Непрочитано 13.04.2013, 16:32 #1
Почему так мало арматуры при расчете монолитной плиты в Лир-Арм
alikber
 
Регистрация: 06.04.2013
Сообщений: 8

Делается диплом. Расчитывается безбалочное монолитное перекрытие. Нагрузка на перекрытие 0.96 тс/кв.м. На стенах принял 33.432 тс/кв.м на ширину конечного элемента 0.2 м.
Есть образец армирования. Там минимально d12 стержни, а у меня d4.
Почему так мало арматуры при расчете монолитной плиты в Лир-Арм?
Файлы прикладываю.

Вложения
Тип файла: rar плита.rar (1.91 Мб, 81 просмотров)

Просмотров: 2849
 
Непрочитано 13.04.2013, 16:46
#2
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


а что говорит ручной расчет? Приложите для сравнения
Дрюха вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.04.2013, 16:53
#3
alikber


 
Регистрация: 06.04.2013
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
а что говорит ручной расчет? Приложите для сравнения
А ручного нет. Преподаватель просил все делать в Лире. Руками считать даже не знаю как такую плиту, сложная в плане. А фото в архиве по реальному объекту с которого копирую. Как они там считали не знаю.
alikber вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2013, 16:59
#4
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


alikber, да вроде бы все ОК. Схема кривая, собственный вес задан неправильно, хорошо что не приложен автоматически ). АЖТ колон нет. Нагрузка жахнута в одно загружение. А армирование адекватное. РСУ и РСН нет. Модуль упругости не снижен. Ну и тд. Но для диплома может и пойдет )))
Вложения
Тип файла: rar Рабочий стол.rar (144.8 Кб, 46 просмотров)
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.04.2013, 17:14
#5
alikber


 
Регистрация: 06.04.2013
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS] Посмотреть сообщение
alikber, да вроде бы все ОК. Схема кривая, собственный вес задан неправильно, хорошо что не приложен автоматически ). АЖТ колон нет. Нагрузка жахнута в одно загружение. А армирование адекватное. РСУ и РСН нет. Модуль упругости не снижен. Ну и тд. Но для диплома может и пойдет )))
Нагрузку от собственного веса включил в 0.96т. Это плита h=0.18м, стяжка h=0,065м, Временная нагрузка нормативная 1,5кН.
А что такое АЖТ колонн? Я колонны и пилоны задал как связь по оси z.
alikber вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2013, 17:45
#6
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от alikber Посмотреть сообщение
Нагрузку от собственного веса включил в 0.96т.
просто в жесткости она указана 2500т/м3
Цитата:
Сообщение от alikber Посмотреть сообщение
А что такое АЖТ колонн?
АЖТ - абсолютно жесткие тела,можно учесть реальный габарит сечения колонн и стен, пиковые моменты над опорами при этом снижаются и требуется меньше арматуры
но для диплома и так наверно сойдет
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2013, 18:04
#7
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


ну да, завысил плотность материала в 1000 раз, хотя и без этого у меня ЛИР-АРМ дал армирование верхней грани 20 и 22мм, у нижней грани диаметр 14мм
dik-son вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.04.2013, 18:52
#8
alikber


 
Регистрация: 06.04.2013
Сообщений: 8


По ходу в реальном проекте нагрузки побольше приняты, там где у меня 15.7 см.кв/м у них 22,5. А какой максимальный шаг можно сделать, чтоб арматуру побольше диаметром поставить.
alikber вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2013, 19:24
#9
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


мда... возьми себе в настольные книжки "Армирование элементов монолитных железобетонных зданий. Пособие по проектированию", там есть крутая таблица, взятая из СНиП и СП с требованиями к расстояниям и диаметрам...
dik-son вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Почему так мало арматуры при расчете монолитной плиты в Лир-Арм

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Проектирование многопустотной монолитной плиты перекрытия Dragonudzee Железобетонные конструкции 27 30.09.2015 12:50
Жесткие вставки в балках монолитной плиты rualex Расчетные программы 7 01.02.2008 12:23
Нелинейный расчет монолитной плиты в Лире Haron Лира / Лира-САПР 26 04.07.2007 09:34
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41