| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
26.05.2012, 23:42 | #1 | |
Почему крошится поверхность монолитной железобетонной плиты?
Архитектор
Санкт-Петербург
Регистрация: 22.05.2012
Сообщений: 16
|
||
Просмотров: 14813
|
|
||||
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426
|
строители по ходу бадяжили водой бетонную смесь. если за ней нормально ухаживали , то это ничем не критично.
если она залита по обратной засыпке, то не по-детски у вас черновая стяжка по грунту. обычно хватает 80мм без армирования при адекватном уплотнении грунта. залито судя по фото заподлицо с внутренними гранями фундамента? Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 27.05.2012 в 00:31. |
|||
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799
|
ну да - нарушение технологии при укладке бетонной смеси. Добавление воды при бетонировании - отсюда и рассыпается. Раз плита по грунту - то не так критично, вот если бы плита перекрытия - то тогда да. Бороться можно - на рынке строит. химии есть всякие упрочнители - так ими и обработать данную плиту.
__________________
С уважением, StudioSerg.:) |
|||
|
||||
Регистрация: 01.11.2008
Сообщений: 240
|
Обедненная смесь.. А поверху походу "железнили", только вот отслоился верхний слой.
По первому фото такое впечатление, что между лентами фундамента заливка настолько рыхла, что ее можно лопатой копать..
__________________
Решение неизбежно :eek: |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 22.05.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 16
|
Спасибо за информацию! Да, залито заподлицо с поверхностью ленты. Ну а толщина плиты 150мм - это со слов строителей. Я правильно понимаю, что крошение не критично, но, по большому счету, его не должно быть? Подскажите нормативы, где прописаны параметры принимаемых бетонных конструкций. Я пока нашла только в СНиПе "Несущие и ограждающие конструкции".Можно ли крошение выставить замечанием при авторском надзоре? Для устранения предложить смести веником))) Дальше плита не должна крошиться?
И еще вопрос, по СНиПу "Несущие и ограждающие конструкции" местные неровности на поверхности бетона должны быть не более 5мм. На плитах типа той, что на фото, неровности более 5мм, так строители говорят, что это черновая отделка и поэтому всё норм. Я не согласна, считаю, что поверхность плиты должна быть ровной и гладкой (сама видела такие на других объектах))). Последний раз редактировалось Котова Ирина, 27.05.2012 в 08:43. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214
|
да, хороший вопрос, еще странно то, что перекрытие бетонировалось отдельно от фундамента. Нарушение. Одновременно надо бетонировать. Теперь это не монолитное перекрытие, а плиты шарнирно опертые по 4м сторонам, висят они не на лентах а на арматуре рабочей, если там арматура вообще есть. Чревато тем, если уйдет грунт из под плит они за ним уйдут
|
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 22.05.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 16
|
Цитата:
to Stranix: это не монолитное перекрытие, это монолитная ж/б плита пола, залитая по грунту (обратная засыпка и утеплитель, если верить прорабу). а уйти под землю, думаю, может со временем. Она вообще с лентой не связана. |
|||
|
||||
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118
|
Цитата:
Судя по тому как сделали плиту, можно судить об общем низком качестве работ и об "уплотнении" грунта под плитой. Чревато просадками. Веселят фразы "Со слов прораба", "если верить прорабу" Девушка! Прорабам ВЕРИТЬ НЕЛЬЗЯ! Должна быть хотя бы исполнительная схема, пусть от руки нарисованная, но с подписью этого негодяя! Я сам был прорабом |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 22.05.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 16
|
bonacon, с чего вы взяли, что я ему верю?! если б верила, у меня не возникало бы вопросов. опыт общения с прорабами и строителями имею, те еще жуки. Я ему не верю, но хочу, так обосновать ему свое неверие, чтобы он знал, ПОЧЕМУ я ему не верю.
|
|||
|
||||
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118
|
Вы не должны ему верить на основании СНиП 3.03.01-87, в котором прописаны требования к законченным бетонным и ж/б конструкциям, отсутствия протоколов испытания бетона, отсутствия исполнительной документации, отсутствия актов освид. скрытых абот и приемки ответственных конструкций, который вы, как автор проекта, кстати тоже должны были подписать. На месте заказчика хижины я бы просто не заплатил никому денег и разогнал бы весь этот детский сад к чертовой матери. Без обид.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Учёт жесткости монолитной плиты при расчёте балок | Kandello | Железобетонные конструкции | 22 | 12.01.2014 00:15 |
Пример расчета монолитной безбалочной плиты перекрытия с капителями | shvedochk@ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 16.10.2011 23:51 |
Зазор между наружной кирпичной кладкой и диском монолитной плиты перекрытия | Макс46 | Железобетонные конструкции | 4 | 04.10.2011 15:59 |
Колебания монолитной ж.б. плиты перекрытия | vanfil | Железобетонные конструкции | 13 | 12.09.2011 18:35 |
Нелинейный расчет монолитной плиты в Лире | Haron | Лира / Лира-САПР | 26 | 04.07.2007 09:34 |