Выдержит ли нагрузку фундамент?
Кристина0302
 
Регистрация: 26.12.2016
Сообщений: 1

Подскажите пожалуйста.
Был сделан фундамент (пятистенок) из блоков фБС (как на картинке) шириной 500мм и высотой 1200мм, сверху хотим залить ростверк из бетона М300, армированный, высотой 300-400мм.
О геологии грунта точно неизвестно, в основании фундамента суглинок. УГВ более 5 метров. Глубина промерзания 1800мм, т.к мы ее не прошли планируем утеплить фундамент и сделать теплую отмостку.
Стены дома будут из силикатного блока, 2 этажа. Цокольное перекрытие из плит ПК, междуэтажное и чердачное по деревянным балкам.
Выдержит ли нагрузку фундамент? Достаточно ли ростверка или как усилить?
Просмотров: 6962
 
Непрочитано 26.12.2016, 08:40
| 1 #2
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Offtop: да нет наверное
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2016, 09:12
#3
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112


Цитата:
Сообщение от Кристина0302 Посмотреть сообщение
Выдержит ли нагрузку фундамент?
Хорошо что решили сделать монолитный пояс. пробуйте, есть вероятность что все будет благополучно.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2016, 09:17
#4
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Offtop: Обычно в таких случаях рекомендуют плиту толщиной в 1.2 м по свайному полю. Диаметр свай лучше 620 мм

Цитата:
Сообщение от Кристина0302 Посмотреть сообщение
Выдержит ли нагрузку фундамент? Достаточно ли ростверка или как усилить?
А какую нагрузку? Сейсмика, просадочность?
Ростверк? Если даже по вики, то это
Цитата:
Ро́стверк (нем. Rostwerk, от Rost — решётка и Werk — строение) — верхняя часть свайного или столбчатого фундамента, распределяющая нагрузку от несущих элементов здания (сооружения). Как правило это железобетонная рама под несущими стенами здания и стоящая на вкопанных в землю колоннах, сбоку напоминая стол. Ростверк выполняется в виде балок или плит, объединяющих оголовки столбов (свай) и служащих опорной конструкцией для возводимых элементов здания (сооружения).
Значит всё же сваи диаметром 620 мм есть...

Кристина0302, не обижайтесь. До на дилетантские и глупые вопросы, будут еще глупее ответы.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2016, 10:13
#5
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Кристина0302, а нанять конструктора религия не позволяет?
357 вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2016, 10:23
| 2 #6
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от Кристина0302 Посмотреть сообщение
Выдержит ли нагрузку фундамент?
Фундамент-то нагрузку выдержит, а вот грунт основания... учитывая, что ширина фундамента 500 мм - вероятно и грунт основания выдержит, но без каких либо гарантий.

Цитата:
Сообщение от Кристина0302 Посмотреть сообщение
Глубина промерзания 1800мм, т.к мы ее не прошли планируем утеплить фундамент и сделать теплую отмостку.
Утепление отмостки не является достаточной мерой для борьбы с возможным пучением. По малозаглубленным фундаментам предусматривается целый комплекс мероприятий. Ваш фундамент сделан "на авось". Что тут сказать... авось все будет хорошо.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2017, 00:41
#7
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,304


del

Последний раз редактировалось TK, 27.04.2020 в 11:27.
TK вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2017, 09:37
#8
gogaru


 
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218


Глубину промерзания допускается уменьшить, т.к. здание отапливаемое.
gogaru вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2017, 09:47
#9
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082


Цитата:
Сообщение от Кристина0302 Посмотреть сообщение
сверху хотим залить ростверк
Offtop: ну что ж, не плохие сваи получатся из ФБС-ок
Кристина0302, вот то, что Вы хотите залить поверх блоков, нужно было заливать под ними.
Если сверху будет стоять деревянный дом (нагрузки не большие), то, возможно, все будет нормально. Но лучше обратиться к специалисту и сделать что-то понадежней.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2017, 16:10
#10
Асылбек


 
Регистрация: 21.11.2016
Сообщений: 8


Если нет геологии то применяйте табличный. У вас как понял суглинок ,а это пучение и деформация.Выполните мероприятия противопучения . Минимальное ширина фундамента -300 мм . Собирайте нагрузки на погонный метр и на расчет.
Асылбек вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2017, 17:34
#11
Darvit


 
Регистрация: 10.08.2015
Сообщений: 16


Сто процентов треснет. Тяжелый дом обязательно ниже глубины промерзания на до ставить...заморочки с тёплой отмосткой не дадут должного эффекта, тёплая отмостка больше подходит для мелко заглубленных фундаментов под лёгкие дома (каркасный, пеноблочный на 1 этаж). У меня свой дом треснул в южном углу, там где солнышко греет, отмостки не было, дом кирпичный 2 этажа. Грунт отогрелся быстрее чем с северной стороны и появилась волосяная трещинка, не критично канечно, стоять будет, но жалко. Вам бы лучше на форум хаус...(Извини меня админ, но хочется человеку помочь) здешние теоретики таким мелким строительством не занимаются.
Darvit вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2017, 17:56
#12
vant


 
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 468


У меня был случай в конце 90-х, вызвали как-то на осмотр загородных коттеджей. Ну "замковая" архитектура, красный кирпич, арки, своды, портики, 3 этажа (с учетом мансардного), но все здания (а их там предъявлено на просмотр парочку, рядом стояли), в трещинах сверху до низу, частично сквозных, неравноммерные осадки. Как оказалось все на мелко-заглубленных 600-х ФБСах стояло естественно не на глубине промерзания, причем года 3-4 незаселенные и неотапливаемые. В общем на конструкторах похоже экономили, ну в самом деле, зачем с ними делиться.
Поговаривают кстати, что "архитекторов в камине сожгли". А что, 90-е же и такое могло быть.
vant вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2017, 18:00
#13
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Вот какие у нас на форуме Джентльмены. Девушка появилась один раз месяц назад, а аромат ее вопроса всё еще будоражит душу?
kruz вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2017, 18:49
#14
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888


Исчо как!))
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2017, 13:14
#15
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от Darvit Посмотреть сообщение
Вам бы лучше на форум хаус...(Извини меня админ, но хочется человеку помочь) здешние теоретики таким мелким строительством не занимаются.
Что за глупость? Механика грунтов едина и для собачьей конуры, и для небоскреба. И грунт промерзает на одинаковую глубину, независимо от типа сооружения. А на форумхаусе лучше зайти в темы про ремонты фундаментов и прочих конструкций - вот он результат тамошних "практиков".
Сет вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Выдержит ли нагрузку фундамент?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какую нагрузку выдержит закладная? dextron3 Прочее. Архитектура и строительство 9 22.04.2018 11:36
Скажите пожалуста какую максимальную нагрузку выдержит балачная плита перекрытия Витамин Железобетонные конструкции 3 08.11.2013 20:32
Нужно ли учитывать горизонтальную нагрузку на фундамент, от нагрузки по поверхности пола? Skiv Основания и фундаменты 5 27.08.2013 16:06
Выдержит ли такую нагрузку монолитная балка? igor1359 Железобетонные конструкции 3 20.07.2012 19:21
Как узнать суммарную нагрузку на фундамент от вертик. нагрузки, при расчете -- нагрузка на фрагмент, выдает таблицу для каждого загруж. Mr.AS Лира / Лира-САПР 4 10.11.2011 01:32