Непрочитано 15.02.2017, 21:17 #1
Расчет неподвижной опоры тепловой сети
NECO2009
 
Регистрация: 12.02.2017
Сообщений: 10

нужно ли при расчете на сдвиг и устойчивость учитывать пассивное-активное давление по торцам? в Николаеве указано, в сп есть фраза что учет пассивного давления возможен при небольших перемещениях конструкции.
как изменится расчет при наличии канала? момент считается с учетом реакций от канала?
Просмотров: 1721
 
Непрочитано 15.02.2017, 22:16
1 | 1 #2
SergL

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452


Пассивного давления грунта на торцах не будет.
Наверное, можно учесть трение по торцам от активного давления.
Мне всегда казалось, что наоборот, при больших перемещениях начинает работать пассивное давление.
При наличии продольного канала (если я правильно вас понял) неподвижная опора обопрётся на стенки канала. Расчёт будет другой.
SergL вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.02.2017, 23:15
#3
NECO2009


 
Регистрация: 12.02.2017
Сообщений: 10


да все верно,подземная прокладка, непроходной канал. я считаю все возможные варианты, так что пригодится любая информация
а как тогда считать момент для формулы напряжений под подошвой опоры?
NECO2009 вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2017, 23:34
#4
SergL

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452


Момента в подошве от горизонтальной силы, я думаю, не будет, т.к. она компенсируется горизонтальной опорной реакцией канала. Если, конечно, длины канала хватит.
Насколько я вас понял, (исходя из ваших сообщений), у вас ТС большого диамета (1000мм) с сильфоными компенсаторами.Тогда усилия будут приличные.
Рамку с направляющими, я думаю, надо рассчитывать на условную поперечную силу (Qfic). При таком диаметре она будет весьма немалой. Хиленькие швеллерочки будут, что мёртвому припарка.

----- добавлено через ~12 ч. -----
В Николаеве же есть методика расчета Н.О. при наличии непроходных каналов... Горизонтальное усилие воспринимается каналом за счёт трения грунта по периметру канала. Даже формула приведена.
Вообще, если есть возможность, то лучше в данном случае перейти на гибкие компенсаторы и спать спокойно. Усилия в несколько раз меньше будут.
Сильфонные компенсаторы чаще всего применяют при бесканальной прокладке труб. В таких случаях устойчивость трубы обеспечивается за счёт грунта.
SergL вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет неподвижной опоры тепловой сети

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Расчет площади опоры фундамента lexii74 Железобетонные конструкции 12 05.12.2014 12:24
Нужна помощь по Flow simulation Solidworks кто нибудь делал тепловой расчет платы? Динар1987 Расчетные программы 3 08.06.2012 17:22
Стальные опоры наружного освещения и контактной сети городского транспорта. Shust257 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 06.12.2011 11:56
ищу расчет неподвижной опоры vovik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 09.06.2008 15:16