27.10.2018, 21:15 | #1 | |
Правильно ли запроектирован узел сопряжения металлической фермы к существующей кирпичной стены здания
Регистрация: 28.04.2018
Сообщений: 8
|
||
Просмотров: 2537
|
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054
|
Для ответа нужно собрать снеговую нагрузку с учетом снегового мешка и посчитать шпильку в кладке на сдвиг (вернее смятие кладки) от снега.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=10034 |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495
|
Подобные узлы должны работать на срез, а не на выдирание... У вас же получается, что нижний анкер работает на срез, а верхний воспринимает растягивающие усилия верхнего пояса фермы.
В целом, непонятен смысл самой фермы, попытка сэкономить на металле выльется в муторную разделку труб и проварку швов. ИМХО, гораздо проще прикрепить к стене швеллер, в нём сделать рёбра, к рёбрам прикрепить двутавровые балки. Или вообще деревянные стропила, утеплитель между ними и подшивку по низу стропил. В случае работы анкера на срез это неоптимально для металла анкера, но проще для кладки (кладка работает на сжатие и на смятие), а вот на вырыв оптимально для анкера, но неоптимально для кладки, потому как во втором случае идёт работа вдоль швов (типа по неперевязанному сечению). P.S. Исходя из шага ферм 1,5м и пролётной длины менее четырёх метров, нагрузка на метр квадратный получается в районе 600кг/м2. Чота перебор... |
|||
|
||||
Регистрация: 28.04.2018
Сообщений: 8
|
Komplanar, Расчетная нагрузка на 1м2 =385кг .(в моем регионе снеговая нагрузка 111кг/м2) Просчитал ферму, нашел реакции Ra=1448кг Rb=1541кг. Я выбрал ферму, что бы потолок помещения был горизонтально полу. А если балки как ваш вариант то потолок в помещении будет под наклоном.
----- добавлено через ~2 мин. ----- ProjectMaster, Расчетная нагрузка+ снеговой мешок на 1м2 =385кг .(в моем регионе снеговая нагрузка 111кг/м2) |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Цитата:
Можно в гнезда заделать балки с шагом 3-6 м и по ним пустить профнастил Н60 - Н114. Можно на пролет запустить профнастил Н114 оперев на закрепленную к стене балку А кто Вам мешает закрепить к наклонному покрытию горизонтальный подвесной потолок. А меня лично и наклонный потолок эстетически более чем устраивает. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Узел крепления кирпичной стены лоджии к существующей стене | olyaamart | Железобетонные конструкции | 5 | 14.07.2016 10:06 |
Узел утепления кирпичной пеноплексом стены решение проблемы | dextron3 | Каменные и армокаменные конструкции | 4 | 09.05.2016 05:51 |
Узел сопряжения монолитной плиты и металлической колонны | SkiFF | Железобетонные конструкции | 12 | 25.04.2016 13:55 |
Необходим типовой узел крепления кирпичной перегородки к существующей стене! | Masha_Chernosliv | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.03.2015 18:02 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |