Antoxa1305, судя по фото, сечения явно малы. Поэтому оставить те же не получится. Нужно демонтировать и собирать заново.
Похоже, что вместо анкерной опоры поставили рядовую. Или неправильно провода натянули. Смотри проект. Причина отказа?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Сечения ни малы, ни велики, а таковые, каковые по факту. Мачту запроектировали, изготовили и смонтировали много лет назад (думаю, десятилетия), и она честно напрягалась всеми фибрами. Ибо изготовлено и смонтировано плохо, запроектировано неизвестно насколько правильно, не ухаживали, плюс нагрузки от соуременных "связистов", в механике безграмотных естественно. В итоге имеем предаварийный объект.
Что можно сделать и что рациональней из этого "можно"? Можно демонтировать и положить на землю, так работы по усилению будут намного качественнее. Можно запустить верхолазов-сварщиков и наложить допуголки на продольной сварке в безветренную погоду. В обоих случаях нужен проект усиления, со вниканием в каждый сантим. Наконец можно просто забраковать и изготовить новую, сияющую красками. Рациональный вариант - за Заказчиком: как с деньгами, планами на перспективу эксплуатации, в чьей собственности, кто арендует, т.д. и т.п....
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Заказчик ВСЕГДА хочет меньше тратить. Ваша задача - технически ПРАВИЛЬНО оценить ситуацию, и ДОВЕСТИ до Заказчика. Как юридически, так и технически.
Вот если бы прямое предписание ХРЕН КЛАСТЬ на состояние мачты, то да... Это и не усиление, и не проект усиления, а не знамо что. Я короче не понял...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 329
|
Цитата:
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Вот теперь видно, что типа связевый элемент, для поддержки искривленной ветви. Однако это если торлько искривление "правильное", и поддержка в обеих плоскостях.
На фото ветви аки змеи искривлены...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 329
|
Цитата:
Технологии усиления металлических конструкций не стоят на месте... |
|||
|
||||
IT Регистрация: 22.10.2010
Лиски
Сообщений: 71
|
Локальные деформации полок уголков на стойках мачт происходят не из-за «недотяжки» болтов, а вследствие щелевой коррозии металла по границам контакта пластин. Рост и накопление коррозионных повреждений достигает 3-х кратных значений. Эта ржавчина и лёд, увеличиваясь в объёме, гнут тонкий металл. Накладка-то у вас потолще и осталась целая.
В вашем случае деформативность ствола явно повышена, что заметно по выкрашиванию продуктов коррозии из плоскости контакта. Обычно их плотно распирает в глухих сечениях. Похоже здесь тот случай, когда сваркой прихватывали головки болтов, ослабив металл полки и оставив в нём дополнительные сварочные напряжения, помимо коррозии и льда. Такие мачты могут «скрипеть» на ветру как деревья, с них может сыпаться ржавчина. При таких признаках не задумаваясь увеличивайте жёсткость ствола. Цитата:
Ещё стоит проверить заземление ствола в уровне фундамента и молниеприёмник на площадке (если он был предусмотрен). Исправляют такой стык поочерёдным ослаблением, простукиванием и новой затяжкой болтов или установкой дополнительного толстого листа со стороны деформированного участка. Но на прочность сечения в месте стыка секций это не влияет, т.к. даже при ничегонеделании равнопрочность стыка стойки обеспечена. Местные деформации решетки контролируются между узлами закрепления в каждой из плоскостей. Усиление элементов проводят на участках, где деформации превышают допустимые L/750 или 15мм, установкой накладок из уголка снаружи или изнутри сечения, как позволяет форма дефекта. Эта мера фиксирует сечение от дальнейшей потери устойчивости и исправляет геометрию, восстанавливая проектную работу элемента. Но вообще эксперту ничто не запрещает сделать перерасчёт конструкции и доказать им, что и при изменении геометрии конструкция не потеряет заложенной проектом прочности и устойчивости. Хотя делать лишние движения - дурной тон. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как сделать, чтобы можно было ходить по зданию как в комп. игре | Александр UEP | Прочее ПО от Autodesk | 12 | 29.08.2016 18:03 |
Можно ли в здании с несущими наружными кирпичными стенами сделать покрытия из ЛМК? | engineer.uvkp | Каменные и армокаменные конструкции | 8 | 04.04.2012 15:26 |
Можно ли в Автокаде сделать развертку трубы? | arturbd | AutoCAD | 15 | 07.09.2011 17:55 |
Что можно сделать с подобными телами? | Miniril | AutoCAD | 3 | 28.09.2010 16:58 |
какой программой можно сделать гидравлический расчет водоотводных сетей | Alookard | Расчетные программы | 5 | 30.03.2010 18:16 |