Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Шаг арматуры 400х400 в стене, как это может выглядеть?

Шаг арматуры 400х400 в стене, как это может выглядеть?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.08.2015, 09:33 #1
Шаг арматуры 400х400 в стене, как это может выглядеть?
Юрий Р.
 
Регистрация: 12.02.2013
Сообщений: 11

Столкнулся с таким шагом впервые. Предположительно думаю, что расположение арматуры при шаге 400х400 такое: 400 по горизонтали и 400 по вертикали, т.е. в шахматном порядке. Помогите разобраться. Заранее благодарю за адекватные ответы.

Последний раз редактировалось Юрий Р., 19.08.2015 в 10:02.
Просмотров: 24614
 
Непрочитано 19.08.2015, 09:43
#2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Юрий Р. Посмотреть сообщение
Предположительно думаю, что расположение арматуры при шаге 400х400 такое: 400 по горизонтали и 400 по вертикали
Видимо, да. Другие варианты в голову вроде как не приходят.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2015, 09:46
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Рекомендуется шаг сетки приблизительно равный толщине. У вас стена 400 мм ?

А что такое шахматный порядок ? Вы не можете разложить арматуру с указанным в РД шагом ? А кто вы такой ?

Традиционно в стенах делают не отдельные стержни, а вертикальные каркасы, а сбоку на них накладывают горизонтальные стержни... Иное может быть в стеснённых обстоятельствах при реконструкции, например.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2015, 09:57
#4
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


ТС. Арматура поперечная?
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.08.2015, 10:00
#5
Юрий Р.


 
Регистрация: 12.02.2013
Сообщений: 11


Арматура представляет собой стержень длиной 400мм диаметром 8мм с зогнутыми в одну сторону концами, предположительно для сцепки параллельных стержней основного каркаса.
Юрий Р. вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2015, 10:03
#6
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Ну зовут её "поперечная".
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.08.2015, 10:10
#7
Юрий Р.


 
Регистрация: 12.02.2013
Сообщений: 11


Собственно вот сам чертеж
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Document-page-001.jpg
Просмотров: 4532
Размер:	302.7 Кб
ID:	155304  
Юрий Р. вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2015, 10:22
#8
GARU


 
Регистрация: 09.06.2014
Южно-Сахалинск
Сообщений: 132


Цитата:
Сообщение от Юрий Р. Посмотреть сообщение
Собственно вот сам чертеж
в шахматном порядке. По одной линии шаг 800
GARU вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.08.2015, 10:29
#9
Юрий Р.


 
Регистрация: 12.02.2013
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от GARU Посмотреть сообщение
в шахматном порядке. По одной линии шаг 800
Спасибо всем за ответы. Вопрос исчерпан.
Юрий Р. вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2015, 10:55
#10
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от GARU Посмотреть сообщение
По одной линии шаг 800
в каком направлении?
357 вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2015, 11:15
#11
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от GARU Посмотреть сообщение
в шахматном порядке. По одной линии шаг 800
Не факт. Несколько лет назад эта тема уже обсуждалась. Есть 3 варианта и каждый имеет право на жизнь.

(простите за мой французский... уж что есть под рукой для рисования)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: арм.jpg
Просмотров: 4075
Размер:	34.1 Кб
ID:	155305  

Последний раз редактировалось vv_77, 19.08.2015 в 11:21.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2015, 11:23
#12
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Ни фига не в шахматном. Написано же "400х400". Что не ясного?
Посмотри перпендикулярную чертежу плоскость.
Offtop: опередили...

----- добавлено через ~1 мин. -----
vv_77, первый вариант.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2015, 11:30
#13
s7onoff


 
Сообщений: n/a


А на чертеже по вертикали между ними 800.
 
 
Непрочитано 19.08.2015, 11:38
#14
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,304


del

Последний раз редактировалось TK, 27.04.2020 в 11:17.
TK вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2015, 11:38
#15
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Бахил, vv_77, TK,
Offtop: Вот тянут вас за язык!!! Дайте молодёжи поупражняться

Последний раз редактировалось 357, 19.08.2015 в 11:45.
357 вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2015, 11:44
#16
PsR


 
Регистрация: 06.04.2014
Сообщений: 29


конечно не в шахматном, хотя на самом деле пофигу конечно, а хотя судя по чертежу то в шахматном. Ну все неясности используйте в свою пользу. Вообще сама по себе надпись "шаг 400х400" неграмотна поскольку шаг может быть 400, это ведь не сетка а шаг
PsR вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2015, 12:01
#17
Vans


 
Регистрация: 02.09.2014
Сообщений: 370


Когда пишу на чертежах представляю так.

Наврал, не так(убрал старое). По оси Y тоже должно быть смещение 200.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Н5-Model.png
Просмотров: 3356
Размер:	5.2 Кб
ID:	155317  

Последний раз редактировалось Vans, 19.08.2015 в 12:14.
Vans вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2015, 12:03
#18
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Vans, это гексаэдрическое расположение получается..
вот теперь шахматка, да)

Последний раз редактировалось s7onoff, 19.08.2015 в 12:26.
 
 
Непрочитано 19.08.2015, 12:22
#19
PsR


 
Регистрация: 06.04.2014
Сообщений: 29


Vans, а это шаг 200, но называется 400? Ну вообще я себе это тоже представляю как шаг 400 в шахматном порядке
PsR вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2015, 12:32
#20
Vans


 
Регистрация: 02.09.2014
Сообщений: 370


Цитата:
Сообщение от PsR Посмотреть сообщение
Vans, а это шаг 200, но называется 400? Ну вообще я себе это тоже представляю как шаг 400 в шахматном порядке
А почему 200? Если брать по оси 1го стержня то он раскреплен как раз через 400. Можно еще "через узел" назвать) без шагов
Vans вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Шаг арматуры 400х400 в стене, как это может выглядеть?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Неметаллическая композитная арматура kshikin Железобетонные конструкции 982 21.05.2021 23:47
Стыковка арматуры при сейсмике Yuzer Железобетонные конструкции 11 21.12.2013 19:26
как выполнить автоматический подсчет арматуры Bags86 AutoCAD 6 09.07.2013 19:56
Анкеровка арматуры путём отгиба на 90гр. Вопрос по расположению арматуры. UnAtom Железобетонные конструкции 81 15.08.2012 10:52
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36