Расчет был сделан в мономахе, скрины прилагаю.
Знающие люди, подскажите плиз, как поперечку сделать. А то максимальные значения по вдоль оси Х -140 с хвостиком , а по Y - под 80.
Как раз в том месте где отверстие под лестницу в плите, и тем более плита консольная.
не уж то 32 диаметр в поперечку закладывать?
Может есть другие способы снять напряг в этих местах? может закладные какие или еще чего? Помогите пожалуйста советом. Благодарю!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: плита 2 эт - без балок - поперечка.PNG
Просмотров: 111
Размер:	48.0 Кб
ID:	155839  Нажмите на изображение для увеличения
Название: плита 2 эт - без балок - поперечка2.PNG
Просмотров: 75
Размер:	50.8 Кб
ID:	155840  Нажмите на изображение для увеличения
Название: участок поперечки.PNG
Просмотров: 74
Размер:	19.8 Кб
ID:	155841  

Просмотров: 1539
 
Непрочитано 27.08.2015, 16:09
#2
Medoved


 
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250


Отличный способ получше закладных - не смотреть поперечку в мкэ прогах
Medoved вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2015, 16:16
#3
sunjz


 
Регистрация: 02.11.2011
Сообщений: 20




----- добавлено через 54 сек. -----
ну она же нужна там =)
sunjz вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2015, 16:17
#4
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 413


Считайте перекрытие на продавливание по СП, если проходит, то:
Цитата:
Сообщение от Medoved Посмотреть сообщение
Отличный способ получше закладных - не смотреть поперечку в мкэ прогах
Если нет, я бы предложил выполнить скрытые ригеля

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от sunjz Посмотреть сообщение
ну она же нужна там =)
Не обязательно, у оболочек давние контры с поперечной силой в плане сходимости, особенно в зонах стыковки с ортогональными им стержнями. Эта арматура наиболее вероятно вызванна концентрациями напряжений.
slava_lex вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.08.2015, 09:29
#5
sunjz


 
Регистрация: 02.11.2011
Сообщений: 20


Хотите сказать что в природе не нужно делать поперечку как советует прога?
sunjz вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2015, 10:38
#6
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990


Цитата:
Сообщение от sunjz Посмотреть сообщение
Хотите сказать что в природе не нужно делать поперечку как советует прога?
Именно это Вам и написали


Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Эта арматура наиболее вероятно вызванна концентрациями напряжений.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.08.2015, 18:07
#7
sunjz


 
Регистрация: 02.11.2011
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Именно это Вам и написали
Ясно теперь Благодарствую!
sunjz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите с решением о поперечном армировании плиты.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Помогите задать шарнирное опирание плиты на балку Лира 9.6 -=Andrew=- Лира / Лира-САПР 16 09.06.2015 05:01
Помогите с заданием КЭ 41 в ЛИРЕ САПР 2013 R3при расчете плиты как оболочки Irishkovaya Лира / Лира-САПР 3 05.06.2015 04:23
Помогите найти серию плиты размером 1,8х0,5м Nash163 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 05.05.2015 16:55
Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты Жека Основания и фундаменты 49 10.09.2013 10:32