| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Отверстие в нижнем поясе фермы - на сколько опасно?

Отверстие в нижнем поясе фермы - на сколько опасно?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.04.2017, 11:56
Отверстие в нижнем поясе фермы - на сколько опасно?
DAF
 
Ведущий инженер по надзору за строительством
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 02.09.2008
Сообщений: 710

Коллеги, доброе утро
Вопрос в следующем - горе-подрядчики просверлили в нижнем поясе подстропильной фермы сквозное отверстие для крепления оборудования диаметром 6мм и закрепили через шпильку свое оборудование. Ровно по центру
Чем грозит сие творение и что теперь делать? Перерасчет? Усиление?
Спасибо

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ферма 2.JPG
Просмотров: 680
Размер:	56.2 Кб
ID:	187044  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ферма.jpg
Просмотров: 829
Размер:	26.1 Кб
ID:	187045  

__________________
технадзоры - самые нужные люди :good:
Просмотров: 7900
 
Непрочитано 25.04.2017, 16:57
#21
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,346
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
а то что все элементы из трубы и гсп должны быть герметичны с заглушками вас не волнует?
вот когда написано, что что-то надо, то нужно понимать зачем это надо. Это чтобы труба изнутри не корродировала, а в данном случае отверстие заделано болтом с шайбой, так что ничего не будет. И еще для особо опасливых - вы когда профлист прикручиваете тоже ослабление от самореза считаете?
olegrussia вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.04.2017, 08:16
#22
DAF

Ведущий инженер по надзору за строительством
 
Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710


olegrussia, профлист крутим к верхнему поясу. Когда дырявишь сжатый элемент мне лично как-то спокойнее. Да и такое решение обычно прописано в проектной документации, т.е. это не отсебятина какая-то
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good:
DAF вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2017, 08:28
#23
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
Сварка на смонтированных и нагруженных фермах при монтаже в непридусмотренных проектом местах. Гениально )
а с чего ты взял что они будут нагружены?


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
а в данном случае отверстие заделано болтом с шайбой
)))
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2017, 09:07
#24
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
а с чего ты взял что они будут нагружены?
А кто их будет разгружать ради подвески еще одной вентсистемы или лотков кабельной трассы?
tyuk вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2017, 09:13
#25
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
А кто их будет разгружать ради подвески еще одной вентсистемы или лотков кабельной трассы?
да мне пофиг кто их будет разгружать
я говорил о том, как изначально надо было сделать, не делая отверстий в поясах
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2017, 09:16
#26
Левша


 
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 183


1. Если место крепления расположено в узле, не страшно: запас есть.
2. Отверстие, образованное сверлением - концентратор напряжения незначительный.
3. Полной герметизации нет, т.к. под шайбой болта - элемент крепления с овальным отверстием, и отверстие закрыто не полностью.
Однако, для неагрессивных сред это в принципе некритично, хотя лучше герметизировать.
Левша вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2017, 13:33
#27
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,346
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от DAF Посмотреть сообщение
профлист крутим к верхнему поясу. Когда дырявишь сжатый элемент мне лично как-то спокойнее. Да и такое решение обычно прописано в проектной документации, т.е. это не отсебятина какая-то
ну вот моделим ситуацию в прогрессе - допустим, металл потёк. Он упёрся в болт и процесс остановился. А то. что прописано - читай про понимание откуда.

wvovanw, ты считаешь, что через эту "дырочку" весь пояс сгниёт? Для агрессивных сред конечно недопустимо, но если в обычном теплом цехе)))). Скажем так - коррозия на уголковых фермах из-за непрокраса между уголками - куда более серьёзный аргумент. Однако см. советские постройки. (М.б. сейчас налетят "прыщавые" и будут кричать, что непрокрас между уголками - это недосмотр технадзора, я им предложу толщиномер между уголками засунуть)
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2017, 15:14
#28
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
ты считаешь, что через эту "дырочку" весь пояс сгниёт?
достаточно будет только этого места, не так ли?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2017, 10:09
#29
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
я им предложу толщиномер между уголками засунуть
да запросто. 150 г в стакане и 500г в молотке - залезет как миленький.
Offtop: Правда, вряд ли будет что-то мерять
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2017, 13:52
#30
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,346
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
достаточно будет только этого места, не так ли?
в неагрессивной среде не так
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2017, 09:09
#31
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,337


Распределение напряжений в сечении по центру нижнего пояса фермы типа Молодечно
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 87
Размер:	82.4 Кб
ID:	187234  
Хмурый вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Отверстие в нижнем поясе фермы - на сколько опасно?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как получить правильные моменты в неразрезном верхнем поясе фермы? ma4et8 Лира / Лира-САПР 0 07.03.2017 12:27
Узел опирания стальной фермы из прямоугольного профиля Mirotvoretz Металлические конструкции 27 23.09.2014 03:59
Расчет фермы в SCAD. Сжимающие усилия в нижнем поясе Летун-космический SCAD 3 07.05.2010 11:01
Вопрос о расчете треугольной фермы Wiaczeslaw Конструкции зданий и сооружений 5 01.05.2010 21:25
Усиление стыка в нижнем поясе фермы 6628228 Конструкции зданий и сооружений 52 23.08.2007 14:39