28.06.2004, 16:51 | #1 | |
Вутовые колонны
Конструктор
RUS 63
Регистрация: 30.09.2003
Сообщений: 44
|
||
Просмотров: 4646
|
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Наверное, можно обойтись обычным стержнем с увеличивающейся жесткостью в месте капители... Или плоскими КЭ в виде крестовины...
В общем, особой проблемы не вижу. ЗЫ: сопряжение КЭ разной размерности (линейные, плоские, объемные) еще тот гимор, потому лучше без нужды такое не сотворять. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135
|
Уваж. Николай
У Вас вероятно консольные колонны с вутом, а не колонны с вутом-которые в сборном варианте не изготовляются т. к. калечатся при транспортировке и монтаже, и их придётся лечить Вашим монолитным ригелем. Но и в том и другом случае, расчёт ведётся с учётом абсолютно жесткой вставки размером по концам вутов по горизонтали, по высоте колонн (по вертик.) не помню. Возьмите общую часть промышленной серии сборных. Ж/б каркасов. Там полностью раздраконена методика учёта этой особенности сопряжения элементов. |
|||