| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Неподвижная опора в не проходном канале для надземной теплотрассы

Неподвижная опора в не проходном канале для надземной теплотрассы

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.08.2015, 08:41 #1
Неподвижная опора в не проходном канале для надземной теплотрассы
Труля
 
Регистрация: 04.08.2015
Сообщений: 3

Добрые день! Хочу попросить помощи специалистов, я в должности проектировщика стр. конструкций всего ничего, разрабатываю раздел АС для трубопровода (реконструкция). Не проходной канал существующий, требуется замена перекрытия( с этим вроде все понятно, разобралися). С разделом ТС мне выдали план теплосети в котором заданы две неподвижные опоры (щит металлический?). Нашла несколько примеров , параметры понимаю откуда берутся основные, собственно вопрос: как рассчитать ширину этой самой опоры, и армировать ее? есть заданные нагрузки от трубопроводов на нее -осевая , боковая и вертикальная . Может кто-то подсказать куда посмотреть чтоб вычитать порядок действий?
Просмотров: 2837
 
Непрочитано 04.08.2015, 08:47
#2
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Труля, почитай книгу Никлаева, проектирование тепловых сетей
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2015, 08:50
#3
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Считать как плиту опертую по контуру с нагрузкой в центре
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2015, 09:02
#4
Труля


 
Регистрация: 04.08.2015
Сообщений: 3


Вот ее и читаю, но конкретно про расчет так и не разберусь(

----- добавлено через 49 сек. -----
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Считать как плиту опертую по контуру с нагрузкой в центре
А поконкретнее можно, где об этом посмотреть?
Труля вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2015, 09:08
#5
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,781


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Считать как плиту опертую по контуру с нагрузкой в центре
Теплотрасса надземная и в канале (судя по названию темы, что странно). Если так, то считать как опёртую по контуру, имхо, не пойдет.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2015, 09:50
1 | #6
инок


 
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 120


Надземных теплотрасс в канале не видел, хоть и проектирую их уже 10 лет.. Ж/б щиты можно не рассчитывать самим, а принять по 012.РД-001.000 или АТР 313.ТС-014.000 или 313.тс-008.000 .
Расчет можно сделать самим по "Николаев А.А Проектирование тепловых сетей".
инок вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2015, 10:00
#7
Труля


 
Регистрация: 04.08.2015
Сообщений: 3


видимо я ошиблась, спасибо за информацию попробую разобраться
Труля вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Неподвижная опора в не проходном канале для надземной теплотрассы

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Неподвижная опора SHURF Конструкции зданий и сооружений 41 24.02.2016 13:52
Неподвижная опора для трубы диам.89 funky_Frankie Отопление 4 10.07.2015 06:59
Нужен ли профиль дла надземной теплотрассы? Swetiks Отопление 2 15.03.2013 09:46
Кронштейн неподвижная опора. Удержит ли трубу? Hottabich Металлические конструкции 12 18.10.2012 02:18
Кирпичный столб - неподвижная опора? andy46 Каменные и армокаменные конструкции 3 15.07.2008 12:25