Добрый день, уважаемые друзья! Это мой первый топик, простите если что не так!

Итак, имеется рекламная конструкция значительных размеров в виде треугольной призмы с боковыми плоскостями 3200х12000мм. Установлена данная конструкция на трубе из стали С255 d720х12мм высотой 22000мм.
Труба жестко заделана в свой фундамент. Ясно, что работает эта труба как консоль с полной гаммой внутренних усилий во всех возможных направлениях.
Сама конструкция призмы, сечение трубы, база и все соединения посчитаны и сконструированы. Но как мы все знаем труба бывает (в общем случае) длиной до 12000мм, а следовательно её нужно стыковать.
Вопрос: Если соблюдено требование СП 16.13330.2011 п. 13.2 о "расположении шва в зонах с R<0.4Ry", то можно ли ссылаясь на п. 14.1.14 СП 16.13330.2011 "об отсутствии необходимости расчета стыкового шва при соблюдении требований приложения Г", заложить стыковку трубы ручной дуговой сваркой с полным проваром швом С19 по ГОСТ 5264-80 электродом Э46А по ГОСТ 9467-75 с обязательным ультразвуковым контролем по факту исполнения всего шва? Будет ли данное решение надежным при строгом соблюдении всех требований? Или обеспечить в данном случае равнопрочность без накладок не представляется возможным?

P.S. Замудрённо написал, читать трудно, извините...
Просмотров: 3043
 
Непрочитано 22.01.2015, 11:52
#2
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600


А зачем вам равнопрочный стык обязательно нужен? Вы же трубу подобрали по максимальному моменту. А он в зоне опирания на фундамент. В месте стыка труб усилия будут намного меньше
Иван 80 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2015, 12:02
#3
Shakaluka


 
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219


Согласен с Вами, пусть он даже будет не равнопрочен. Будет ли надёжен? Ветер ведь...
Shakaluka вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2015, 20:59
#4
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Shakaluka Посмотреть сообщение
Если соблюдено требование СП 16.13330.2011 п. 13.2 о "расположении шва в зонах с R<0.4Ry", то можно ли ссылаясь на п. 14.1.14 СП 16.13330.2011 "об отсутствии необходимости расчета стыкового шва при соблюдении требований приложения Г", заложить стыковку трубы ручной дуговой сваркой с полным проваром швом С19 по ГОСТ 5264-80 электродом Э46А по ГОСТ 9467-75 с обязательным ультразвуковым контролем по факту исполнения всего шва? Будет ли данное решение надежным при строгом соблюдении всех требований?
У Вас получилось все в куче. На мой взгляд нужно разделять требования вышеописанных пунктов.
Пункт 14.1.14 СП 16.13330.2011 (последний абзац) говорит о том, что применив сварочные материалы по приложению Г, выполнив полный провар и физ. контроль качества швов стыковой шов будет равнопрочным основному металлу и на прочность его можно не проверять.
Пункт 13.2 СП 16.13330.2011 носит рекомендательный характер и применяется независимо от п.14.1.14.

Возможно в вашем случае нужно будет проверить место сварного шва на усталость (раздел 12), если конструкция попадает под требования п.12.1.1.
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2015, 10:19
#5
Shakaluka


 
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219


ZVV, ценное замечание!

Действительно, прикинуть мою конструкцию по разделу 12 стоило бы. Спасибо Вам!
Shakaluka вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Равнопрочное соединение трубы d720х12 встык?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как выполнить соединение круглой горизонтальной трубы со швеллером. Antoxa1305 Металлические конструкции 6 07.08.2013 15:24
Равнопрочное ли соединение со швом Т11-Мц? metalirk Конструкции зданий и сооружений 1 06.03.2013 22:39