Дайте совет по усилению и выпрямлению (при возможности такого действия) стальной балки перекрытия
Alexander020577
 
Регистрация: 19.06.2018
Сообщений: 35

Стальная балка перекрытия в процессе эксплуатации получила деформацию в виде прогиба. Дайте совет насчет наилучшей в этом случае схеме усиления. И есть ли возможность ее выпрямить (если есть - посоветуйте как)

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: WP_20190218_007.jpg
Просмотров: 267
Размер:	183.8 Кб
ID:	211114  Нажмите на изображение для увеличения
Название: WP_20190218_005.jpg
Просмотров: 251
Размер:	169.5 Кб
ID:	211115  

Просмотров: 1853
 
Непрочитано 25.02.2019, 17:55
#2
Taracka


 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 611


Какие нагрузки, какой прогиб, надо ли вообще с ним бороться, какое основание?
Taracka вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2019, 18:00
| 1 #3
gnomm


 
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220


выглядит очень пугающе
gnomm вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2019, 19:27
#4
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от Alexander020577 Посмотреть сообщение
Стальная балка перекрытия в процессе эксплуатации получила деформацию в виде прогиба.
А где деформация? Укажите место и величину.
Цитата:
Сообщение от gnomm Посмотреть сообщение
выглядит очень пугающе
Металл нормально выглядит (на 4+). Бетон, скорее всего, подготовлен под ремонтные работы.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2019, 09:03
#5
Alexander020577


 
Регистрация: 19.06.2018
Сообщений: 35


Taracka, фото не получилось, сейчас попробую более понятное загрузить. Нагрузки вроде все проектные: перекрытие монолитное, балки стальные и одна обетонированная. Вот расчетных усилий не скажу, в проекте сечение этой балки принято конструктивно
Alexander020577 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2019, 09:17
#6
Alexander020577


 
Регистрация: 19.06.2018
Сообщений: 35


Tamerlan_MZO, вот здесь на фото лучше видно. Обратите внимание на ж.б. контрфорсы, на которые опирается балка. На правом контрфорсе выдавило подкладки.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20190218_101516.jpg
Просмотров: 154
Размер:	284.8 Кб
ID:	211450  
Alexander020577 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2019, 09:34
#7
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Зачем ?

18.3.4 Допускается не усиливать элементы конструкций, если:
их вертикальные и горизонтальные прогибы и перемещения превышают предельные значения, установленные СП 20.13330, но не препятствуют нормальной эксплуатации исходя из технологических требований.


Если это действительно прогиб, а не погнули её...

Последний раз редактировалось Chebyn, 28.02.2019 в 09:54.
Chebyn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2019, 10:20
#8
Alexander020577


 
Регистрация: 19.06.2018
Сообщений: 35


Chebyn, цеховики говорят, что препятствует
Alexander020577 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2019, 11:04
#9
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от Alexander020577 Посмотреть сообщение
Chebyn, цеховики говорят, что препятствует
Интересно, чему...

Какого рода тогда совет нужен ? Разгружать, усилять. От прогибов лучше всего шпренгели помогают...
Chebyn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2019, 11:10
#10
Alexander020577


 
Регистрация: 19.06.2018
Сообщений: 35


Chebyn, там же сверху еще площадка, на которой в том числе и механизмы работают.
Совет нужен как лучше усилить, потому как варианты и наброски есть
Alexander020577 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2019, 12:43
#11
Glyuk


 
Регистрация: 02.02.2006
г.Уфа
Сообщений: 25


Сначала необходимо понять почему это произошло.
Т.е. собрать нагрузки и выполнить поверочный расчет.
Это позволит определить причину прогиба: нехватка несущей способности, жесткости или же деформация допущена при монтаже.
Сравнить расчетные прогибы и фактические.
Затем уже поняв причину, определиться с самим усилением.
Усиление также потребует обоснование расчетами.

Если еще хотите и выпрямить, то необходимо проанализировать, что это за собой повлечет. Вплоть до нарушения работы оборудования на плите.
Glyuk вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2019, 13:05
#12
Taracka


 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 611


Цитата:
Сообщение от Alexander020577 Посмотреть сообщение
Chebyn, там же сверху еще площадка, на которой в том числе и механизмы работают.
Совет нужен как лучше усилить, потому как варианты и наброски есть
Судя о всему написанному, Вам нужен специалист, который на месте проведет грамотное обследование и даст рекомендации. Только за это платить надо.
А так: подпереть и подложить. Вот и все рекомендации.
Taracka вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Дайте совет по усилению и выпрямлению (при возможности такого действия) стальной балки перекрытия

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опирание перекрытия по профнастилу на нижнюю полку балки. Закащщик Металлические конструкции 19 30.11.2017 09:16
Допустимо ли опирать балки перекрытия чердака на ненесущие стены? QWA Деревянные конструкции 17 30.08.2017 10:27
Достаточность сечения и армирования армпояса и балки для плит перекрытия. Rama4 Железобетонные конструкции 5 06.05.2014 16:54
Колонна и опорный столик балки перекрытия izhevsk-montaj Конструкции зданий и сооружений 29 26.10.2006 20:49
Расчет - Стальной каркас и монолитные перекрытия alle Железобетонные конструкции 5 09.12.2005 12:21