Как лучше раздлить здание на пожарные отсеки?
Регистрация: 25.05.2009
Сообщений: 243
|
||
Просмотров: 3153
|
|
||||
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 839
|
Площадь пожарного отсека определяется относительно класса Ф, степени огнестойкости, класса конструктивной пож.опасности по СП 2,13130,2012.
Но при вашей общей площади не более 1000 м2 какие тут пожарные отсеки? Только не делите на офис и т.д. Просто административные и бытовые помещения ТО. |
|||
|
||||
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,867
|
СТО не проектировал. но тут на лицо производство и АБК.
вполне можно проектировать одним пожарным отсеком, а АБК запроектировать как вставку или встройку (в составе пожарного отсека). - смотрите терминологию, да и само . сп 4.13130.2013 |
|||
|
||||
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 839
|
Части зданий разного класса функциональной пож. опасности однозначно разделяются противопожарными преградами.
Но здесь "налицо" я ничего не вижу. К примеру: ресторан - это Ф3,2. Но ресторан это не только обеденный зал, это и производственные, складские, административные помещения. Все они объединены технологическим процессом, и делить ресторан на Ф3.2, Ф4.3, Ф5.2 и соответственно противопожарными перегородками, стенами, самое малое, не логично. Другое дело если вы ресторан пристроили к складу пиломатериалов. |
|||
|
||||
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,867
|
СТО - это не ресторан. это здание Ф5.1
соответственно п.6.1.41-42 СП 4.13130.2013 да и. как только противопожарные преграды - соответствующее заполнение в них по таб.23 ФЗ 123-ФЗ VMT в составе ресторана Ф5.2? пс. да и не такие уж там завышенные требования. а мы еще не знаем ни степень огнестойкости здания ни категорию помещения СТО по взрывопожарной и пожарной опасности да и класс конструктивной опасности не знаем Последний раз редактировалось Stierlitz, 06.08.2013 в 13:04. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.05.2009
Сообщений: 243
|
guliaevskij Вывод как я понял такой : от чего ушел к тому и пришел, кроме того что EI 60 можно снизить до EI 30.
(т.е. по п.6.1.41 я должен отделить производственную часть от офисной - перегородкой (а не стеной) 1-типа (II-степень огнестойкости), дверями EI30, окно E30. |
|||
|
||||
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,867
|
Цитата:
в этом же сп неплохо почитать про котельные и посмотреть п.4.4.4 СП 1.13130.2009 изм.1 (про электрощитовую в объеме лестничной клетки) Последний раз редактировалось Stierlitz, 06.08.2013 в 13:31. |
|||
|
||||
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,867
|
эххх
п.4.4.4 Цитата:
==== по поводу электрощитовой - надо смотреть ПУЭ - там чтото было про размещение ВРУ и прочего без выделенного помещения электрощитовой. но это лучше с элктриками обсуждать |
|||
|
||||
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 839
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Где лучше всего прочитать как деляться надземные пожарные отсеки? | arko | Пожарная безопасность | 1 | 30.04.2013 00:07 |
Прошу подсказать как лучше перекрыть трехпролетное здание 12-18-24 жб каркас | Tvips | Железобетонные конструкции | 10 | 26.03.2011 22:28 |
Вход в здание: какой вариант лучше? | Седой | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 25.04.2007 12:11 |
Каким способом лучше рассчитать здание? | Andgy | Прочее. Программное обеспечение | 9 | 24.04.2007 11:50 |