вот когда написано, что что-то надо, то нужно понимать зачем это надо. Это чтобы труба изнутри не корродировала, а в данном случае отверстие заделано болтом с шайбой, так что ничего не будет. И еще для особо опасливых - вы когда профлист прикручиваете тоже ослабление от самореза считаете?
|
||||
|
||||
Ведущий инженер по надзору за строительством Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710
|
olegrussia, профлист крутим к верхнему поясу. Когда дырявишь сжатый элемент мне лично как-то спокойнее. Да и такое решение обычно прописано в проектной документации, т.е. это не отсебятина какая-то
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good: |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 183
|
1. Если место крепления расположено в узле, не страшно: запас есть.
2. Отверстие, образованное сверлением - концентратор напряжения незначительный. 3. Полной герметизации нет, т.к. под шайбой болта - элемент крепления с овальным отверстием, и отверстие закрыто не полностью. Однако, для неагрессивных сред это в принципе некритично, хотя лучше герметизировать. |
|||
|
||||
Цитата:
wvovanw, ты считаешь, что через эту "дырочку" весь пояс сгниёт? Для агрессивных сред конечно недопустимо, но если в обычном теплом цехе)))). Скажем так - коррозия на уголковых фермах из-за непрокраса между уголками - куда более серьёзный аргумент. Однако см. советские постройки. (М.б. сейчас налетят "прыщавые" и будут кричать, что непрокрас между уголками - это недосмотр технадзора, я им предложу толщиномер между уголками засунуть) |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как получить правильные моменты в неразрезном верхнем поясе фермы? | ma4et8 | Лира / Лира-САПР | 0 | 07.03.2017 12:27 |
Узел опирания стальной фермы из прямоугольного профиля | Mirotvoretz | Металлические конструкции | 27 | 23.09.2014 03:59 |
Расчет фермы в SCAD. Сжимающие усилия в нижнем поясе | Летун-космический | SCAD | 3 | 07.05.2010 11:01 |
Вопрос о расчете треугольной фермы | Wiaczeslaw | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 01.05.2010 21:25 |
Усиление стыка в нижнем поясе фермы | 6628228 | Конструкции зданий и сооружений | 52 | 23.08.2007 14:39 |