| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
20.08.2018, 19:02 | #1 | |
Вопрос нарезки усадочных швов в железобетонных полах
Регистрация: 22.10.2015
Сообщений: 19
|
||
Просмотров: 2635
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685
|
У вас плита не проходит по прочности примерно 12-15% при 6 тс/м2 расчётной нагрузки, а вы её ещё резать собрались.
Я аж удивился, что 12% показал АРБАТ. Думал будет +100...200%. Хотя вру. При 5 тс/м2 по трещинам не проходит 2 раза. В общем, всё упадёт или треснет и заржавеет. Проектная ошибка или вы, наверняка, где-то соврали. Даже 5 тс/м2 это очень много. Это ж почти метр стали можно класть сверху. Чтобы плита могла начать проходить по расчёту её надо выполнить по грунту, а не по балкам (со швами). Несущая плита перекрытия - это не пол. И она не подчиняется СП Полы, а строится по СП 70. Вот то что на ней сверху лежит - режьте.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 20.08.2018 в 20:43. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685
|
...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
Насколько я знаю, никаких дополнительных температурных швов отдельных для пола не делают (если пол представляет собой монолитную плиту). Только общие температурно-осадочные для всего здания.
Какой СП и какой пункт? |
|||
|
||||
Регистрация: 22.10.2015
Сообщений: 19
|
Tyhig, Спасибо за ответ. С армированием уточнил, сетка из 14 диаметра, шаг 150х150 (верх и низ). По грунту ее сделать не получиться, в этом суть этого объекта. Участок был с 5ю метрами насыпи, заказчик на отрез отказался вынимать его (и делать засыпку подобающую), отсюда от конструктора пришло решение делать балки по сваям и по ним уже пол (плиту). Это решение прошло экспертизу. Полом в классическом понимании она не является вы абсолютно правы, просто ее назначение именно - пол складского помещения. Нагрузка 6 т/м2 - это от стеллажного хранения.
По поводу вашей прикидки, то есть вы взяли 3 пролетную балку шириной метр, нагрузили такой нагрузкой, задали армирование и не проходит? Не могли бы прикрепить картинку расчета?. Сам понимаю это в общих чертах (сотрудник техзаказчика). ----- добавлено через ~4 мин. ----- Дмитррр, СП 29.13330.2011 Полы. п.9.9 |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685
|
DmitriyAG, извините, мне лень.
Да, плиту считал как балку с жёсткой заделкой в фундаментные балки. Это грубый упрощённый расчёт. Если принять шарнирное опирание, то усилия и армирование в балке будет примерно на 30% больше. Пересчитал на 14 А500С с шагом 150 мм - проходит еле-еле (Кисп=0,93; запас 7%) под расчётную нагрузку 5 тс/м2. Если нормальную схему (неразрезную многопролётную балку) собрать, может и чуть побольше будет запас прочности. А может и нет.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 22.10.2015
Сообщений: 19
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
Подозреваю, это все относится к полам, а не к несущим конструкциям. Подстилающий слой - это скорее не жб плита, а стяжка поверх неё. Стяжку да - имеет смысл резать (чтобы если уж она треснет, то хотя бы в заранее известном месте) и можно на 1/3. Но несущее перекрытие резать на 1/3 ни в коем случае нельзя (если нет чёткого понимания что делаешь, зачем это делаешь, и как от этого изменится расчётная схема). Или режь сразу всё, делая температурно-осадочные (или просто осадочные) швы через всё здание/сооружение, или не порть эту несущую конструкцию.
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
|
Слишком много неизвестных. Класс арматуры, сопряжение плиты с балками (жесткое или шарнир), да и сама схема...
Выложили бы узлы сопряжения плиты с балками и схему пола. Как я понял, все нагрузки от плиты передаются на сетку из фундаментных балок (3х3м). Тогда никакие швы резать не надо, т.к. по сути у вас не пол, а плита. Раз конструктор на связи ( Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Монолитная плита 40х50м как сделать без швов бетонирования и усадочных трещин? | Алекс80 | Железобетонные конструкции | 9 | 09.02.2012 15:33 |
Устройство изоляционных швов в бетонных полах | whitedeni | Железобетонные конструкции | 3 | 28.12.2010 12:36 |
устройство швов в бетонных полах для компесации вибрационных нагрузок | Vero | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 02.07.2010 02:02 |
Нарезка швов в бетонных полах. | Тихий | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 22.02.2010 17:08 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |