 |
Расчет на прочность тела неправильной формы | hprx | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 11.04.2011 20:34 |
Расчет сварного соединения | OlegM | Металлические конструкции | 43 | 18.03.2005 12:42 |