| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
05.02.2017, 15:49 | #1 | |
Физический смысл перехлеста и анкеровки арматуры
Регистрация: 06.10.2016
Сообщений: 10
|
||
Просмотров: 22962
|
|
||||
аспирант Регистрация: 10.12.2016
Кострома
Сообщений: 56
|
1. По поводу перехлёста и анкеровки думаю, что принципиальной разницы в физическом смысле нет. За исключением того, что при анкеровке арматурина держится за бетон всей поверхностью одинаково, а при перехлёсте в месте контакта с другой арматурой за бетон она цепляется намного хуже.
2. Для растянутых железобетонных элементов стыки арматуры решаются в разбежку для повышения надёжности - если на перехлёсте начнёт разрушаться, то в этом же сечении остаются целые арматурины. Вообще, считается, что бетон на растяжение не работает, поэтому в сечении должны быть целые арматурины. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
1) Анкеровка - это когда арматуру держит якорь в бетоне/камне/руками и т.п.,
1а) вокруг бетон 1б) а с другой стороны растягивают 2) Нахлёст - это когда вблизи конца арматуры другая арматура (и она заменяет в пространстве бетон). 2а) А раз бетона вокруг меньше, то и несёт бетон меньше, а раз так то и нахлёст больше 2б) смысл соединения в продолжении одного стержня равнопрочно.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,174
|
Почитайте Бюллетень №87. Там очень красиво, в отличие от СНиПов и пособий, написано.
Анкеровка - это передача напряжений с арматуры на бетон Нахлест - передача с арматуры на арматуру через бетон. Соответственно - выбираете, что вам нужно из этого. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,090
|
Грубо говоря:
анкеровка - это заведение стержня на требуемую длину за расчетное сечение; при перехлесте расчетное сечение - это центр стыка стержней, нужно обеспечить анкеровку в обе стороны, поэтому, перехлест равен двойной длине анкеровки |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Анкеровка - необходимое оформление окончания стержня в ж.б. конструкции с передачей усилия на бетон. (СП разрешено несколько вариантов устройства анкеровки: прямой, загнутый, устройство). Длина анкеровки и параметры устройств - расчетные.
Перепуск - способ устройства непрерывного армирования в ж.б. конструкции путем организации передачи усилия с одного стержня на другой через бетон. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.04.2014
Сообщений: 27
|
Добрый день. Хотелось бы послушать мнения людей со стороны. Прошу рассматривать ситуацию только ту, что изложена на прикрепленном рисунке.
Есть плита, произведен расчет, например в SCADe, подобрана мозайка армирования, и возле стены, в верхней арматуре площади фоновой арматуры не хватает. Вопрос: корректно ли учитывать при таком узле, что П-образная деталь является собой ещё и дополнительным стержнем усиления, выполняющий как и роль анкеровки фоновой арматуры, так и компенсацию не достающей площади арматуры. Корректно ли считать площадь арматуры как для арматурного пучка? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,090
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.04.2014
Сообщений: 27
|
Тогда почему в первом варианте фоновая не имеет самостоятельной анкеровки и не учитывается совместное восприятие усилий п-образной и фона, а во втором всё ок. Где об этом можно почитать?что угодно? Просто, открывается СНИП, руководство, биллютень, учебники, +/- везде пишется что, что арматурные стрежне лишь тогда могут воспринимать напряжения, когда исключена возможность их проскальзывания. Что первый вариант обеспечивает, но почему тогда площадь сечения мы не учитываем?грубо говоря в этом сечении Ас то будет в 2 раза больше.
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.04.2014
Сообщений: 27
|
SergeyKonstr, не очень понимаю как это относится к моему вопросу. Файлик перезалил. 1 пешка приставляется для фоновой арм. с учетом двойного перехлеста, но остаётся в синей зоне. 2я пешка более длиная, и уже анкерится за пределы синий зоны.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Неметаллическая композитная арматура | kshikin | Железобетонные конструкции | 982 | 21.05.2021 23:47 |
Программа расчета арматуры на Android | Valerik_S | Расчетные программы | 4 | 07.09.2015 08:17 |
Расчет глубины анкеровки арматуры в бетон, помогите разобраться | seregaxxl | Железобетонные конструкции | 1 | 14.08.2013 12:02 |
Анкеровки дополнительной арматуры | Strcucting | Железобетонные конструкции | 2 | 17.01.2011 15:08 |
От каких усилий определяется длина анкеровки арматуры жбк? | UnAtom | Железобетонные конструкции | 3 | 16.12.2010 22:46 |