| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
25.11.2016, 13:16 | #1 | |
Правомерность принятия одиночной сваи как жесткой заделки для колонны
РФ
Регистрация: 29.12.2010
Сообщений: 673
|
||
Просмотров: 3589
|
|
||||
Регистрация: 14.01.2015
Екатеринбург
Сообщений: 6
|
Цитата:
|
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Скорее всего у вас в качестве коренного грунта скальник...
Так что лучше всего задать сваи как стержни с коэф-тами постели. Но встает другой вопрос, как же все таки само сопряжение со скальником смоделировать, буронабивные сваи можно было бы заделать в скальник на 2d. А вот с забивными, фиг его знает как лучше сделать.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673
|
Цитата:
Цитата:
Если задам с обычными коэффициентами по приложению В к СП 24, это в запас пойдет для сваи... А для грунта? Цитата:
Но, учитывая заглубление в гальку 1 м, думаю, что принять как жесткую заделку в гальку имею полное право... Последний раз редактировалось AVO, 05.12.2016 в 11:27. Причина: опечатка |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673
|
Мда, про динамические характеристики я пожалуй глупость сморозил.
Так что моделирую по приложению В. Всем спасибо за поддержку Offtop: Немного бесит формулировка СП 14.13330.2014 про расчет по МРЗ... Кто как это дело считает? Если из программ доступна только Лира, я правильно понимаю, что расчет на МРЗ как положено не выполнить? ----- добавлено через 42 сек. ----- Угу, делают... Грунт зараза водонасыщенный, будет толк от нее? |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
ХМММ, как бы на 1 м в гальку, лидерки...
Фиговый вариант. Обсыплются скорее всего. Я бы делал в таких грунтах буронабивные с обсадной трубой. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Шарнир делай и не парься, закрепи по Х и У
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673
|
Цитата:
Послушаюсь Вас, задам шарнир. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673
|
Для лежней надо замену грунта делать. Там грунты среднепучинистые от отметки планировки до глубины 3 м, до галечника.
А я что-то не очень верю, что нормально отсыпку выполнят. Плюс УГВ высокий. Плюс зима. Плюс надо поднять БМЗ на 1,2 м от земли чтобы там кабельная разводка была выполнена, а я средними лежнями это все перегорожу. Опять же, с сейсмикой-то как быть? Я правда не считал, но мне кажется, что лежень на горизонтальную силу не попрет. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.03.2014
Сообщений: 181
|
Со слов одного из разработчиков применения лежней на ПС. Пробный объект в Ленинграде находился на болоте с угв 0,5 м. Вся подстанция зимой поднималась до 200 мм, но равномерно и без нарушения работы ПС (там ещё и жесткая ошиновка тестировалась). На сейсмику подстанция прошла испытания в Армении. Говорит трансформаторы чуть поправили и всё. В моих БМЗ 6-10 кВ стоящих на лежнях кабели нормально заводятся (никто из монтажников претензий не предъявлял). Лежни располагаю поперёк продольной оси БМЗ, силовые кабели в одну сторону, контрольные в другую и каждые в свои ЖБ лотки. Правда сам сейсмики пока не встречал.
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673
|
Цитата:
Так-то в принципе неплохой вариант, можно подумать. Пучение меня смущает. Не всегда ИМХО грунт равномерно пучит, бывает и неравномерно... Боюсь я короче. Плюс СНиП же предписывает глубину заложения на пучинистых грунтах. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.03.2014
Сообщений: 181
|
Обычно у меня БМЗ 4,26х18 м. Сильно с пучением не заморачиваюсь. 30 см почвенно-растительно слоя заменил утрамбованным щебнем и всё. Если и поднимется неравномерно, то вместе с лотками (наземными), блоками и т.д. (опять же для севера я не проектировал). Предлоджите электрикам изменить требования и переместить центральный продльный лоток на улицу. А с улицы заход двухметровым лотком, до середины БМЗ, а с лотка в гофротрубе, и лотков меньше и выполнять проще. И может вместо свай стойки УСО использвать и связать их одной металлической рамой?
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673
|
Цитата:
Как они делаются? Бурим скважину, бетонируем забой, опускаем УСО-шку, пазухи заполняем песком? Так? Это же тогда получается по сути буроопусканя свая? Я к тому, что если свая, то тоже требование по заглублению в грунт не менее 4 м. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673
|
Посмотрел внимательнее картинку из #15, увидел, что с глубиной промерзания-то там как раз все путем - подошва закопана глубоко от уровня земли, что-то я вчера заработался.
Так-то я предлагал, отказались, не хотят большие котлованы копать. Так бы был самый оптимальный вариант конечно, у гальки характеристика дай Бог, без всяких свай бы прошло. Только вот как с опрокидыванием дела бы были при сейсмике, это да, вопрос. Надо будет прикинуть. Про штрабы так понимаю они соединяют бетон В12,5 с стойкой УСО... Что ли пригружает этот бетон нашу стойку от пучения? Ужель это надежнее, чем замоноличивание в стакане? Хотя не знаю, может так и лучше... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как в скаде задать жёсткую вставку для моделирования заделки колонны в плиту перекрытия? | Инженар | SCAD | 10 | 19.10.2016 17:13 |
Сваи как колонны. Банка силоса с ростверком на три метра выше уровня земли. | 13Rossoneri | Железобетонные конструкции | 3 | 03.10.2016 08:30 |
Осадка одиночной сваи по СП 24 | s7onoff | Основания и фундаменты | 37 | 31.01.2016 16:46 |
Распределение нагрузки от колонны через фунд. плиту на сваи | 4атланин | Лира / Лира-САПР | 16 | 11.08.2014 17:22 |
Как правильно выполнить узел соединения забивной сваи ж/б мон. плиты и колонны? | Виктория211 | Основания и фундаменты | 13 | 15.03.2013 15:08 |