Непрочитано 17.04.2017, 20:56 #1
Почему пассивное давление учитывают только для проверки на сдвиг?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

В Пособии по подпорным стенам в примерах расчёта пассивное давление грунта учитывается только для проверки на сдвиг. Ни для проверки деформативности, ни для проверки прочности основания оно не используется. С чем это связано?

Последний раз редактировалось eilukha, 29.04.2017 в 15:29.
Просмотров: 2268
 
Непрочитано 17.04.2017, 21:46
1 | #2
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,203


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
В Пособии по подпорным стенам в примерах расчёта пассивное давление грунта учитывается только при расчёте по 1 ГПС. С чем это связано?
eilukha, не в контексте пособия, а вообще:
пассивное давление реализуется при достижении грунтом состояния предельного равновесия, т.е. непосредственно перед выпором.
Для достижения этого состояния необходимы значительные смещения конструкции в сторону грунта...
RomanM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.04.2017, 15:24
#3
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Кстати, пассивное давление грунта не учитывается и при проверке прочности основания. Т. е. получается оно учитывается только при проверке на сдвиг.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2017, 15:42
#4
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Кстати, пассивное давление грунта не учитывается и при проверке прочности основания. Т. е. получается оно учитывается только при проверке на сдвиг.
А вы поищите лучше
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.04.2017, 17:23
#5
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Искал до того, как написать. Если нашли иное - укажите где.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2017, 18:53
#6
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Если нашли иное - укажите где.
Нет, вы должны сами понять. Ну давайте выкладывайте формулу для расчета (за вас всё делать?)
kruz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Почему пассивное давление учитывают только для проверки на сдвиг?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как определить давление грунта на трубу? ALEX-LCL Основания и фундаменты 1 10.11.2015 11:44
Subassembly Composer - Почему берму только в самой максимальной участке показывает? ziya2014 Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 11.06.2015 18:26
Почему для крайнего ряда в двухветвевых колоннах связи ставят только по подкрановой ветви vlasctelin Металлические конструкции 40 17.05.2015 21:54
Давление грунта на пластиковый резервуар Наталья 76регион Основания и фундаменты 5 16.01.2014 09:11
Давление грунта между двумя стенками Gustaf Основания и фундаменты 2 29.09.2013 21:51