Как правильно рассчитать дымовую трубу? Помогите, пожалуйста!
Марина_Gomel
 
Регистрация: 14.02.2011
Сообщений: 10

Помогите! Я уже плачу( Ребята, помогите, пжл, рассчитать стальную самонесущую дымовую трубу, вернее доказать, что она действительно самонесущая. Труба 20 м, Dн=714 мм, t=5 мм. Уже прям крыша съезжает....вроде даже и пульсационную составляющую нашла...что дальше?? В Лире не могу посчитать( не могу ее установить никак(
Спасибо за понимание
Просмотров: 14186
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2017, 12:53
#21
Марина_Gomel


 
Регистрация: 14.02.2011
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
ТС работает в Белоруссии. Там не действуют российские СП. Там применяют старые советские (неактуализированные) СНиПы.



Вы самостоятельно такой расчет не сделаете. Вас даже проверять некому. Так не работают! Ваше руководство от вас СЛИШКОМ много хочет. Пусть нанимают опытного расчетчика. (Хватит вашим начальничкам дурака валять - пусть раскошеливаются! А то ишь устроились - насилуют девушку в извращенной форме! Дымовой трубой!)
А на том заводике, что вы нашли явно никакие трубы не проектируют, а всего лишь могут что-то изготовить по чужим чертежам.
Ой, спасибо вам большое) за поддержку))))
Видимо придется, все-таки растяжки делать...ибо не могу я что-то осилить эту трубу)))
Марина_Gomel вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2017, 13:11
#22
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868


Вопрос в тему (извиняюсь, что вклиниваюсь).
Дымовая труба настенного крепления - где взять шаг хомутов и максимальную свободную высоту выше последнего крепления?
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2017, 13:13
#23
tistas

Structural Engineer
 
Регистрация: 23.06.2008
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от Вячеслав А Посмотреть сообщение
Чтобы не считать резонанс нужно поставить гасители колебаний в виде спиральной навивки (инерцепторы) в верхней трети трубы, сосчитать ветер с учетом пульсации. Для навивки аэродинамический коэфф. брать 1,1.
Это очень опасное заблуждение, так как колебания могут быть возбуждены разными источниками. Так называемые интерцепторы (спиральная навивка), защищает только от одного типа - вихревой резонанс. Галопирование, аэродинамическая интерференция (нескольких труб), флаттер... Все это может быть критичным, когда речь идет о свободностоящей (самонесущей) дымовой трубе. В некоторых случаях без гасителя или испытаний не обойтись. Не говоря о проверках на выносливость...
tistas вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2017, 13:13
#24
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


del

Последний раз редактировалось wvovanw, 27.02.2017 в 08:02.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2017, 13:20
#25
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Смотрите...Вам не нравится замечание эксперта....Но, возможно, не все так страшно. Вы же можете предусмотреть несущим элементом трубы не внутреннюю, а наружную оболочку... Из которой вытянете метра на 2 вверх газоход..Вот и получится у вас наружная труба миллиметров 900
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2017, 13:20
#26
tistas

Structural Engineer
 
Регистрация: 23.06.2008
Сообщений: 155


Расчет свободностоящих дымовых труб - очень сложный и ответсвенный (простите моего Капитана Очевидность). В общем случае, дело не в высоте трубы, а в оношении ее высоты к диаметру, тоесть дело в гибкости. И нужно четко понимать почему нагрузка такая-то, та или инная динамическая нагрузка критична или нет, почему усталость критична или нет и т.д.
tistas вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2017, 13:21
#27
Вячеслав А

проектировщик КМ
 
Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359


Цитата:
Сообщение от tistas Посмотреть сообщение
Это очень опасное заблуждение, так как колебания могут быть возбуждены разными источниками. Так называемые интерцепторы (спиральная навивка), защищает только от одного типа - вихревой резонанс. Галопирование, аэродинамическая интерференция (нескольких труб), флаттер... Все это может быть критичным, когда речь идет о свободностоящей (самонесущей) дымовой трубе. В некоторых случаях без гасителя или испытаний не обойтись. Не говоря о проверках на выносливость...
Для дымовой трубы высотой 20м навивки будет достаточно. А так согласен, нужно считать, особенно для труб выше 50м.
Вячеслав А вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2017, 13:26
#28
tistas

Structural Engineer
 
Регистрация: 23.06.2008
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Марина_Gomel, вам нужно найти проект ВТ 16817-5-91 "Металлические тубы для котельных установок", альбом 0, 1.1. (ЛАТГИМПРОПРОМ") и сделать по типу того, что в нем разработано.
Но учитывая ваши вопросы лучше вам этого не делать, по крайней мере сейчас.

----- добавлено через 52 сек. -----

у производителя газоотводящего ствола, если сами делаете, то сами и считаете))
забавно, литература и нормы говорят, что спиральная навивка полезна, когда расположена _как минимум_ на верхней трети трубы. В вашем примере - намного меньше, да еще и площадкой прикрыто. Думаю стоит критически относиться даже к типовым проектам.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Вячеслав А Посмотреть сообщение
Для дымовой трубы высотой 20м навивки будет достаточно. А так согласен, нужно считать, особенно для труб выше 50м.
все зависит от скоростей ветра, может и для 15 метровой трубы быть недостаточно, в некоторых случаях. Стоит проверить как минимум критические скорости ветра
tistas вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2017, 13:44
#29
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от tistas Посмотреть сообщение
Думаю стоит критически относиться даже к типовым проектам.
ко всему надо относиться критически, даже ко многому написанному в нормах
С 91-го года проектировали и строили по этому типовому по всему бывшему союзу, для 20-м при таком нижнем сечении эта навивка и нафиг не нужна.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2017, 13:45
#30
Вячеслав А

проектировщик КМ
 
Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359


Цитата:
Сообщение от tistas Посмотреть сообщение
все зависит от скоростей ветра, может и для 15 метровой трубы быть недостаточно, в некоторых случаях. Стоит проверить как минимум критические скорости ветра
Для малых высот до сих пор с такой проблемой не сталкивался
Вячеслав А вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2017, 14:08
#31
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Марина_Gomel Посмотреть сообщение
...Подскажите, пожалуйста, есть ли пример расчета для дым. трубы на резонансное вихревое возбуждение?...
Конечно есть, в старых добрых учебниках примеров полно. Вихревое поперечное колебание вряд ли что-то существенного добавит, судя по размерам. Но по СП положено проверить. Сначала устанавливаете, при какой скорости ветра наступает резонанс (если наступает), потом определяете интенсивность по частотам, и т.д...
А толщина 5 мм для диаметра 700 - весьма оптимальная.
Да и по всему, фигня вопрос. Усилия на фундамент, даже с запасами в расчете, будут обычными, узел базы - обыкновенный (штук 10-15 болтов М30 по кругу например), и т.д. и т.п.
Верх будет колебаться +/- 0,2...0,3 м. На глаз.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2017, 14:21
| 1 #32
tistas

Structural Engineer
 
Регистрация: 23.06.2008
Сообщений: 155


Вячеслав А, wvovanw я с вами согласен, что во многих случаях это все не важно, не критично и не сложно запроектировать. Но говоря в общем случае, нужно, как минимум помнить о всех возможных негативных эффектах (а если труба стоит на возвышенности, а если на берегу моря или океана, а если она стоит на пром печи сверху или на промздании, и полно таких "а если").
tistas вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2017, 14:28
#33
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от tistas Посмотреть сообщение
... во многих случаях это все не важно, не критично и не сложно запроектировать....
В данном случае труба вообще по пояс в здании. Можно даже к кровле присобачить.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2017, 14:28
#34
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от Марина_Gomel Посмотреть сообщение
Так там и высота метров 120)))
Я Вам сразу дал ссылку на страницу, где прямо выложено "ноу-хау" завода. Если не желаете скачивать - прилагаю. Это не 120 м, а 25 м и диаметром 600. Посмотрите хоть, как люди делают, там всё понятно. Это отработанная, проверенная жизнью схема.

А если не поленитесь - рядом документация для проектировщиков.

Какая разница Беларусь или Россия? Белорусские нормы такие же (а основополагающие еще и получше).

Но за эту работу Вам я не советую браться вообще.
Вложения
Тип файла: pdf tds-0,6x25.pdf (3.56 Мб, 231 просмотров)
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2017, 14:30
#35
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Пост 6:
Цитата:
Дело в том, что труба.....-внутри котельной,
Труба с п. 34 - выше и тоньше, соответственно оребренная/оконусенная, причем в наихудшем с точки зрения аэродинамики варианте. Просто вогнали в нормы.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2017, 14:38
#36
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


а разве можно размещать дымовую трубу внутри котельной?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2017, 14:39
#37
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
а разве можно размещать дымовую трубу внутри котельной?
Не знаю, у меня на фазенде труба ф 80 начинается с настенного котла. Только потом через стену на улицу. Как-то так...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2017, 14:39
#38
Вячеслав А

проектировщик КМ
 
Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359


можно
Вячеслав А вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2017, 14:53
#39
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Вячеслав А Посмотреть сообщение
можно
интересен в таком случае узел прохода трубы 20м через покрытие котельной
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2017, 15:05
| 1 #40
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
интересен ...узел прохода трубы ....
Да ничего интересного. Дыра с фартуком.
Вот под рукой вентруба. И квадратная.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: туруба через крыша.jpg
Просмотров: 163
Размер:	75.7 Кб
ID:	184057  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно рассчитать дымовую трубу? Помогите, пожалуйста!

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите рассчитать давление на причал от крана. torrentboy2008 Конструкции зданий и сооружений 1 22.05.2012 09:12
Помогите рассчитать опору под балкон, пожалуйста ЖанусИК Конструкции зданий и сооружений 4 20.04.2012 15:37
Помогите пожалуйста рассчитать стальную петлю на изгиб borisovev11 Конструкции зданий и сооружений 55 29.11.2011 16:19
пожалуйста помогите сделать спецификацию, есть чертеж с позициями но я не знаю всех обозначений, а после завтра защита диплома, если можете помогите! саняяя Машиностроение 19 22.06.2011 19:22
Пожалуйста, помогите найти техкарту на облицовку купола ! Олич Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 11.05.2011 16:45