Что будет с основанием недостроенного здания при длительном затоплении котлована?
Сергей Юрьевич
 
Строительство гидротехнических сооружений
 
Москва
Регистрация: 01.08.2012
Сообщений: 8,640

Имеется комплекс недостроенных зданий - многоэтажки разновысотные по проекту с подземными паркингами в 2-3 (?) уровня.
История у всего комплекса долгая и тяжёлая (начинала строить жена "мэра в кепке", слилась, продолжал строить другой инвестор, теперь и он кончился).
Беда с водой в котловане была и в начале стройки (котлован заливало, как только водоотлив выключали), и в период отсутствия у стройки хозяина, и сейчас - снова потоп. На стройке кроме сторожа и бродячих собак - никого. Водопонижение отключено, т.к. платить за него некому.
Сейчас вода в котловане стоит на уровне чуть выше пола минус первого этажа.

А интересует меня вопрос чисто инженерный:
Как думаете, что будет с основанием этих зданий, если их всё-таки достроят и введут в строй?
Т.е. откачают воду из котлована, зачистят арматуру и бетон, домонолитят то, что должны, гидроизолируют и засыпят. А дальше?

- Основание здания, перенесшее несколько длительных затоплений и осушений, может ли быть нормальным? Т.е. не разуплотнилось?

P.S> Про грунты - не спрашивайте, не знаю. К этой стройке не имею никакого отношения. Просто любопытствующий.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: CAM01423.jpg
Просмотров: 444
Размер:	200.2 Кб
ID:	187362  Нажмите на изображение для увеличения
Название: CAM01424.jpg
Просмотров: 391
Размер:	200.4 Кб
ID:	187363  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Космоснимок.JPG
Просмотров: 343
Размер:	187.9 Кб
ID:	187364  

__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя!
Просмотров: 9692
 
Непрочитано 09.05.2017, 22:06
#21
Скрулл


 
Регистрация: 14.02.2014
Сообщений: 38


Коллега, см. СН 296-64 "Указания по проектированию городских транспортных и пешеходных тоннелей, п. 6.2. Глубина заложения фундаментов тоннелей на непучинистых, гравелистых, крупнопесчаных и среднепесчаных грунтах назначается независимо от глубины промерзания грунтов при условии простирания толщи указанных грунтов ниже глубины промерзания, а на прочих грунтах - не менее расчетной глубины промерзания с устройством в основании подушки не менее 0,25 м из тщательно утрамбованного крупно- или среднезернистого песка, щебня, гравия или бетона.
Скрулл вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2017, 23:14
#22
vant


 
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 467


Ну, нормы 64-го года это серьезная вещь.
В одном из журналов ОФМГ несколько лет назад была детальная статья по поводу давления морозного пучения на обделки тоннелей. Экспериментально было утановлено определеное количество тензодатчиков и выполнены соответствующие замеры давлений. Насколько я помню выводы из данной работы, доп давления незначительны и не превышают долей временных нагрузок от а/машин (типа А-14). Единственное НО - исследование было для условий центрального района, что там в Сибирских условиях может происходить, не выявлено естественно. ( в условиях БАМа на ж\д помню морозные пучины высотой 8 м и диаметром до 30 м , тут и выторфовка согласно СН 64-го года не поможет).
vant вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2017, 23:01
#23
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,317


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
А если б подпорки были бы по всему периметру? Все равно шпунт поплыл бы?
Отвечу к посту №14 на пост №13. Выпал немного по работе))). Шпунт это мое любимое...)))). Нет конечно, но проектировалось исходя из условий ППР. Отклонение консольной стенки были запланированными и совпали с расчетами по WALL-3, аж удивительно обычно процентов так 50-60% попадания. Она выполнена двухрядная в шахматном порядке с объединением монолитным шапочным брусом или ростверком или поясом))). Сверху временная теплотрасса и др. временные коммуникации на скользящей опоре с учетом отклонения шпунта. Подпорки (подкосы) ставить было нельзя - буровые станки должны были вставать под БНС и Сваи Джет между шпунтом и зданием ГО - помешали. Анкера тоже нельзя - за стенкой насыпной грунт - отвалы метростроя. Распорки с упором в ГО - тоже мачтам машин помешали бы. Вся площадь котлована была разбурена и укреплена грунтоцементными сваями, помимо БНС под несущие конструкции.
Деньги мусор - охота, пуще неволи: и жилье приличное в элитарном районе и гараж ниже 2 этажный и 3-и уровня еще ниже капитального укрытия высшей категории с запасами тушенки, какой никакой забор, что еще богатому и имеющему вес человеку надо в наше время....., когда загородный дом сожгут и самолеты не летают))))).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 75
Размер:	390.6 Кб
ID:	187965  
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2017, 14:28
#24
egnitu


 
Регистрация: 25.06.2015
Сообщений: 68


СП 45.13330.2012, п.11.34 "При поступлении в котлован в процессе производства работ воды необходимо обеспечить водоотвод во избежание затопления свежего слоя бетона или раствора до приобретения ими прочности не менее 30% проектной."
egnitu вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2018, 11:17
#25
9imi


 
Регистрация: 14.03.2018
Сообщений: 7


Podpolie, укрепление сваями jet было выполнено до разработки котлована? Укрепляли из снаружи контура ограждения?
9imi вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Что будет с основанием недостроенного здания при длительном затоплении котлована?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как выполнить расчёт 3х этажного сборно-монолитного здания на нагрузку от внешнего взрыва? (Лира 10.4)) Gizmo2k Лира / Лира-САПР 9 03.10.2016 07:44
Расчет площадей здания в соответствии приказом №531 от 30 сентября 2011 года. Makson Архитектура 24 05.05.2015 20:52
Устройство котлована внутри производственного здания Zander704 Основания и фундаменты 6 26.08.2011 11:46
Усиление каркасного здания с навесными панелями Альберт Конструкции зданий и сооружений 3 15.08.2010 00:19
Отметка котлована ниже отметки фундамента сущ. здания tructor Основания и фундаменты 22 15.07.2010 16:08