| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000
|
Цитата:
Но нижний край все равно закрепить как-то надо. Поэтому - минимум 2 анкера просто необходимы. Иначе консоль будет болтаться от продольной нагрузки трубопровода. (хоть опора и подвижная - все таки надо закрепить) |
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Можно вообще убрать и раскос и вертикальный стержень, и оставить просто консольную защемленную балку. Нагрузки-то не большие. И на металле можно сэкономить.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
навесные фасады Регистрация: 22.11.2008
Н.Новгород
Сообщений: 344
|
если сделать как-то так, как я попытался изобразить на рисунке, то равнодействующая будет проходить примерно посередине синего уголка-пятки.
Главное понять, что анкер НЕ работает на сжатие и реакция в нижней части конструкции НЕ зависит от места установки нижнего анкера. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
То есть пара сил будет состоять из сжимающей в точке упора и растягивающей в приведенном центре анкерного крепежа? Водопровод. Таких крепежей всего 4. Много сэкономите?) |
|||
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799
|
Можете воспользоваться програмными средствами производителей анкерного крепежа, вот, например, программа Хилти:
http://www.hilti.ru/holru/modules/te...=PROFIS_Anchor У Сормата тоже программа имеется. В данной ситуации многое зависит от типа анкеров, их размещения, класса бетона (или вообще материала). Возможно придется применять химические анкера.
__________________
С уважением, StudioSerg.:) |
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Какая разница сколько штук крепежей. Надо по уму проектировать. Расточительством (чрезмерное, вразрез с установленным порядком использование материальных благ) занимаетесь.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Видимо, в Беларуси еще не выпустили соответствующий норматив.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Цитата:
А теперь, если все же оставляем средний анкер, то легко видим, что и он тоже работает. Как работает? Два варианта: если допускаем пластику в верхнем анкере, то продольные усилия в них будут одинаковые. Если нет - то пропорциональны "плечу". |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Ничего мы не видим одни слова.Если допустим пластику в верхнем анкере то трубопровод отвалится, а это нельзя допустить (метод предельных состояний с 1955 года-Стрелецкий).
Равнодействующая будет по середине высоты фасонки |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 | Maribour_Pink | STARK ES | 10 | 22.06.2011 22:51 |
Расчет анкерного фундамента | S-Y | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 14.01.2011 16:41 |
Принципы рассчета монолитных (ж/б) колонн. | Александр Андреевич | Железобетонные конструкции | 21 | 27.08.2009 03:51 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |