| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
Поиск в этой теме |
31.10.2013, 14:07 | #1 | |
Как определить допускаемый уровень пластических деформаций в стальном элементе при расчете его на прочность
Н.Новгород
Регистрация: 31.10.2013
Сообщений: 52
|
||
Просмотров: 11400
|
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Хороший вопрос. Посмотрите учебник Беленя Е.И. "Металлические конструкции" на стр.41 http://dwg.ru/dnl/1875.
Как считаете, вручную или в программе? |
|||
|
||||
Регистрация: 31.10.2013
Н.Новгород
Сообщений: 52
|
Только предполагаю.
Упомянуты: - факт того, что это не пластика на все сечение детали, а концентратор; - то, что деталь будет применяться в подконструкции НВФ. Напишите, пожалуйста, от чего еще может зависеть допустимость пластики. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Считаю в конечно-элементном программном комплексе (ansys). |
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 31.10.2013
Н.Новгород
Сообщений: 52
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649
|
В общем и целом пластические деформации в строительных конструкциях допускаются в зависимости от группы конструкций по циклической нагруженности (коль ваша специальность ДиПМ вы то должны знать что это такое). Величины деформаций не помню но они приведены в Пособии по проектированию усиления к СНиП Стальные конструкции. И может быть есть в Пособии по проектированию, но я не уверен. Вообще концентрацию в строительстве явно не считают и для статически нагруженных конструкций при марке стали соотв. климату - это не важно. Пластика традиционно допускается сильная притом.
Концентраторы условно делят опять же по группам на 8 частей (теоретический коэффициент концентрации соответственно примерно от 1 до 8) Строительные конструкции - главным образом устойчивость и все что с ней связано. Хрупкая прочность вообще редко кого где интересует и считается упрощенно. Ветер можно считать слабоциклическим, благоприятным нагружением - трещины возникают крайне редко в башнях и тп. Единственное исключение - там где ветровой резонанс (трубы, обелиски). Там расчет на усталость прямо предписывается нормами. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.10.2013
Н.Новгород
Сообщений: 52
|
ETCartman, благодарю за ответ.
Насчет групп конструкций по циклической нагруженности: работа элемента предполагается в условиях квазистатического нагружения. Циклика в расчете вообще не учитывается. Просмотрела Пособие по проектированию усиления (к СНиП II-23-81). Действительно, отыскала в нем разделение конструкций на классы, отличающиеся нормой допустимых предельных пластических деформаций. Спасибо! Но возник вопрос относительно понятия "проектирование усиления". Я так понимаю, речь идет уже о реконструкции эксплуатируемых деталей и сооружений? Тогда насколько приведенные значения употребимы в качестве допустимых в моем случае? И еще. Если все же принять обозначенную классификацию, то пл. деформация, равная 0.004 для концентратора на мой ----- добавлено через ~8 мин. ----- ETCartman, благодарю за ответ. Насчет групп конструкций по циклической нагруженности: работа элемента предполагается в условиях квазистатического нагружения. Циклика в расчете вообще не учитывается. Просмотрела Пособие по проектированию усиления (к СНиП II-23-81). Действительно, отыскала в нем разделение конструкций на классы, отличающиеся нормой допустимых предельных пластических деформаций. Спасибо! Но возник вопрос относительно понятия "проектирование усиления". Я так понимаю, речь идет уже о реконструкции эксплуатируемых деталей и сооружений? Тогда насколько приведенные значения употребимы в качестве допустимых в моем случае (разработка нового элемента несущей подконструкции)? И еще. Если все же принять обозначенную классификацию, то пл. деформация, равная 0.004 для концентратора на мой взгляд маловата? И уточнение насчет концентрации: хрупкая прочность с ее коэффициентами концентрации, трещинами и другими понятиями в данной задаче меня не интересует. Я лишь ищу пути обхода для неучета наличия пластики в геометрических концентраторах напряжений на фоне общего НС детали. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Цитата:
Небось кронштейн изобретаете? Кронштейн не очень строительная вещь, и если желаете выжать из металла все 100%, конструируйте по машиностроительным канонам.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Offtop: Ильнур, смайлик забыл вставить я исправил |
|||
|
||||
Регистрация: 31.10.2013
Н.Новгород
Сообщений: 52
|
Цитата:
Почему бы нет? Но ведь в случае допущения возможности неоправданно больших величин пластических деформаций деталь может не выдержать приложенных усилий, и облицовка (в моем конкретном случае) грохнется кому-нибудь на голову. Только вот какие допущения допустимы? Цитата:
Пока с вами общалась, подумала о том же, о машиностроительных канонах. А что не так в подобных вопросах? |
|||
|
||||
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 200
|
Одно из клавных требований в строительных конструкциях - не допускание концентраторов (как правило острые углы) позволяющих хрупкие деформации - трещин.
Как правило, СК рассчитывают только в упругой стадии работы стали, без допуска пластики. С учетом пластики считают в совсем редких случаях, когда по другому требования заказчика выполнить нельзя и больший специалисты. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488
|
Еврокод в помощь. EN 1993-1-5, EN 1993-1-7, EN 1993-1-8.
Правда там скорее для студентов расписано. Но все же посмотреть можете, может найдете чего полезного. Цитата:
Последний раз редактировалось Ryntik, 01.11.2013 в 19:21. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649
|
Цитата:
Если вы считаете строительную конструкцию - ваш ANSYS вам ничего напрямую не даст. В любой строительной конструкции есть куча концентраторов, в сварных то особенно) Причем речь даже не о локальных концентраторах типа дефектов сварки, а и о конструктивных (типа ребер в балках). Считйте по СНиП - прочность по фибровым напряжениям, расчет устойчивости обязателен. А так, конечно, ничего в теории расчета строительных конструкций противоречащего вашей специальности нет. Разрушают в общем случае не максимальные напряжения или деформации (в вершине трещины и те и другие бесконечно велики на бесконечно малом участке), а напряжения или деформации осредненные на некотором объеме. Это так называемые двухпараметрические критерии прочности, которые вы должны изучать. ЗЫ кстати при расчете фасадов ветер надо считать с пульсацией, а для всяких кронштейнов расчетной будет зона в углах зданий с с=-2
__________________
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 02.11.2013 в 03:26. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551
|
Аэродинамические коэффициенты для угловых зон надо аккуратно посмотреть в новом СП, там коэфф. "С" может быть и больше
http://dwg.ru/dnl/10316 |
|||
|
||||
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488
|
|
|||
|
|||||||
Регистрация: 31.10.2013
Н.Новгород
Сообщений: 52
|
Цитата:
На самом деле я работала в недалекой от машиностроения сфере. У нас были свои Нормы и Правила, где прописаны и коэффициенты запаса, и случаи допущения пластики. Цитата:
Цитата:
Спасибо, покопаюсь. Цитата:
То есть мой рассчитываемый объем нужно подогнать под какой-то примитив, расчет которого описан в снип? Обязателен? Наш ГИП как-то скептически отнесся к моему вопросу о расчете на устойчивость. Цитата:
Цитата:
|
||||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |