Непрочитано 17.10.2013, 23:58 #1
Увеличение длины подкрановой металлической балки
maxummm
 
конструктор ПГС
 
г.Владимир
Регистрация: 02.07.2009
Сообщений: 76

Уважаемые форумчане, помогите найти выход из следующей ситуации:

Проектирую подкрановые пути (под опорный мостовой кран) для здания с шагом ж.б. колонн 12м. Все бы ничего, НО шаг крайних колонн так же 12м и получается что 12-ти метровая балка оканчивается примерно по середине консоли колонны.
Наращивать крайние балки кусками того же профиля длиной по 40-50см нецелесообразно - остается кусок балки 50Ш1 длиной 10м.
Как поступить? может кто сталкивался с подобным случаем
Просмотров: 6116
 
Непрочитано 18.10.2013, 00:16
#2
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


У вас мостовой кран пятитонный что-ли на такой пролет 50Ш1, или это рельс?
Вы всегда в проекте закладываете количество элементов, кратное стандартной упаковки?
а по теме: почему нельзя оставить на половине? зачем покупать профиль 12 метров? КМД на заводе нарежут как угодно
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2013, 00:24
#3
maxummm

конструктор ПГС
 
Регистрация: 02.07.2009
г.Владимир
Сообщений: 76


Цитата:
У вас мостовой кран пятитонный что-ли на такой пролет 50Ш1, или это рельс?
Вы всегда в проекте закладываете количество элементов, кратное стандартной упаковки?
а по теме: почему нельзя оставить на половине? зачем покупать профиль 12 метров? КМД на заводе нарежут как угодно
1. да, кран 5т;
2. стараюсь по-возможности;
3. где точно - будут изготовляться конструкции на знаю, но знаю что металл закупает Заказчик
maxummm вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 00:54
#4
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Вы конечно сами себе головную боль придумали. Мое мнение: любой огород будет дольше, проблемнее и дороже. Можно попробовать эти куски распихать еще куда нибудь, или порезать на пластинки, упоры там из них сделать. Вообще это похоже - я куплю 99 пар перчаток, а последнюю сам сошью.
Интересно многие ли люди замарачиваются подобными вещами?

Последний раз редактировалось Николай Г., 18.10.2013 в 00:55. Причина: тавтология сплошная получилась
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 02:00
#5
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


сместите крайние колонны на 500 мм, неужели такие элементарные вещи нужно объяснять, это же в любом учебнике черным по белому написано
gomer вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 05:52
#6
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Вообще не понимаю, а так и оставить? Ну и пусть балка опирается на середину консоли, вам один фиг кран до стенки догонять не придется - упор сместите и все.
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2013, 09:26
#7
maxummm

конструктор ПГС
 
Регистрация: 02.07.2009
г.Владимир
Сообщений: 76


Цитата:
сместите крайние колонны на 500 мм, неужели такие элементарные вещи нужно объяснять, это же в любом учебнике черным по белому написано
Колонны уже стоят и ставили их до выдачи мне задания. В данном случае если и объяснять, то Заказчику. А тут уже как в поговорке: "Смысл пить боржоми.......

Цитата:
Вообще не понимаю, а так и оставить? Ну и пусть балка опирается на середину консоли, вам один фиг кран до стенки догонять не придется - упор сместите и все.
тут будет нарушение серийного узла (-2 болтовых крепления и минус 1 крепление верхней полки), а нарушать его не хочется
maxummm вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 09:37
#8
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


maxummm, А вы знаете что подкрановые балки вообще-то разные, подкрановые балки на конечных колоннах обычно делают длиннее на 500 мм, и конструкция у них соответственно несколько другая другая.
Для примера посмотрите серию 1.426.2-7.1 "балки подкрановые стальные под мостовые опорные краны"
Serge Krasnikov на форуме  
 
Непрочитано 18.10.2013, 09:52
#9
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Цитата:
Сообщение от maxummm Посмотреть сообщение
Уважаемые форумчане, помогите найти выход из следующей ситуации:

Проектирую подкрановые пути (под опорный мостовой кран) для здания с шагом ж.б. колонн 12м. Все бы ничего, НО шаг крайних колонн так же 12м и получается что 12-ти метровая балка оканчивается примерно по середине консоли колонны.
Наращивать крайние балки кусками того же профиля длиной по 40-50см нецелесообразно - остается кусок балки 50Ш1 длиной 10м.
Как поступить? может кто сталкивался с подобным случаем
Какую-то ерунду вы пишете.
Какая вам разница балка 12 метров или 12.5, хоть 18 метров делайте.
на заводе ее один фиг стыковать будут по длине.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2013, 10:13
#10
maxummm

конструктор ПГС
 
Регистрация: 02.07.2009
г.Владимир
Сообщений: 76


Цитата:
maxummm, А вы знаете что подкрановые балки вообще-то разные, подкрановые балки на конечных колоннах обычно делают длиннее на 500 мм, и конструкция у них соответственно несколько другая другая.
Для примера посмотрите серию 1.426.2-7.1 "балки подкрановые стальные под мостовые опорные краны"
В сериях 1.426.2-7.1; 1.426.2-7.2; 1.426.2-7.2 рядовые и крайние балки имеют одну длину (1.426.2-7.1-03КМ), но не в этом суть. Просто я имел дело с балками разных нестандартных пролетов (3, 4, 8м), но не разу более 12м.
Поэтому и задавал вопрос - немного перефразируя "как обойтись с крайней балкой при шаге колонн 12м, не оставляя максимальных отходов". (Здание менее 40м)

Цитата:
Какая вам разница балка 12 метров или 12.5, хоть 18 метров делайте.
да хоть 24м - не длина меня пугает, а необходимость из-за 2м покупать хлыст в 12м
maxummm вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 10:16
#11
kot1066

ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
 
Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Сообщений: 294
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Какую-то ерунду вы пишете.
Какая вам разница балка 12 метров или 12.5, хоть 18 метров делайте.
на заводе ее один фиг стыковать будут по длине.
Видать друзяки хотят в гараже подкрановые балки делать. И стыковать в их планы не входит.
__________________
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 10:47
#12
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от maxummm Посмотреть сообщение
В сериях 1.426.2-7.1; 1.426.2-7.2; 1.426.2-7.2 рядовые и крайние балки имеют одну длину (1.426.2-7.1-03КМ), но не в этом суть.
Да ну? Вот на этом самом 05КМ для одинаковых пролетов слева рядовые балки 6 и 12 метров, справа концевые 6,5 и 12,5 м
Цитата:
Поэтому и задавал вопрос - немного перефразируя "как обойтись с крайней балкой при шаге колонн 12м, не оставляя максимальных отходов". (Здание менее 40м)
Ну это вы уж сами
Изображения
Тип файла: jpg Захват-1.jpg (102.2 Кб, 728 просмотров)

Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 18.10.2013 в 10:53.
Serge Krasnikov на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2013, 11:13
#13
maxummm

конструктор ПГС
 
Регистрация: 02.07.2009
г.Владимир
Сообщений: 76


Действительно, разночтение. Балки с листа -03КМ, в узлы на листе -05КМ не поставишь.
Но серия выпущена в советское время и не думаю что тогда приветствовались размеры не кратные 3 и 6м.
в сериях 1.426.2-7.2; 1.426.2-7.2 рядовые и крайние балки имеют одну длину, но опять же не в этом суть

Последний раз редактировалось maxummm, 18.10.2013 в 11:31.
maxummm вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 13:33
#14
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


maxummm, мне вот сейчас подсунули проект, подкрановый путь делать, а в ёМ все балки рядовыми значЮтся
Serge Krasnikov на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2013, 13:59
#15
maxummm

конструктор ПГС
 
Регистрация: 02.07.2009
г.Владимир
Сообщений: 76


Так это же здорово!!!
Ну и соответственно вопрос - расстояния между колоннами у торцов здания отличны от расстояний между колоннами посередине здания (блока)???
maxummm вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 14:04
#16
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от maxummm Посмотреть сообщение
Так это же здорово!!!
Ага , а лишние дырки на консолях крайних колонн заплавить , пусть думают почему так
Цитата:
Ну и соответственно вопрос - расстояния между колоннами у торцов здания отличны от расстояний между колоннами посередине здания (блока)???
С одной стороны 6м, а с другой где-то около трех мертов, но меня это не беспокоит, мы сами поедем монтировать
Serge Krasnikov на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2013, 13:58
#17
maxummm

конструктор ПГС
 
Регистрация: 02.07.2009
г.Владимир
Сообщений: 76


Выкладываю получившийся узел. Очень смущает стык балки в месте опирания. На узле изображена балка 30Ш1, это крайний ряд, в котором шаг колонн 6м (в. т.ч. и крайних) - проблема та же, что и у среднего ряда
Вложения
Тип файла: pdf подкрановая балка на крайней колонне.pdf (132.9 Кб, 185 просмотров)
maxummm вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2013, 17:13
#18
kot1066

ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
 
Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Сообщений: 294
<phrase 1=


maxummm - А стык перенести на где-то 1м перед опорой религия не позволяет??
__________________
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2013, 17:55
#19
hexD

КМД
 
Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
<phrase 1=


отсюда конечно не видно, но если до середины консоли хватает - сделайте ребро(Р) опорное как в рядовом узле болтами балку привяжите к консоли, ну упор сместится на 500мм, разве это критично? а если надо "до стены" сделать - доварите "консольку" тавровую из листа к этому ребру(Р) и упор на неё...прям проблема...

НО! как практик говорю - бывают случаи когда в существующем цехе при шаге колонн 12 м в действительности этот шаг окажется 12060...делайте выводы.

Последний раз редактировалось hexD, 22.10.2013 в 18:00.
hexD вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2013, 00:54
#20
maxummm

конструктор ПГС
 
Регистрация: 02.07.2009
г.Владимир
Сообщений: 76


kot1066 - вы правы вдвойне.
1. Перенос стыка влево снимает сомнения касаемо стыка балки на опоре;
2. При переносе стыка получается лишний "рез" балки, ну и опять же отходы - теперь уже в виде метровых элементов- вот тут уже "не по-религии"
maxummm вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Увеличение длины подкрановой металлической балки

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как определить длину подкрановой балки с учетом заполнения зазора монтажными прокладками? Velkin Металлические конструкции 23 19.08.2013 11:39
Узел крепления металлической балки к кирпичной кладке и к газобетону. inzhener-anechka Металлические конструкции 7 07.10.2012 19:58
Усиление подкрановой балки шпренгелем mms2000 Конструкции зданий и сооружений 12 04.07.2012 07:35
Расчёт металлической балки явлющейся опорой для колонны lego_go Металлические конструкции 11 19.01.2010 13:29