Непрочитано 22.03.2019, 17:02 #1
Сращивание двутавровых балок металлопрокатом другого сечения.
KeyserSoze91
 
Регистрация: 22.03.2019
Сообщений: 0

Поставлена интересная задача:

Старое промышленное здание переделывается на офисы. Высота этажа 4.6м, перекрытие монолитное опирается на балочную систему (главные двутавры, второстепенные швеллера). Принято решение сделать второй ярус. Возникла проблема: необходимо сделать помещения на втором ярусе, но высота от пола второго яруса до низа несущих конструкций (главной балки перекрытия) такая что бьешься головой. Если вырезать кусок главной балки длиной 1.2 - 1.5 м то получится проем который решил бы проблему. Но вопрос как это сделать ? Делать диагональные распорки между кирпичной колонной и краем предполагаемого проема в балке по ряду причин не возможно. Между главной балкой и перекрытием остается зазор на высоту второстепенной балки, идея заключается в том что бы создать композитное сечение (например швеллер/швеллер) пролезающее по высоте в этот зазор и по характеристикам близкое к главной балке, закрепить его к к верхней полке двутавра (главной балки), а потом вырезать кусок главной балки для проема.

Вопросов два:

1. Это вообще легально?
2. Если да, то опишите приблизительно узел крепления композитной балки к полке двутавра.
Просмотров: 1002
 
Непрочитано 23.03.2019, 22:29
#2
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


все возможно посчитайте и будет Вам счастье
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2019, 23:03
#3
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,201


Легально, если по проекту на основании обследования с прохождением экспертизы.
Думаю, высокопрочными болтами, наподобие клепаных двутавров.
Кореш вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Сращивание двутавровых балок металлопрокатом другого сечения.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему в стенках балок 1-го класса допускается пластика формулой (44)? eilukha Металлические конструкции 91 05.11.2020 09:08
Поперечные сечения балок 1го класса , 2го класса,3го класса,4го класса mot32 Металлические конструкции 3 17.01.2019 11:13
Типовые решения по конвейерной галереи с несущими конструкциями из сварных двутавровых балок. Александр081991 Металлические конструкции 12 09.11.2018 13:34
Момент сопротивления сечения не симметричного проката? neopitniy Металлические конструкции 3 03.04.2015 19:08
Расчет балок коробчатого сечения Алексей Дмитриевич Гук Металлические конструкции 10 24.12.2014 11:05