| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
01.03.2017, 10:06 | #1 | |
Как сдать конструкции, противоречащие СП 16.13330.2011, приложению В?
Регистрация: 04.03.2011
Сообщений: 8
|
||
Просмотров: 4458
|
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
Цитата:
убедить заказчика есть - если проект прошел экспертизу, то так и объясните заказчику, что ему не стоит переживать, потому как ответственность несут эксперт и проектировщики. Было подобное - нач.отд. в письме написал что всю ответственность берет на себя. Проканало. ----- добавлено через ~13 мин. ----- не, не пройдет, потому как п.5.1 в обязательном: Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.03.2011
Сообщений: 8
|
Проект (раздел КМ) прошёл экспертизу со сталью С245, КМД экспертизу не проходит. Ошибка на стадии КМД, соответственно - отклонение от проекта по факту.
Ошибка разработчика КМД и нужно получить согласование разработчика КМ на использование данной стали (С235). Проектировщики КМ идут в отказ. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.03.2011
Сообщений: 8
|
Цитата:
Проектировщик отказывается согласовывать замену. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Неужели что то может случиться с полосой ограждения из стали С235? Сам проектировщик согласен с тем, что ничего не случится, но отказывается согласовывать из-за СП. |
|||
|
||||
так Вы - подрядчик? а КМДшник - ваш?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
так может у него не "трубы горят". просто не хочет проблем с возможным пересогласованием.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
км Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546
|
Это вариант закоса под дурачка.
На самом деле если заказчик уперся рогом, то никак. Если только подделкой доккумента) Но я не думаю, что у заказчика неадекваты, наверняка можно как-то договорится, это же отбойная полоса, вообще не рабочий элемент. Если бы в ЦНИИСКе работали не редиски, можно было бы туда написать |
|||
|
||||
Регистрация: 04.03.2011
Сообщений: 8
|
Немного уточню - чтобы заказчик принял конструкции, необходимо, чтобы проектировщик (разработчик КМ) согласовал применение С235.
Он понимает, что согласовать можно, но желает прикрыться юридически. Найти какой то обход рекомендаций СП именно с юридической точки зрения. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
|
Опять "некто" хочет решить свои проблемы засчет проектировщика. Чего там такого согласовать сталь - она же совсем чуть-чуть не соответствует СП. А слабо взять срезать, заменить, переварить элемент ограждения? Это ж всего отбойная полоса! Слабо?
Проектировщик правильно делает, что не согласовывает - у него просто нет основания для этого. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.03.2011
Сообщений: 8
|
Цитата:
Вот и выбор - с одной стороны только подпись проектировщика (причём, все стороны согласны с тем, что ничего не произойдёт с полосой бортовой С235), с другой - большие затраты времени и денег (зато проектировщиков никто не потревожил). Ошибку сами признаём и готовы ответственность всю брать на себя, если это поможет ) |
|||
|
||||
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Расчет по приложению Е по СП 24.13330.2011 | Настя-Че | Основания и фундаменты | 5 | 11.04.2017 16:43 |
Прогиб железобетонной балки по приложению Е2.2 СП "НиВ" | Dorian0Gray | Железобетонные конструкции | 39 | 03.06.2015 16:00 |
Серия молодечно противоречит СП 16.13330.2011 "Стальные конструкции" | cosc | Металлические конструкции | 76 | 07.04.2015 15:18 |
Нужна конструкция полов для балетного класса. Конструкции по СП 31 112 2004 не устраивают, начальство захвачено идеей полов из бруса в три слоя. | YriiVC | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 05.07.2013 22:50 |