Непрочитано 09.02.2016, 10:06 #1
Крепление металлического балкона
mainevent100
 
конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084

Требуется организовать балкон вылетом 1,5 метра от крайней металлической рамы, ригелем которой является 25Б1.
Подкос нельзя, опереть сверху и протащить до следующей рамы нельзя.
Приличные варианты не приходит в голову... может подвесить снизу за две крайние балки 25Б1?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема.JPG
Просмотров: 140
Размер:	35.8 Кб
ID:	164965  

Просмотров: 1953
 
Непрочитано 09.02.2016, 10:09
2 | #2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
может подвесить снизу за две крайние балки 25Б1?
Другого решения не вижу.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2016, 10:18
#3
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Другого решения не вижу.
ну допустим.
как не криво подвесить-то? было бы хорошо пару линий в пейнте дорисовать для понимания ))
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Подвес.JPG
Просмотров: 82
Размер:	21.6 Кб
ID:	164967  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2016, 10:20
#4
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
подвесить-то?
На монтажной сварке или болтовое постоянное?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2016, 10:21
#5
s7onoff


 
Сообщений: n/a


а если допустить, что двутавр, пусть и хреново, но все же чуток работает на кручение и/или заменить его на трубу?
 
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2016, 10:23
#6
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


т.е. все просто - полка к полке?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Подвес-2.JPG
Просмотров: 66
Размер:	22.5 Кб
ID:	164968  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2016, 10:25
1 | #7
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


mainevent100, как кран балку
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2016, 10:29
1 | #8
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


2 варианта...

----- добавлено через 19 сек. -----
про устойчивость сказ отдельный....

----- добавлено через ~6 мин. -----
ещё вариант выйти в один уровень сделать жесткий узел в духе отца КМа Троицкого.... но надо ответить балкой дабы не крутило клетку.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узлище.jpg
Просмотров: 112
Размер:	244.8 Кб
ID:	164969  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2016, 10:35
#9
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
пусть и хреново, но все же чуток работает на кручение
тогда еще и жесткий узел нужен...
вчера пытался найти момент сопротивления кручению двутавра, в этой таблице от ETCartman-а больше всех на характеристику кручения похожа цифра Jt=6,8. По сравнению с Jyy=3537 и Jzz=254,8, она пугающе выглядит

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
но надо ответить балкой дабы не крутило клетку
думал про этот вариант, но жесткий узел тоже простым не получится..
Вложения
Тип файла: xls Двутавp нормальный (Б) по СТО АСЧМ 20-93.xls (40.0 Кб, 24 просмотров)
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2016, 10:40
#10
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
и жесткий узел нужен...
и всё же не нужен....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2016, 10:40
1 | #11
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


ФАХВЕРК, спасибо за узлище!
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2016, 10:42
1 | #12
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


mainevent100, монтажная сварка здесь будет иметь преимущество, т.к. при монтаже клетка верхняя малость просядет и отверстия могут разойтись и балку чутка подкрутит. А по лопухам всегда приваритесь.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2016, 10:44
1 | #13
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


mainevent100, поперек проката в растянутой зоне только не вари
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2016, 10:46
#14
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
тогда еще и жесткий узел нужен...
вчера пытался найти момент сопротивления кручению двутавра, в этой таблице от ETCartman-а больше всех на характеристику кручения похожа цифра Jt=6,8. По сравнению с Jyy=3537 и Jzz=254,8, она пугающе выглядит

----- добавлено через ~4 мин. -----

думал про этот вариант, но жесткий узел тоже простым не получится..
Jt=6,8 для 25Б1 как то маловато... В табл. 82 СНиП "СК" для двутавра 24 по ГОСТ 8239-72*, Jt=11,1см4, что почти в 2 раза выше...
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2016, 12:20
#15
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Jt=6,8 для 25Б1 как то маловато... В табл. 82 СНиП "СК" для двутавра 24 по ГОСТ 8239-72*, Jt=11,1см4, что почти в 2 раза выше...
у ГОСТовского №24 толщина стенки 5,6 мм, полки 9,5 мм, а у СТОшного №25 - 5,0 и 8,0 соответственно, видимо поэтому такая разница.
такие же толщины имеет ГОСТовский №18 - 5,1 и 8,1 мм; при этом момент инерции кручения Jt=5,6 см4.
mainevent100 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Крепление металлического балкона

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Крепление кронштейнов балкона к кирпичной стене msv_mnv Обследование зданий и сооружений 4 06.05.2014 21:00
Крепление консольного жб балкона Valerius_78 Железобетонные конструкции 3 25.01.2014 13:11
Расчет металлического ограждение балкона wpiirina Металлические конструкции 31 16.01.2014 10:42
Крепление балкона с подкосами NOLAN Конструкции зданий и сооружений 5 27.07.2011 18:06