Непрочитано 18.05.2010, 10:20 #1
Вопрос по расчету трещиностойкости балки в монолитном балочном перекрытии
Fag
 
СПб
Регистрация: 30.03.2007
Сообщений: 140

Подскажите пожалуйста, при расчете балки прямоуг. сечения на трещиностойкость в монолитном перекрытии нужно ли учитывать работу плиты? Т.е. при определении приведенных площади, момента инерции и статических моментов следует ли в формулы добавлять свесы полок, и рассматривать тавровое сечение?

Спасибо..
Просмотров: 3222
 
Непрочитано 18.05.2010, 12:35
#2
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Учитывать работу плиты нужно. Сечение - тавровое.
playgamer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.05.2010, 15:41
#3
Fag


 
Регистрация: 30.03.2007
СПб
Сообщений: 140


При расчете высоты сжатой зоны в соответствии с п.4.11 пособия к СП 52-101-2003 результат очень сильно отличается от расчета по старому СНиП. Хотя смысл этой величины везде вроде одинаковый. Расчет, как я это понимаю, прилагаю на Ваш суд. Прошу поправить меня, если я в чем то ошибаюсь.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вопрос по расчету высоты сжатой зоны при расчете не трещиностойкость.jpg
Просмотров: 200
Размер:	44.8 Кб
ID:	39177  

Последний раз редактировалось Fag, 18.05.2010 в 15:49.
Fag вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2010, 20:11
#4
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Можно ли в свесах полки опорного сечения многопролетной балки-ребра монолитного перекрытия разместить опорную арматуру балки и на какую ширину при условии "охомучивания" этой арматуры и учесть её в расчете на прочность и раскрытие трещин?
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2010, 08:56
#5
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Растянутая полка сопротивляется силовому воздействию, поэтому часть ар-ры целесообразно располагать в полке. Работа растянутых полок на изгиб ограничивается 2/3 расстояния между ребрами. Однако степень вовлечения в работу неодинакова и уменьшается с увеличением расстояния от ребра, т.е. эпюра криволинейна. Поэтому теоретически следовало бы на этом расстоянии устанавливать арматуру в полке-большим диаметром у ребра и с уменьшением диаметра ар-ры от него. При замене такой криволинейной эпюры на прямоугольную, эквивалентную по площади криволинейной, учитываемая в расчете ширина растянутой полки составляет 0,16 расстояния между ребрами (по осям), что повышает надежность конструкции. Чем более расстояние между ребрами, тем более величина полки, учитываемая в расчете.
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Вопрос по расчету трещиностойкости балки в монолитном балочном перекрытии

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вопрос по расчету на температурные воздействия Vavan Metallist Расчетные программы 8 18.09.2015 14:22
Крайняя балка по дуге в монолитном перекрытии SerStar Железобетонные конструкции 33 27.05.2009 21:55
Вопрос по проетированию ж/б пояса и балки. Расчет кирпичной колонны стянутой уголками. kivals Железобетонные конструкции 6 04.08.2008 19:57
Ребристое перекрытие. Вопрос по расчету в ЛиреАРМ! Michail Расчетные программы 3 16.06.2008 13:02
Вопрос по расчету стеллажной системы в SCAD Pilot729 SCAD 6 28.11.2005 12:08