| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
22.11.2013, 14:09 | #1 | |
Как определить отпор грунта при расчете на продавливание фундаментной плиты?
Регистрация: 22.11.2013
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 9745
|
|
||||
Регистрация: 07.05.2013
Сообщений: 4
|
Очень рекомендую почитать СП 63.13330.2012 "Бетонные и железобетонные конструкции" п. 8.1.46 "Расчёт на продавливание"
Вкратце, расчёт напродавливание предполагает исходные данные только в виде геометрии ж/б конструкций, нагрузки и материалы. Никакого грунта там нет !!! |
|||
|
||||
Регистрация: 05.01.2011
Сообщений: 171
|
если про "не учет отпора", то я так понимаю, речь идет о работе грунта под пирамидой.
из поста 2 для наихудшего сочетания стройте эпюры (треугольная или трапециевидная) по ширине и длине фундамента и определите N приходящуюся под основание пирамиды и вычтите ее от суммированной вертикальной нагрузке (притом же сочетании). Но лучше не учитывать. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Последний абзац п. 2.8 читаем внимательнее
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169
|
Я обычно - не учитываю.
Но, если очень уж надо, то поступайте согласно #2, #3. Для VIZ Если колонна 0,5х1,0 м - она несет ~750т. Отпор грунта по призме может быть 60-80 т (от грунта зависит). Ясно, что плита толщиной 0,6 м без поперечной ар-ры - не пройдет. Так стоит-ли??? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169
|
Я не думаю, что все вопросы (такие как - продавливание перекрытий, большие моменты в крайних колоннах и т.д.) следует решать только за счет увеличения сечения колонн (особенно до таких габаритов).
У Нас просто разные подходы к проектированию. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Оценка характера деформаций фундаментной плиты в нескальных грунтах. | kaban_spb | Основания и фундаменты | 32 | 29.04.2021 17:15 |
Scad Office. Кросс. Отметка низа фундаментной плиты. | Zydrunas | SCAD | 31 | 19.10.2018 14:09 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |
как определить толщину фундаментной плиты | natali | Основания и фундаменты | 49 | 22.10.2006 03:07 |