|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
05.04.2017, 13:02 | #1 | |
Определение типа опирания рамного узла
инженер-проектировщик
Регистрация: 08.05.2006
Сообщений: 215
|
||
Просмотров: 4606
|
|
||||
Регистрация: 19.11.2012
Сообщений: 214
|
В плоскости болтов можно считать узел жестким, но в зависимости от усилий... Сколько приходит?? (Меня бы сама стойка из швеллера суeтила, она то как раз слабой плоскостью стоит...это какая-то четырехнога??)
Последний раз редактировалось Semchik, 05.04.2017 в 19:53. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Коллега, а сколько в граммах?
Цитата:
(Бахила игнорировать как шутника). Нужны усилия (имеется ввиду все возможные сочетания усилий) в базе. Беглая проверка узла на прочность по классике сразу покажет, насколько жестко. Думается, до вычислений податливости узла не дойдет. И вопрос: узел УЖЕ есть, а принцип его работы ЕЩЕ не установлен - это Вы реконструкцией занимаетесь?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
t0,6? t60?
Цитата:
Типа ты уже ПОСЧИТАЛ? Шустрый какой...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 08.05.2006
Сообщений: 215
|
Коллеги. это типовой узел. рамы из таких конструкций делает компания хилти. толщина опорной пластины 8 мм. Нагрузки совершенно разные бывают. при малых согласен, можно глаза закрыть на все, но если большая нагрузка сверху, рама размером 1хh2 метра например... то конструкция выглядит не очень уверенно. недавно видел нагрузку на такую 10кН по центру балки..
как оценить жесткость этог узла? |
|||
|
||||
Да как бы ничего нового
1. Определяете эпюру давления под опорной пластиной 2. Проверяете прочность участка пластины от торцов полок швеллера до края, рассматривая его как консольную плиту, загруженную эпюрой давления 3. Проверяете шов крепления швеллера к пластине. Можно и помудреней методику применить
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Все относительно, брат Гораций. Таким образом, дело не в абсолютной толщине, а в соотношении.
Сказать, что тут 8 мм - не сказать ничего. Для начала см. п.9.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207
|
Offtop: Ну ты прям америку открыл
Ясен пень. И прочность абсолютно ни причём.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Зачет. В другой раз не оплошай.
Прочность элементов узла - в первую очередь причем. Если лист гнется (М/W), то дальнейший базар-вокзал попросту неуместен. А если не гнется, то анализируем далее. А не вешаемся при виде "6 мм", по рекомендации Бахил.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 371
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
|
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 08.05.2006
Сообщений: 215
|
[quote=Axe-d;1633879]Да как бы ничего нового
1. Определяете эпюру давления под опорной пластиной 2. Проверяете прочность участка пластины от торцов полок швеллера до края, рассматривая его как консольную плиту, загруженную эпюрой давления 3. Проверяете шов крепления швеллера к пластине. Alex-d, тоесть ч правильно понял, что если напряжения в опорной плстине около торца швеллера будут больше предельно допустимых, то значит что жесткость не обеспечена и она будет работать как шарнир? |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Да, Бахил просто ляпнул произвольную реплику, можно сказать, междометие. Он так разговаривает, междометиями.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 08.05.2006
Сообщений: 215
|
Ильнур, можешь про оценку податливости узла рассказать. чтобы правильно оценить. спасибо
Последний раз редактировалось Кирпич, 06.04.2017 в 09:26. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Усиление рамного узла (КМ) | Конструктор-ППРщик | Конструкции зданий и сооружений | 53 | 08.05.2013 11:50 |
Определение Nгор (расчет узла 10 по серии 2.440-2 в.1) | ZVV | Металлические конструкции | 23 | 20.01.2013 11:04 |
Помогите найти методику расчёта рамного узла | SHURF | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 23.07.2010 11:56 |
Теплоизоляция узла опирания плиты. | pericl17 | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 07.12.2007 15:42 |